TEMA: Limpieza en pequeños y medianos circuitos

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 13 años 6 días #62818

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Bienvenido Ricardo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 12 años 11 meses #63421

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Imaginaroslo: FERIA 2013 CLIMATIZACIÓN.- Stand B-404.- Forofrio.- Presentando:

LAFARAONACLEANER2013

Acojonante,jajaja, seria cojon...udo., jajaja y lo que sigue.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 12 años 11 meses #63427

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
He cometido el fallo de no haber colocado en este post la Maquina terminada pues aqui esta ,.-17


www.megaupload.com/?d=431MBXLQ
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 11 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 12 años 6 meses #76130

  • frio_maker
  • Avatar de frio_maker
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Amigo frigotron, gracias por compartir tu proyecto con nosotros y te felicito, me he bajado el PDF que subiste a Mega, mira me queda claro ya el circuito de recorrido y los componentes que hay que utilizar para hacer una buena limpieza de sistema, pero vas a perdonar mi ignorancia, he visto que en varios post a parte de tuyo, que hablan de una recuperadora, no me queda claro que es esa maquina y cual es el uso. Lo que pasa es que actualmente estaba haciendo los típicos barridos con R141 mas Nitrogeno y separando los elementos del circuito, para asegurarme de que queden bien hechos, pero encuentro fabuloso poder contar con una maquina como la que compartes tu, y de paso empiezo a ahorrarme unas lukas$.
Saludos desde Chile.
El alcohol y la droga pueden ser el mayor enemigo del hombre, pero Dios nos dijo, AMEN A SU ENEMIGO.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 12 años 6 meses #76136

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
frio_maker escribió:
Amigo frigotron, gracias por compartir tu proyecto con nosotros y te felicito, me he bajado el PDF que subiste a Mega, mira me queda claro ya el circuito de recorrido y los componentes que hay que utilizar para hacer una buena limpieza de sistema, pero vas a perdonar mi ignorancia, he visto que en varios post a parte de tuyo, que hablan de una recuperadora, no me queda claro que es esa maquina y cual es el uso. Lo que pasa es que actualmente estaba haciendo los típicos barridos con R141 mas Nitrogeno y separando los elementos del circuito, para asegurarme de que queden bien hechos, pero encuentro fabuloso poder contar con una maquina como la que compartes tu, y de paso empiezo a ahorrarme unas lukas$.
Saludos desde Chile.

Hola frio_maker,me alegra que hayas encontrado util esta maquina para tus trabajos.No te arrepentiras de haberla construido cuando veas los resultados que brinda.
Lo de la Recuperadora que has visto que comentamos es una maquina que absorve el gas de un circuito y lo lleva a una Botella o Garrafa de Gas.El fin es extraer todo el refrigerante de un circuito.Algunas recuperadoras lo hacen en liquido y otras en vapor.
Ese refrigerante extraido si esta en Condiciones se puede volver a utilizar ,de lo contrario si esta contaminado se lo coloca en una Botella/Garrafa para enviarlo para su recuperacion o Destruccion.
Tambien te puede interesar este Sistema:

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ew&catid=47&id=75579

Con estas practicas veras que ya no utilizaras Nitrogeno con la ventaja de haber LAVADO en vez de haber Barrido. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 12 años 6 meses #76157

  • frio_maker
  • Avatar de frio_maker
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Ok frigotron y gracias por responder,vi el enlace que dejaste, baje el procedimiento y está clarisimo, ahora, ¿la maquina azul que se ve es tu recuperadora? ¿ Hay que comprar esa recuperadora o hay forma de construirla artesanalmente?
Lo otro, supongo que despues de hacer todo el proceso de lavado de un sistema el que te quita humedad y residuos, ya no es necesario hacer vacio con bomba para volver a cargar un circuito. ¿o no?.

Saludos
El alcohol y la droga pueden ser el mayor enemigo del hombre, pero Dios nos dijo, AMEN A SU ENEMIGO.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 12 años 6 meses #76158

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
La recuperadora te la puedes hacer si quieres ahorrarte un buen dinero,eso es a gusto del consumidor.
Con respecto al vacio despues de lavar,si hazlo como cuando cargas una unidad por 1º vez y por el procedimiento habitual.Tambien por seguridad extra puedes cambiar el filtro deshidratador que has empleado en el lavado,eso yo lo hago segun donde y segun donde NO.Ya que estamos partiendo de un circuito Limpio y Deshidratado. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 12 años 6 meses #76181

  • frio_maker
  • Avatar de frio_maker
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Okas, ya encontré por ahi un asquema para fabricar una, pero me vas a creer que aca en Chile no puedo encontrar quien venda compresores de pistón seco, es mas hay encontré solo una empresa que tiene una recuperadora portatil, pero piden una barbaridad.
www.gpclimatizaciones.cl/Detalle.aspx?codProd=3530

saludos
El alcohol y la droga pueden ser el mayor enemigo del hombre, pero Dios nos dijo, AMEN A SU ENEMIGO.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 12 años 6 meses #76182

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
esa recuperadora es idéntica a la mía , es fenomenal , yo le saco mucho partido , la recomiendo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 12 años 6 meses #76183

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Justamente por lo caras que son particularmente he decidido hacermela.
Como yo tampoco he podido conseguir un compresor de piston seco lo que puedes hacer es colocar un compresor de +/- 6/8 cm3 de R22 mejor y luego ponle un separador de aceite que tambien puede ser casero para seguir ahorrando ,.-7
Lo demas son conexiones y valvulas.
Cuando la hayas hecho o mientras la estes haciendo por favor FOTOS !!! aqui nos alimentamos de fotos tambien ,.-7
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 12 años 6 meses #76185

  • frio_maker
  • Avatar de frio_maker
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Supongo que fotos de la maquinaria, jajajajajajaja, hecho, creo que empezaré a fabricar algo muy parecido a lo que ilustran en los post, teniendo algo comento,
gracias y saludos
El alcohol y la droga pueden ser el mayor enemigo del hombre, pero Dios nos dijo, AMEN A SU ENEMIGO.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 12 años 6 meses #76190

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information