• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Desafío para los mas experimentados!!!

Desafío para los mas experimentados!!! hace 9 años 10 meses #131957

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola bueno , creo que para empezar se deberia sacar los compresores de una unidad repararloslimpieza de circuito etc etc, solamente un equipo, una vez terminado ese, se comienza con el otro,
ahora tienes un compresor de cada equipo, al final se quedaran sin servicio,
esos compresores es la 3º vez que lo digo, el problema viene de lejos no se repararon nunca o si, pero recambio total,segun dices el cambio de filtros nada, curioso tema y el proceso de mantenimiento,
ni cambio de aceite ni pruebas , tampoco tenian ruido,
y la valv no se revisa o si no se sabe el rendimiento que daban, se quemaron de repente o se hizo polvo mecanicamente de repente bueno bueno,eso venia de lejos y sin revision ninguna,
como no se haga una limpieza a fondo eso estara mal en poco tiempo , o lo que es lo mismo problemas,
cambia las valv por que despues de todos los años,
sebas al igual que los demas. tratamos de ayudar creo, asi que no te molestes,
ya te comente los cambios de aceite ,en otro pos o en dos, si quieres lo haces si no, yo no gano nada,
lo que si digo es que nada hay eterno, o cambia las maquinas o repara una 1º y despues la otra,en el foro ya te comente tienes todo referente a compresores,america se descubrio hace muchos años,
y yo estaba muy cerca,
asi o cambias los compresores o reparacion total, si no tendras problemas y pronto, limpieza pimpieza limpieza
cambio de valv cambio de aceite las que sea preciso, y gas, la limpieza la realizas como tu sabes , y afuncionar,
y los filtros digo a las 2 horas cambio de filtros a las pocas horas 6 cambio otra vez y al dia siguiente si quieres que quede bien comprobando el aceite,cambio de filtros saludos campeon.
tienes manual de esos compresores, esta en el foro si no lo encuentras te lo subo,saludos
Última Edición: hace 9 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desafío para los mas experimentados!!! hace 9 años 10 meses #131958

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Desafío para los mas experimentados!!! hace 9 años 10 meses #131959

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
tratalo con cariño , saludos no te preocupe tenemos mas
patcelte.perso.infonie.fr/Diagnostics.htm
esto es lo que habia que saber ,quien reparo el compresor o compresores ,y como esta la linea de engrase,limpia si no tendras problemas , esto es lo que no se ve,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Desafío para los mas experimentados!!! hace 9 años 10 meses #131963

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Amigo moncayo: esta propuesta que propones me gusta mucho.
Yo para recircular y limpiar, de aceite acidificado, y por partes, el circuito frigorifico emplearia un compresor pequeño con un decantador, separador, de aceite en su aspiracion. Nada mas excepto la instalacion de un buen y gran filtro de liquido con visor indicador de humedad y posibilidad de facil sustitucion por otro nuevo.

Agradezco tus aportes!! choca_.gifs choca_.gifs

Amigo joseb71. muy buena propuesta. y veo que tenemos el mismo concepto! Primero una maquina a pleno, y luego la otra. Una cosa mas, Muchas gracias por la cantidad de material que me has brindado! (tengo para leer y estudiar por largo tiempo) thump_356595 thump_356595

Sebastian73: sito parte de lo que dices... cosa que en si, si se ubieran hecho el mantenimiento como corresponde, no estarías aquí parado hoy, conque se lo ubieran hecho bien estos ultimos 4 años nomas te sobraria.
Ante esto! te digo que tienes muchisima razon!. Mas no puedo no comentarte, que antes de comenzar con el mantenimiento de estos edificios (15 en total, casi 70 equipos, mas de 90 compresores, 6 grupos electrógenos, Tableros de trasf. automaticas, bombas, calderas, sanitarios, agua, electricidad, iluminación, UPS, etc. etc. dos ayudantes y quien te habla... Guardia pasiva las 24hs. los 365 días del año) Jamas había visto un compresor!! y no fue una elección, simplemente de un día a otro, la firma en la que trabajo, hace ya mas de 15 años. Tomo este y otros mantenimientos! Por tanto es evidente que he cometido muchos errores. Pero si hoy estoy intercambiando ideas, con señores técnicos como lo son ustedes! supongo que algo me he esforzado!!
Y ojo, que se entienda bien, que yo no soy un juan valija, que anda haciendo cagadas por hay, quitandole el trabajo a la gente que vive de esto. Por tanto, no puedo disponer de mas recursos que los que me brinda la empresa. ni manejarme con otros lineamientos. Que hay cosas que no se han echo como corresponde!!! es indiscutible. Pero amigo sebastian, si vieras como estaban las instalaciones antes.... Santa madre María era para salir corriendo!! thump_214270 thump_214270 Ya subiré algunas fotos.
Pero bueno. es lo que hay, y me seguiré esforzando por hacer, aprender, y cometer el mínimo de errores posible.
Te dejo un cordial saludo. choca_.gifs
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desafío para los mas experimentados!!! hace 9 años 10 meses #131991

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola compañeros,muy bien,el tema está en cómo se le hace entender al cliente que tiene que gastarse una pequeña fortuna de golpe.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Desafío para los mas experimentados!!! hace 9 años 10 meses #131996

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola rodolfo1414 todos algún día tenemos la ilusión de ser mcgiver pero créeme que nos quedamos casi todos o por lo menos yo en meros aficionados jajjaja

en fin al tema una pregunta

¿tienes posibilidad de adquirir una bomba de circulación de agua de cafeteras ?

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


podrías probar para mover esos kilos de 141b que posees , y si son pocos para inundar todo el circuito puedes realizarlo por fases , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, rodolfo1414

Desafío para los mas experimentados!!! hace 9 años 10 meses #132008

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Un "coso",como éste,también me gusta:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


www.allpumps.com.ar/bombas_industriales/...ica-verderflex-smart

Si se trata de mover líquidos,de limpieza.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Desafío para los mas experimentados!!! hace 9 años 10 meses #132014

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Hola Amigo Manuel.
Las cabezas inquietas son las que han cambiado el mundo! algunas con conocimientos profundos en su especialidad, otras de casualidad!!! jajajaa. tal vez no logre limpiar el sistema, pero quien sabe si algún día no doy clases de como hacer volar por los aires un evaporador!!! risa136:,gif
Con respecto a tu pregunta. estimo que no igual a la que tu propones. pero si tal vez otro modelo pero que son de material plástico. No se si el 141b lo perjudicara químicamente?? (¿una de lavadora serviría?)
Saludos amigo.
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information