• Página:
  • 1

TEMA: ayuda

ayuda hace 9 años 9 meses #132989

  • armando charod
  • Avatar de armando charod
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
hola es rapido esto pero espero que me ayuden se me presento una falla que no avia visto y ya por mas que le busque la verdad no pude repare una unidad de minisplit trane de 1.5 tons corriente 220 bueno mas bien una fuga despues hice el vacio correspodiente y carge refrigerante como es, al prender la unidad el compresor enciende 5 segundos vibrando algo raro y se apaga junto con el abanico condensador solo queda funcionando la evaporadora y el compresor ya no enciende, revise el compresor pero esta bien solo es cuendo lo enciendo y despues ya el compresor no enciende ... ayduda porfavor gracias
Última Edición: hace 9 años 9 meses por armando charod. Razón: datos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda hace 9 años 9 meses #132991

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Armando, por lo que cuentas parece fallo en el compresor que puede estar agarrotado y al intentar arrancar y no poder hacerlo dispara la prteccion interna de sobreintensidad, comprueba si durante el tiempo que funciona el compresor si hay variacion en las presiones el compresor, en principio, funcionamira mira, tambien, si al rato de parar se aprecia calentamiento del compresor.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda hace 9 años 9 meses #132993

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Hola! Dices que empieza a vibrar? Lo que dice xeliño, mala pinta. Aparte de lo que dice xeliño, aportaria algo mas. Comprueba consumo, seguramente se disparara el consumo, mira en la placa y compara. Si es asi mala solucion. No se, tambien podrias probar con un condensador de arranque de estos que incorporan rele de arranque e incrementar el par de arranque. Por si acaso, pero si esta cogido, agarrotado, tendras que sustituir. Un saludo y comenta como quedas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda hace 9 años 9 meses #132994

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Como me dijo una vez un oficial cuando empece, ¿para que tienes el tester? Usalo. Venga, que vaya bien
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda hace 9 años 9 meses #132995

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Se hace necesario desconectar el compresor de las tuberías y probarlo sin carga (solo el compresor). Puede ser un taponamiento en la tubería que se corrigió (en la fuga).
Si el compresor no enciende (parte) sin carga…
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda hace 9 años 9 meses #133021

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Y como has cargado?, con balanza?, puede también ser la razón. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda hace 9 años 9 meses #133073

  • frijolito
  • Avatar de frijolito
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
ya probaste a arrancarlo sin carga? y por favor checa el amperaje de arranque ...probablemente este aterrizado..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda hace 9 años 9 meses #133247

  • oliverpqt
  • Avatar de oliverpqt
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Cheque la tension. Si llega. Es posible dano en la tarjeta. Ya que tanbien para el ventilador
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information