TEMA: ayuda limpieza barrido con nitrogeno

Re: ayuda limpieza barrido con nitrogeno hace 12 años 7 meses #72683

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Jcc no hay un producto de limpieza de circuitos frigorificos que es similar a un refrigerante pero sin necesidad de introducirlo con bomba?????Un proveedor de Mallorca me comentó de que si que existe, pero creo que es bastante volátil, sabes tu algo al respecto????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda limpieza barrido con nitrogeno hace 12 años 7 meses #72733

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Yo utilizo el nitrogeno seco para arrastrar suciedad o tapones tanto en capilares como en tuberias de 1/4 y no tuve problemas de humedad.
Eso si se debe hacer por partes como comenta el compañero, el condensador por un lado y el evaporador por otro lado siempre inyectandole por el lado del capilar.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda limpieza barrido con nitrogeno hace 12 años 7 meses #72735

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Yo tenia entendido que se limpiaba el circuito con un disolvente de pinturas, aunque yo de momento nunca lo he hecho y no si es elgun disolvrnte especifico o sirve cualquiera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda limpieza barrido con nitrogeno hace 12 años 7 meses #72745

  • celsius
  • Avatar de celsius
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 100
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
jcc escribió:
Yo uso ecoclean para la limpieza de tuberias con la maquina despues barrido con nitrogeno para sacar el producto y un vacio muy largo para sacar el producto y hasta el dia de hoy no he tenido ningun problema.
Cuando quieras quedamos y te enseño la maquina de limpieza y como lo hago.

un saludo pepekelvin
Por favor JCC, enseñanos la máquina. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda limpieza barrido con nitrogeno hace 12 años 7 meses #72761

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
jlma escribió:
Jcc no hay un producto de limpieza de circuitos frigorificos que es similar a un refrigerante pero sin necesidad de introducirlo con bomba?????Un proveedor de Mallorca me comentó de que si que existe, pero creo que es bastante volátil, sabes tu algo al respecto????

Lo siento no poder ayudarte, pero no conozco ese producto que me comentas.
Los que hay tienes que usar una bomba para recircular el producto
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda limpieza barrido con nitrogeno hace 12 años 7 meses #72762

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
celsius le sacare una foto y la subo
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda limpieza barrido con nitrogeno hace 12 años 7 meses #73143

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Me estoy informando y creo que se llama Gasnet-23 presurizado creo que es de gas-servei, mañana me han dicho que me daran mas información al respecto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda limpieza barrido con nitrogeno hace 12 años 7 meses #73209

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
te paso la página donde estan los datos técnicos del GASNETT-23 no veo datos del presurizado, pero me han comentado que se evapora a temperatura ambiente, con lo cual creo que debe de ir bastante bien, si todo va bien lo probaré este invierno en la limpieza de un circuito.
www.gas-servei.com/productos/prod_det_lim.php?id=1&lang=es
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda limpieza barrido con nitrogeno hace 12 años 7 meses #73213

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
cuidado con la utilización de estos gases de limpieza , las medidas de seguridad hay que tenerlas y el buen manejo de estas

SEGURIDAD:
Por su composición, GASNETT-23, está considerado como un producto nocivo pero NO tóxico, sus vapores pesan más que el aire y tienen carácter narcótico, que generalmente desaparece al exponer la persona al aire fresco.
Los vapores se descomponen por efecto de la llama o el arco eléctrico (soldadura) produciendo gases tóxicos, por esta razón tampoco se debe fumar.
No mezclar con bases y ácidos fuertes o agentes oxidantes
Usar guantes y gafas de seguridad para su manipulación.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda limpieza barrido con nitrogeno hace 12 años 7 meses #73219

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
por eso he colgado sus características, para que todos sepan a que atenerse en su manejo, de todas formas mañana intentaré hablar con el fabricante para que me de más información sobre el.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda limpieza barrido con nitrogeno hace 12 años 7 meses #73224

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Clima0,
La manera de aplicarlo ya te la dicho el Sr. Lafaraonadelfrío.
Lo que te quiero decir; que si no tienes experiencia cuidado con el nitrógeno. Te puedes hacer daño…
,.-15

Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda limpieza barrido con nitrogeno hace 12 años 7 meses #73225

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Tiene buena pinta y me da que su comportamiento es similar al R-11, en lo que se refiere al arrastre de la suciedad.

Como alternativa y cumpliendo las normas de seguridad, puede ser una buena opción, el que evapore con facilidad te asegura que no queden restos en el circuito.

Sera cuestion de probarlo, aunque me imagino que el precio sera prohibitivo.

Un saludo