• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Cambio de aceite en compresores por inundacion.

Cambio de aceite en compresores por inundacion. hace 11 años 2 meses #106797

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola compañeros,les presento un ejemplo practico de como se puede llevar a cabo un cambio de aceite por inundacion del compresor con refrigerante liquido.
Como veran es un proceso bastante sencillo,lo IMPORTANTE es saber dosificar la cantidad de liquido dentro del compresor para que siempre en el NIVEL de SALIDA se encuentre la fase aceite y no se sobrecargue de refrigerante ya que al estar el aceite esta arriba del del refrigerante la salida sera de este y no del aceite (esa fue mi primera experiencia y debi dosificar para que no saliera puro refrigerante ya que el aceite se queda arriba como todos sabemos)



,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Fishrexti, sebaselsamex, lykaios

Re: Cambio de aceite en compresores por inundacion. hace 11 años 2 meses #106800

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
frigotron buen aporte gracias por tu vídeo , me parece interesante a la vez que sencillo de llevar a la practica , un saludo y muchas gracias por este trabajo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de aceite en compresores por inundacion. hace 11 años 2 meses #106810

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
frigotron escribió:
Hola compañeros,les presento un ejemplo practico de como se puede llevar a cabo un cambio de aceite por inundacion del compresor con refrigerante liquido.
Como veran es un proceso bastante sencillo,lo IMPORTANTE es saber dosificar la cantidad de liquido dentro del compresor para que siempre en el NIVEL de SALIDA se encuentre la fase aceite y no se sobrecargue de refrigerante ya que al estar el aceite esta arriba del del refrigerante la salida sera de este y no del aceite (esa fue mi primera experiencia y debi dosificar para que no saliera puro refrigerante ya que el aceite se queda arriba como todos sabemos)



,.-17[/quote
Exelente video. Dosificar el aceite? no me queda claro. Quieres decir que no hechemos mas refrigerante de la cuenta??
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de aceite en compresores por inundacion. hace 11 años 2 meses #106828

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Me ha encantado frigotron, otro uso más para la recuperadora. Ya no tenemos que desanclar el compresor y volcarlo jajaja, gracias por compartir tu tiempo y conocimientos con nosotros, un abrazo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: robertodiaz-PERU

Re: Cambio de aceite en compresores por inundacion. hace 11 años 2 meses #106829

  • frescorista
  • Avatar de frescorista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 95
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
Gracias señor frigotron, una vez mas con un aporte practico y muy util para los compañeros, un abrazo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de aceite en compresores por inundacion. hace 11 años 2 meses #106831

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola BTUExpert ,hay que ser cauto a la hora de cargar de refrigerante liquido el compresor (en el video esta esta aclaracion) porque? porque en la salida del compresor si lo inundas demasiado el nivel de aceite queda por arriba del de gas y queremos que salga el aceite por lo tanto hay que ver por el visor los primeros flujos y mantenerse alli sin cargar mas refrigerante y de esa forma hacer permanente el nivel de aceite en la salida del compresor.
Es algo que con la practica se va dominando.Por eso se ha hecho tanto hincapie en este tema tanto en este post como en el video.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de aceite en compresores por inundacion. hace 11 años 2 meses #106832

  • angomas
  • Avatar de angomas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
muy buen video muy educativo y practico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de aceite en compresores por inundacion. hace 11 años 2 meses #106852

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:

Muchas gracias por el video.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de aceite en compresores por inundacion. hace 11 años 2 meses #106856

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Fantástico frigotron!!
Muchas gracias por tu vídeo tutorial
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de aceite en compresores por inundacion. hace 11 años 2 meses #106858

  • tegaday
  • Avatar de tegaday
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Me parece fantastica esa manera de recuperar el aceite, solo tengo una duda en el momento que pones en marcha la recuperadora no es malo que aspire el aceite, o sea, no da un golpe de liquido al compresor, por que lo que esta aspirando en el primer momento es aceite no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de aceite en compresores por inundacion. hace 11 años 2 meses #106877

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Gracias, muy instructivo.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de aceite en compresores por inundacion. hace 11 años 2 meses #106878

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
tegaday escribió:
Me parece fantastica esa manera de recuperar el aceite, solo tengo una duda en el momento que pones en marcha la recuperadora no es malo que aspire el aceite, o sea, no da un golpe de liquido al compresor, por que lo que esta aspirando en el primer momento es aceite no?

Si te fijas y repasas el video la recuperadora aspira de la parte alta del decantador (manguera azul) alli hay gas en estado vapor ya que se esta destilando la mezcla aceite refrigerante que llega del compresor.En el decantador el aceite va quedando en el fondo a medida que el gas es retirado.

Espero haber aclarado tu duda.

,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information