• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: camara congelacion inesplicable, no baja temperatu

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148419

  • Frigorista1983
  • Avatar de Frigorista1983
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
252361.gif Buenas tardes desde España jejeej, bueno estoy aqui y os comento mi problema, trabajo en una em,presa y estoy haciendo una reparacion que me tiene loco perdido, os informo:
Averia; salta disyuntor en cuadro de maniobras(disyuntor compresor semihermetico a distancia) compruebo regulacion de termico y comparo con consumo de compresor y una de las fases se aproxima bastante a los amperios de regulacion, subo regulacion de termico y averia aparentemente solucionada, compruebo tubo de aspiracion de compresor y esta fresquito, se encuentra tres plantas por encima del evaporador.

Empieza mi dolor de cabeza, al dia siguiente llamada reclamando la reparacion, me desplazo al lugar de la reparacion y no baja de -7ºC, compruebo presiones y la presion de trabajo corresponde a 0º en la escala de R-404A, visor de liquido con poco nivel, condensador algo sucio.Limpio condensador, presion no varia, aunque detecto que algo mas de retorno consigo, me decido a añadir refrigerante para aunmentar nivel de liquido en el visor,aunmento el nivel de liquido y lo dejo casi lleno (visor de liquido montado de forma horizontal).
Bajo a ver la camara y aunque estan abriendo la puerta y demas ha bajado a -10,8ºC, subo a quitar manometros y compruebo presiones, presion de alta unos 15kilos y medio 38º en escala de R-404A y presion de baja 2kilos -20º en escala de R-404A.
Comparando estas presiones con las que tenia al principio deduzco que el nivel de refrigerante esta bien ya que la valvula de expansion esta cerrando el paso de refrigerante, la dejo en observacion.

Nueva llamada y ya malas formas de mi jefe, llama en el mismo dia y dice el cliente que no baja de -15ºC, y e aqui por lo que me he decidido a pediros ayuda, no se si se me esta pasando algo por alto.

Espero vuestra ayuda pronto, por favor ya que mi jefe me tiene un poco martirizado, parece mentira que el antes de jefe fuese frigorista como uno

MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148424

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Por lo que cuentas parece que a esa instalacion le faltaba refrigerante y que a tu jefe le falta paciencia y sapiencia.

Debes, creo, primero localizar la fuga y su tamaño. Repararla y despues recargar o cargar bien de refrigerante la instalacion si es necesario, y eso, saber si es necesario y en que cantidad, solo se puede hacer sabiendo el recalentamiento y el subenfriamiento. Y todo ello para ahcer que la camara baje de -15ºC si es que alguan vez, en las condiciones de temperatura exterior, de la camara y condensador, ha ocurrido alguna vez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Roverman, biel1, Joryque

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148425

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Frigorista1983 escribió:
252361.gif Buenas tardes desde España jejeej, bueno estoy aqui y os comento mi problema, trabajo en una em,presa y estoy haciendo una reparacion que me tiene loco perdido, os informo:
Averia; salta disyuntor en cuadro de maniobras(disyuntor compresor semihermetico a distancia) compruebo regulacion de termico y comparo con consumo de compresor y una de las fases se aproxima bastante a los amperios de regulacion, subo regulacion de termico y averia aparentemente solucionada, compruebo tubo de aspiracion de compresor y esta fresquito, se encuentra tres plantas por encima del evaporador.

Empieza mi dolor de cabeza, al dia siguiente llamada reclamando la reparacion, me desplazo al lugar de la reparacion y no baja de -7ºC, compruebo presiones y la presion de trabajo corresponde a 0º en la escala de R-404A, visor de liquido con poco nivel, condensador algo sucio.Limpio condensador, presion no varia, aunque detecto que algo mas de retorno consigo, me decido a añadir refrigerante para aunmentar nivel de liquido en el visor,aunmento el nivel de liquido y lo dejo casi lleno (visor de liquido montado de forma horizontal).
Bajo a ver la camara y aunque estan abriendo la puerta y demas ha bajado a -10,8ºC, subo a quitar manometros y compruebo presiones, presion de alta unos 15kilos y medio 38º en escala de R-404A y presion de baja 2kilos -20º en escala de R-404A.
Comparando estas presiones con las que tenia al principio deduzco que el nivel de refrigerante esta bien ya que la valvula de expansion esta cerrando el paso de refrigerante, la dejo en observacion.

