• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Nunca dejas de sorprenderte.

Nunca dejas de sorprenderte. hace 8 años 11 meses #148450

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

OS quiero comentar una avería que he asistido entre ayer y hoy.

Son unas cámaras de bacalao salao que funcionan con una central de tres compresores de 30cv . la instalación dicen que tiene 25 años pero parece que tiene 100.
El cuadro sin esquema, toquiteado, maltratado.
Condensador evaporativo.
Depósito de líquido cambiado
gas 404
Desescarche por gas caliente.
LA avería era que se disparaba el diferencial general de toda la nave.

Ayer me acerqué a ver y sin encontrar el problema dejó de dispararse. Hoy me he enterado despues de encontrar la avería, que llevan así dos años, pero como por lo general rearmaba en un par de veces, pues pasaban.

En las fotos se puede ver que el problema era humedad en las conexiones de la válvula solenoide de gas caliente.
La condensación se produce porque la válvula no cierra bien, produciéndose una expansión que enfría la válvula y propicia la condensación.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

ved como se observa la tuberia escarchada
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
A parte de esto, que no tiene mucho de especial, me encuentro con el montaje que se ve en las otras fotos .

LA VET en una falsa que en verano se pondrá a 60º bajo la uralita y el bulbo de una tex12 en vertical y sin aislar en ese mismo ambiente de 60º.
Toda la aspiración y toda la linea de gas caliente sin aislar mal en verano la aspiración, y mal la de gas caliente en invierno.
Si os fijais en las fotos las VET son de R-22, y el aceite me juego una cena que sigue siendo el mineral.

la linea de líquido viene con un diámetro muy superior al necesario, y en cambio la de gas caliente es justa.


Todo un ejemplo de mala instalación, mal mantenimiento y malas prácticas.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por cansino. Razón: completar
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, torrijos, jebesat, Joryque

Nunca dejas de sorprenderte. hace 8 años 11 meses #148453

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
cansino lo bien que trabajaría esa válvula de expansión con el bulbo en la horizontal , por otro lado las nuevas válvulas solenoides de danfoss ya vienen con el cable fundido y el encaje a presión por lo que se elimina esas posibles huellas de humedad que tanto por culo dan ,sobre lo del aislamiento de la aspiracion eso si que no tiene perdón, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino, Joryque

Nunca dejas de sorprenderte. hace 8 años 11 meses #148455

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
lafaraonadelfrio escribió:
cansino lo bien que trabajaría esa válvula de expansión con el bulbo en la horizontal ,




y con esa sección puesto a las 5.

SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Nunca dejas de sorprenderte. hace 8 años 11 meses #148457

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Es lo que tiene este oficio cada dia te encuentras cosas nuevas y cuando crees que ya lo tienes todo visto ¡zas! esto no lo habia visto. La aventura es la aventura. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Nunca dejas de sorprenderte. hace 8 años 11 meses #148459

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
No hay mas que ver como han conectado el ecualizador de la VET. Valla cacao.

Suerte si te quedas con eso pal mantenimiento.

Por cierto, no hay cosa que me de mas por cul., que los cuadros eléctricos hechos un desastre por mil manis diferentes y sin esquema. El tiempo que se pierde solo pa entender como pensaba el que lo hizo y como desarrollo la maniobra....

Lo digo. Suerte.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Nunca dejas de sorprenderte. hace 8 años 11 meses #148465

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, gracias por el post con sus fotos y todo, genial ilustrar así las palabras para que lo veamos todos. Efectivamente, hasta en el manual de Alarcón de hace casi 50 años ya se recomendaba no hacer las cosas así, jeje. No hace falta tener mucha experiencia, con leer un poco (no mucho) de cuando en cuando...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Nunca dejas de sorprenderte. hace 8 años 11 meses #148467

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Me sorprenden las chapuzas cada día, pero aún más en montajes de cierto porte, no entiendo como hay gente que se mete en instalaciones de ese tamaño sin los conocimientos. Como ya te han comentado, cuidado si coges ese mantenimiento, te puede dar muchos dolores de cabeza.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Nunca dejas de sorprenderte. hace 8 años 11 meses #148472

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Y el bulbo encintado a la tubería 765229.gif
Al final las instalaciones son "carne de perro" funcionan si o si, mira esta hasta con VETs de R22...lo que no sabe el cliente es la pésima eficiencia energética de algunas instalaciones y que invirtiendo un poco de dinero iban a amortizar el gasto en el primer mes, sorprendente es la bajada del consumo eléctrico de una instalación bien repasada y mantenida...
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Nunca dejas de sorprenderte. hace 8 años 11 meses #148473

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Nunca dejas de sorprenderte. hace 8 años 11 meses #148474

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

En realidad le he hecho la asistencia a la empresa mantenedora que tiene el contrato. (subcontratado)
Ellos sabrán.

Ya le dige ayer al encargado, con la energia desperdiciada en 25 años podían haber cambiao la instalación 3 veces.
ellos sabán, yo por ahorta perupuestaré la sustituición de la solenoide pasada. Si la cambian bien, y sinó tambien. No voy a venir yo ahora a areglar por cuatro duros lo que se ha dejado morir durante 20 años.

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Nunca dejas de sorprenderte. hace 8 años 11 meses #148476

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Sé que la mayoría lo sabéis lo que voy a colgar. Pero mando la información que dije de Alarcón. El libro se publicó en 1946!!! por primera vez. Es un manual básico. Casi todos los frigoristas de este país se formaron con él. El tratado de Alarcón. Ni siquiera eso se había leído quien hizo esa instalación. Y ojo, que el libro se ha estado reeditando durante más de 50 años y sigue actualizándose y reeditándose. Manda buebos ni siquiera conocerlo o haberlo leído de pasada, por casualidad, mal leído, rápido aunque sea...
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino, Joryque

Nunca dejas de sorprenderte. hace 8 años 11 meses #148517

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Madre mía :-o
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information