• Página:
  • 1

TEMA: Como producir Cavitacion

Como producir Cavitacion hace 8 años 5 meses #157381

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos. Me dispuse a diseñar y fabricar una maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion, despues de haber leido informacion en este foro y hacer algunas consultas. La maquina en cuestion funciona por el sistema de inundacion del circuito. Tambien sirve como recuperadora de refigerante. Consta de 2 desthiladores calefactados para separar el aceite y la mugre que pueda sacar del circuito, compresor de 1cv tipo AA , separador de aceite , condensador , calderin y salida al circuito. Ya limpie varios circuitos y anda bastante bien, pero como quisiera que fuera mas efectiva la limpieza se me ocurrio hacerle a la salida de la maquina antes de entrar al circuito Cavitacion. Segun estuve estudiando se podria lograr cavitacion por medio de un tubo Venturi el cual por una diferencia de presiones y velocidades de un liquido produce burbujas, las cuales implosionan sobre los lugares de mayor presion. Pero me parece que no seria tan facil calcular un Venturi para esta maquina. Se me ocurre que se podria ingresar refrigerante en estado gaseoso a la salida de la maquina antes de entrar al circuito, esto supongo generaria burbujas que es lo mismo que produce la cavitacion. Que les parece? Desde ya muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Como producir Cavitacion hace 8 años 5 meses #157384

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
thump_356595 otra maquina de limpieza casera thump_356595
Con respecto a la consulta sobre cavitacion no te puedo comentar nada espero saber si alguien tiene alguna idea que logre conseguir este proposito. Por otrolado te comento que si inundas con el refrigerante con el que trabaja ese circuito el refrigerante es un diluyente del aceite que se encuentre en ese circuito por lo que garantiza una eficaz limpieza y arrastre de suciedad tambien.Si hicieras circular el refrigerante conuna bomba similar a las que se emplean en cafeteras pero especificas para trasiego de refrigerantes esta te genera una circulacion pulsante en el circuito esto ayuda mucho en arrastrar todo lo que se le cruza en el camino.
Seria de agradecer que subas unas fotos de tu maquina,video,etc

P/D he movido tu post a esta sala que es la adecuada por el tema que se trata 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, camacho d, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, rrachu

Como producir Cavitacion hace 8 años 5 meses #157392

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Tu idea es buena pero tiene un problema y que afortunadamente los frigoristas no tenemos y es oxigeno en la composición de los refrigerantes.
Te explico, la cavitacion se produce por una evaporación repentina del agua que forman burbujas, estas son de oxigeno y de esta transformación su agresividad con los materiales, los gases también se evaporan por el mismo efecto un tubo venturi es un capilar, una válvula de expansión etc. Pero la diferencia es que esas burbujas no son agresivas, si fuese así las tuberías de cobre durarían 6 meses.
Lo que si puedes hacer es darle golpes de liquido con una solenoide manualmente, yo lo e echo muchas veces para arrastrar porquería. Seria una solución a lo que buscas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como producir Cavitacion hace 8 años 5 meses #157396

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos. Colega Frigotron muchas gracias por la respuesta. Todavia no voy a subir fotos de la maquina porque la tengo armada tipo experimental , no esta esteticamente bien como para presentarla en el foro. Ahora que estoy seguro de que funciona bien despues de haber limpiado varios circuitos, voy a corregir toda la parte estetica y la presentare a ustedes. Colega goldete gracias por su valiosa respuesta, no habia pensado en el tema de las burbujas en el refrigerante. Pero si tiene razon que puedo darle golpes de liquido al circuito, ya se me esta ocurriendo hacer un flip flop para manejar una valvula selenoide , con regulacion electronica variable asi puedo regular los golpes en mayor o menor tiempo de golpes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Como producir Cavitacion hace 8 años 5 meses #157399

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Veo más efectivo el refrigerante líquido calentito y pulsante como comentan , o un equipo con capacidad para mantener una presión más constante de recirculación , para que genere más turbulencias en los depósitos incrustados .
Muchas veces he tenido que trabajar con presiones de 17 ó 18 kg/cm2 y refrigerante calentito para retirar lubricante carbonizado de los intercambiadores .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, rodrigomigel@gmail.com, rrachu

Como producir Cavitacion hace 8 años 5 meses #157410

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
coincido con el compañero gordete , es mas efectivo provocar turbulencias controladas con el refrigerante liquido , este vídeo ya tiene algunos años visualiza sobre el minuto 7:10 es una manera de provocar las turbulencias aunque ya se automatizo con válvulas pero el principio es el mismo , un saludo

Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, rodrigomigel@gmail.com, rrachu

Como producir Cavitacion hace 8 años 5 meses #157523

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos. Bueno para cerrar el tema les cuento que instale una valvula selenoide a la salida de la maquina antes de entrar al circuito para limpiar con un pulsador para activar la valvula y desactivarla produciendo asi golpes de liquido. Estuve limpiando otro circuito y produciendo golpes de liquido, anda muy bien, saca toda la basura.
Apenas corrija la part estetica de la maquina subo fotos. Desde ya muchas gracias a todos por las sugerencias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Como producir Cavitacion hace 8 años 5 meses #157565

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Estética para los arquitectos , yo prefiero ver ésas soldaduras , cableado , conexiones y demás .
Ya nos sacas unas fotitos , un saludo compañero.
:)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Como producir Cavitacion hace 8 años 5 meses #157579

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y esa Solenoide, deberia ser las mas gorda que tengas, explicome, las Valvulas Solenoides son para detener, no para inyectar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como producir Cavitacion hace 8 años 5 meses #157581

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos. Colega joseregue, la selenoide que instale en la maquina era una que tenia tirada en el taller desde hace años, es normal abierta, con el pulsador activo bobina , cierra suelto pulsador abre. Ni siquiera se la marca de esta valvula porque estaba encajonada desde hace años.
Colega Silenbloc , en este momento estoy desarmando y rearmando la maquina , ademas estoy armando una estructura metalica para que no quede todo al aire, osea dentro de un gabinete como corresponde. Tengamos en cuenta que es una maquina que la voy a trasladar todo el tiempo. Apenas termine subo fotos. Gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc

Como producir Cavitacion hace 8 años 5 meses #157684

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Me alegro de que todo marche bien. El que empieza algo tiene la posibilidad de terminarlo, y si es con éxito mucho mejor. Y si no tiene la experiencia vivida. Y a arrancar con más ganas. Suerte y adelante.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information