• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: CARRIER CON AIRZONE

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69383

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
Este sistema es para equipos inverter y no todos los modelos. airzone dice poco a poco se montaran en mas marcas y modelos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69384

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
luis16es escribió:
Pascalin, en verano correr dandole vueltas a la cama, y en invierno abriendo las ventanas.

jajajajajajaj

O que es lo mismo:

En verano ejercicio estra encima de la cama

En invierno despelote a tope.

,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69385

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Pascalin,realmente como funciona de maravilla incluso ejerciendo un control on/off sobre la maquina (enciendete maquina con al menos una rejilla abierta y apagate cuando todas esten cerradas)sin necesita de pasarela de comunicación esto ocurre por la propia filosofia de funcionamiento del sistema inverter.En maquinas on/off tambien se puede instalar y de echo lo tengo intalado en uds Lennox compactas centrifugas de 22 Kw y 24 Kw pero hay que poner sonda de retorno(yo uso la que se conecta al termostado de la maquina), distribuir las regillas de sobre presión por los conductos de impulsión haciendo los bypass al de retorno y regulando muy bien estas,asi como calculo adecuado de los conductos y elementos de difución asi como coeficiente de simultaneidad.Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69389

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Perfecto cubichi.

Tu te refieres a instalaciones de 24 Kw. con canalización en retorno, falso techo generoso.

Pero en un piso:

Falso techo escasisimo
Equipo que entra a duras penas en el techo del servicio
Canalizaciones de desagues del vecino de arriba por todos los sitios

Y un etc etc que no te quiero contar.

Yo no estoy en contra del airzone o similar, pero donde este un milti inverter o enfriadora de agua con fancoil, que se quite lo demas

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69391

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Pascalim estoy 100x100 de acuerdo cun tigo ,seria perfecto mejor un sistema VRF hablando ya de esas intslaciones de 22 y 24 KW y 12 zonas,yo lo he montsdo como he dicho en compactas de esas potencias porque no habia otra solución,y en maquinas de 9000 Kcal/h y 7000 y otras mas inverter.pero que duda cabe que en un piso es mas complicado pero tambien se hace ,aunque el retorno sea por pluenum.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69416

  • rafeta29
  • Avatar de rafeta29
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
podrias explicar lo del sistema vrf, y el retorno ese que comentas para un piso?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69417

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
rafeta29 escribió:
podrias explicar lo del sistema vrf, y el retorno ese que comentas para un piso?
Hola,lo del sistema VRF me referia a que siempre que se pueda y cuando el coste no lo impida prefiero un sistema de zona como el VRF antes que uno como airzone u otro cualquiera.En cuanto a la instalación de air zone en vivienda con retorno por plenum y maquinas inverter no hay ningun promebla en hacerlo,se coloca la compuerta de sobre presión en el conducto de impulsión y se descarga el caudal a el plenum.espero te sea util la aclaración
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69433

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola creo que lo que tratan de decirte, es que el aire se va por la compuerta, al retorno, al plenum, y entiendo que la compuerta del pasillo es de retorno, o me equivoco,
se va al retorno, para que la demanda que tu pides en una habitacion, no salga aire, hasta que no se consiga una temp x
cuando consigue la temp,cuando desciende en caso de ser frio, abre la impulsion y va el aire al habitaculo,<<<con la imp cerrada,
hace una recirculacion retorno a maquina, maquina a retorno, mientras se logra subir o bajar la temp, segun la consigna manda abrir la imp y el aire va a la instalacion,si anulas la compuerta te para la maquina, por depresion,por bajo flujo de aire, y te parara el ventilador de imp,
de hay la razon de que salga aire por el retorno o plenum,pero es un momento para que ese aire no llegue al habitaculo,hasta que la compuerta de imp abra, segun el tiempo que tenga programado, y la consigna que tenga,
despues veras que esa compuerta del pasillo no tira aire, lo aspira para la maquina, pero como te dijeron hace falta saber si tiene conducto de retorno hasta la maquina, si no lo tiene, el aire que se acumula en el falso techo sin conducto tambien es valido,
en ese tiempo trabaja en ventilacion, como si solamente funcionara el ventilador,mueve el aire ambiente, hasta que el aire consigue la temp para que abra la compuerta de imp, y manda el aire a la temp +- idonea, apesar de que la temp del aire seguira subiendo o bajando, segun demanda,hasta el punto de consigna,hablamos de circuito de aire ,no de circuto de refrigeracion, saludos
Última Edición: hace 12 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69453

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
rafeta29 escribió:
podrias explicar lo del sistema vrf, y el retorno ese que comentas para un piso?

Creo que el compañero se refiere a sistemas de volumen variable de refrigerante, que son los que en pequeñas potencias se llaman inverter solamente y si no es asi que me corrija.

Tu instalación ya esta ejecutada y lo que se trata es de que se mejore e indudablemente seguro que se puede mejorar.

Sin embargo para darte soluciones efectivas y que sean posibles, necesitarias que viera la instalación un tecnico competente y te asesore sobre lo que hay y en que se puede mejorar.

Si pones tu hubicación, seguro que algun tecnico del foro te podra asesorar de primera mano.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69522

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Vamos a ver la rejilla de sobrepresion siempre a de ir de lo contrario petaremos el conducto la eficacia de la misma dependera del diseño del conducto a zonda , por otra parte si una maquina esta diseñada con una velocidad minima de ventilacion en evaporador (x) no devemos bajarla con variador de frecuencia pues tendremos poco intercambio ¡no os digo mas¡ habria que vaciar de gas, el desplazamiento volumetrico seria pesimo.
rendimiento caca, por na hablar de la zona de confor

saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69523

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Vamos a ver la rejilla de sobrepresion siempre a de ir de lo contrario petaremos el conducto la eficacia de la misma dependera del diseño del conducto a zonda , por otra parte si una maquina esta diseñada con una velocidad minima de ventilacion en evaporador (x) no devemos bajarla con variador de frecuencia pues tendremos poco intercambio ¡no os digo mas¡ habria que vaciar de gas, el desplazamiento volumetrico seria pesimo.
rendimiento caca, por na hablar de la zona de confor

saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69544

  • rafeta29
  • Avatar de rafeta29
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
si te comprendo, pero hay alguna manera de anular en la medida de lo posible esa compuerta de sobrepresion? el objetivo es el ahoorro energetico.Lo que yo entiendo es: enciendo el termostato en frio de la habitacion mas pequeñita y la cupuerta esa tira aire a saco y amedida que voy abriendo termostatos va tirando menos, entiendo que la maquina no sabe el tamaño de la habitacion y cuando enciendes un termostato tira igual q cuando abres dos, con la diferencia que se desperdicia mas caudal de aire o menos, ahi es donde quiero llegar yo, existe algo para regular esto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information