Nueva llamada y ya malas formas de mi jefe, llama en el mismo dia y dice el cliente que no baja de -15ºC, y e aqui por lo que me he decidido a pediros ayuda, no se si se me esta pasando algo por alto.

Espero vuestra ayuda pronto, por favor ya que mi jefe me tiene un poco martirizado, parece mentira que el antes de jefe fuese frigorista como uno

MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO

Hola.

Siendo semiermético , y teniendo disyuntor, ¿ no te has parado a preguntar porque ha aumentado el consumo como para que se salte la protección? o cres que alguien a cambiado la regulación.

Siendo semihermético, ¿ has comprobado si la compresión del mismo es adecuada??

Si evaporas a -20, ¿ que tª pretenendias conseguir??

Hay que comprender que una cámara de congelado tiene dentro producto que se pierde, y que suele ser caro.
Si has tenido que repetir una asistencia, que en principio puede pasar, no es lógico que te vallas de allí sin que la cámara coja tª, o por lo menos estés seguro cual era el problema.

En mi caso a la segunda reclamación hubiera ido yo, ya no mando a nadie. Y por la mañana depende cual fuera el problema te cae una que se te quitan las ganas de ser frigorista. Un cliente cuesta ganarlo mucho, perderlo se pierde en un momento.

Comprueva si ese compresor comprime como deviera.

Comprueva si el aceite está donde deviera.

Asegúrate que lo que hay dentro es 404, y no una mezcla incierta producto de fugas y recargas múltiples.

Un retorno fresquito puede ser un dato en un botellero, en una cámara de congelado con semiermético es casi un insulto. ¿ no tienes un termómetro en la caja de herramientas? .

SAludos, y suerte.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, Jcot, biel1

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148427

  • Frigorista1983
  • Avatar de Frigorista1983
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
la temperatura que deseo es -18ºC, la verdad no pude estar hasta que bajara la temperatura porque soy un solo mecanico en la empresa, mas el jefe que sale cuando es para ver a un amiguete y luego me toca ir a mi al dia siguiente ha reparar lo que el ha mirado, bueno eso es lo de menos.
Lo del refrigerante, que sea una mezcla, ahi no te quito la razon, los clientes por ahorrarse algo llaman al primer piratilla que localizan en la agenda, sin animo de ofender, que eso no quita la profesionalidad de cada uno.
Lo del subenfriamiento y el recalentamiento me lio
Ademas no tengo toma de presion en la salida del evaporador y supongo que por la diferencia de altura tengo algo de perdida de presion por distancia.
Un recalentamiento bueno seria una diferencia de unos 12º superiores entre la temperatura de presion de refrigerante y temperatura real de tubo de salida de evaporador???

Un subenfriamiento bueno seria la misma diferencia pero a la inversa osea 12º inferiores entre la temperatura de refrigerante y temperatura real de tubo de salida de condenador?
Es asi??? o me equivoco??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148429

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Lo primero que hay que saber "Frigorista1983" cuando vayas a reparar una camara frigorifica de congelacion es que eso es como ir al dentista. En la consulta, para un buen trabajo, solo debeis estar el profesional y el interesado. En este caso la camara y tu.

Es que, siguiendo el simil, si en la consulta estan el dentista, el necesitado y su novia, y la novia del necesitado no para de hacerle cochinadas bajeras al interesado, el profesional, el dentista, mal puede hacer su trabajo sin molestar, tambien, a la novia del interesado. O sea, comprobar una camra de congelacion con el usuario entrando y saliendo de ella, eso es ya para artistas. Dar servicio de frio si, pero comprobar bien NO.

