• Página:
  • 1

TEMA: Limpieza de intercambiador de placas

Limpieza de intercambiador de placas hace 6 años 4 meses #182054

  • jespas
  • Avatar de jespas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Felices fiestas a todos.
Estoy pensado en limpiar el intercambiador de una enfriadora climaveneta y otra airwell, pero me intranquiliza la idea de que el producto de limpieza llegue a dañarlo o si utilizo uno muy suave no haga nada .
Agradecería vuestras opiniones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Limpieza de intercambiador de placas hace 6 años 3 meses #182066

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Puedes abrirlos???

O son soldados???
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jespas

Limpieza de intercambiador de placas hace 6 años 3 meses #182067

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, felicidades.
Los intercambiadores de placa directamente se cambian, digamos que son descartables.
Si decidís desincrustarlo, trata de usar productos específicos y haciendo circular a contracorriente.
Busca el el foro un post donde lafaraona muestra su equipo para la faena y da info sobre productos y método.
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 6 años 3 meses por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jespas

Limpieza de intercambiador de placas hace 6 años 3 meses #182070

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Si el intercambiador de placas esta sucio en el lado agua normalmente se limpian haciendo recircular por él un producto para dicho fin y dependiendo su concentración o fuerza de la suciedad que normalmente en circuitos de agua es o barro o cal.

Si la suciedad, o agua, ha llegado al lado de refrigerante hay que sustituir intercambiador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jespas

Limpieza de intercambiador de placas hace 6 años 3 meses #182072

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, Moncayo si el agua ha llegado al lado del refrigerante y tenemos agua en todo el circuito frigorifico, hasta donde yo se y aunque se "pueda" reparar, que nunca lo he hecho y dudo de la garantia que se pueda dar, ya que va a ser una fuente constante de averias por humedad etc, habria que vaciar los compresores de agua, el circuito frigorifico completo estaria lleno de humedad, yo por lo que veo por aqui se cambia el equipo frigorifico completo, saludos y feliz navidad
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 3 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jespas

Limpieza de intercambiador de placas hace 6 años 3 meses #182074

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
freones escribió:
Hola, Moncayo si el agua ha llegado al lado del refrigerante y tenemos agua en todo el circuito frigorifico, hasta donde yo se y aunque se "pueda" reparar, que nunca lo he hecho y dudo de la garantia que se pueda dar, ya que va a ser una fuente constante de averias por humedad etc, habria que vaciar los compresores de agua, el circuito frigorifico completo estaria lleno de humedad, yo por lo que veo por aqui se cambia el equipo frigorifico completo, saludos y feliz navidad


Bendito R11 cuanto te echo de menos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jespas

Limpieza de intercambiador de placas hace 6 años 3 meses #182075

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Buenas , se puede limpiar sin problemas un intercambiador de placas o remplazarlo , eso dependerá del presupuesto y el bolsillo del usuario, por otro lado lo que habría que verificar es que el agua no aya pasado al circuito frigorífico , de ser así sería un gran problema .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jespas

Limpieza de intercambiador de placas hace 6 años 3 meses #182076

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
en este hilo encontraras un producto que no ataca al cobre ni al hierro ni al aluminio por ende perfecto para lo que deseas , si no hay mucha cal puedes rebajarlo, un saludo
www.forofrio.com/index.php/foro/47-maqui...71188-para-frigotron
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jespas, silenbloc

Limpieza de intercambiador de placas hace 6 años 3 meses #182081

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
silenbloc escribió:
freones escribió:
Hola, Moncayo si el agua ha llegado al lado del refrigerante y tenemos agua en todo el circuito frigorifico, hasta donde yo se y aunque se "pueda" reparar, que nunca lo he hecho y dudo de la garantia que se pueda dar, ya que va a ser una fuente constante de averias por humedad etc, habria que vaciar los compresores de agua, el circuito frigorifico completo estaria lleno de humedad, yo por lo que veo por aqui se cambia el equipo frigorifico completo, saludos y feliz navidad


Bendito R11 cuanto te echo de menos .
!!!!!!AAAAAMEN¡¡¡¡¡¡
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information