El recalentamiento y subenfriamiento es eso pero para el caso y como norma general de 5 a 7ºC.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, Joryque

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148430

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Te equivocas.

Y tu jefe si es como dices, es un ji-ipo-as.

Hay una máxima que deberías saber si te consideras frigorista.

Para un rendimiento óptimo, el recalentamiento debe ser el mínimo inprescindible, y el subenfriamiento debe ser el máximo posible.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, biel1

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148431

  • Frigorista1983
  • Avatar de Frigorista1983
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
osea que la tuberia de salida del evaporador su temperatura real deveria ser segun la presion que tengo es de -13º y segun baje la temperatura de la camara ira en progresion
y la de la salida del condensado tiene que ser unos 32º , si acaso deveria añadirle un poco mas de refrigerante??? o quizas abrir un poco la valvula de expansion???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148432

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Por ahí van los tiros "Frigorista1983". Comprobar recalentamiento y subenfriamiento por si ademas de la falta de refrigerante hay algo mas y ya que tienes visor de liquido que, cuando la camara este a regimen, no deben de verse burbujas o pasar refrigerante. A la vez comprueba consumo de compresor.

Y para la regulacion del disyuntor, has dicho disyuntor, debes de hacerlo con el consumo MAXIMO admitido por el compresor y segun hoja tecnica del fabricante y no por el nominal de su placa o consumo actual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, Joryque

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148433

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Moncayo escribió:
Por ahí van los tiros "Frigorista1983". Comprobar recalentamiento y subenfriamiento por si ademas de la falta de refrigerante hay algo mas y ya que tienes visor de liquido que, cuando la camara este a regimen, no deben de verse burbujas o pasar refrigerante. A la vez comprueba consumo de compresor.

Y para la regulacion del disyuntor, has dicho disyuntor, debes de hacerlo con el consumo MAXIMO admitido por el compresor y segun hoja tecnica del fabricante y no por el nominal de su placa o consumo actual.

Y no te parece raro que la primera intervención fuera de salto de disyuntos faltando gas? Como encajas esto?

A mi me suena a que ese compresor se empezó a pasar de válvulas con el recalentón de falta de gas, el consumo aumentó al subir la presión de evaporación.
Por eso lo primero que haría seria cerrar la válvula de servicio de aspiración y bloquear el pb a ver hasta donde baja .

.....
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, francismorcillo, Joryque

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148435

  • Frigorista1983
  • Avatar de Frigorista1983
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
si, eso lo hice, quise comprobar si el compresor pararia al llegar a la temperatura y al parar la solenoide me bajo la presion asta cero y paro el compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148436

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Frigorista1983 escribió:
osea que la tuberia de salida del evaporador su temperatura real deveria ser segun la presion que tengo es de -13º y segun baje la temperatura de la camara ira en progresion
y la de la salida del condensado tiene que ser unos 32º , si acaso deveria añadirle un poco mas de refrigerante??? o quizas abrir un poco la valvula de expansion???

Hola.
Primero disculpa si antes me expresé un poco fuerte, yo tambien llevo un par de dias durillos.

El tema del retorno frequito que decias antes, es práctica de perro viejo, pero al final si controlas bien tus manos, no hace falta termómetro. De hecho si tienes mal termómetro, te puede llevar a error.

En una cámara de congelado como la que comentas, el tacto debe de ser "patinoso," escarcha pero sin fuerza, si tocas con el dedo con un poco de saliba, la escarcha se deshace. Si es fuerte y el dedo se pega con fuerza, cuidado.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Joryque

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148437

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Frigorista1983 escribió:
si, eso lo hice, quise comprobar si el compresor pararia al llegar a la temperatura y al parar la solenoide me bajo la presion asta cero y paro el compresor

Entonces es cuando bloqueas el presostato con el dedo para que no pare y recoja hasta vacío. Es mejor cerrar la llave de aspiración para saber bien de donde recoges.

...
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Joryque
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information