Hola goldete,no tengo valvulas termostaticas,pero si que puede ser por la velocidad que alcanza el agua o bien por el diametro de tubo de la instalación que suministra a dos radiadores a la vez.
Lo que no entiendo es porque al cerrar un grifo del agua caliente me hacen ruido ciertos radiadores.
Muchas gracias por tu atención.
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
La verdad es que la caldera de mi piso (Saunier Duval)la compro la constructora en francia y ese modelo todavia no se comercializaba en españa, lo que mas me molesto es que en todas las puestas en marcha el tecnico no se molesto en hablar con su encargado de que las calderas no las conocia. Llame a mi comercial y me mando el manual traducido de puesta en marcha y regulacion de la caldera, cosas de las multinacionales, cuando vino por segunda vez el tecnico le di una copia al fin al cabo el no tenia culpa.
Sobre los purgadores automaticos se instalan en el propio radiador pero tienes que cerrar las llaves y quitar un tapon creo que de 1¨ 1/4 y roscarlo llevan junta, cuidado dependiendo de donde este el tapon la rosca sera a izquierdas o derechas.
¿Porque cuando cierras el grifo del acs te suenan los radiadores? muy facil casi todas las calderas para bajar la temperatura del hogar cuando cierras el grifo se pone en marcha la bomba de calefaccion y valvula cediendo el calor a los radiadores de esta forma el hogar cede el calor y la temperatura de los radiadores apenas sube unos grados. Es una forma de evitar se se quede en el hogar todo el calor de la combustion y asi se evitan sobretemperaturas.
Tambien es normal que con temperaturas bajas se encienda la bomba de recirculacion de calefaccion e incluso se pone en marcha la caldera para evitar congelaciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Goldete muchísimas gracias por la aclaración del ruido en los radiadores.eres un crack,esa explicación no me la supo dar ni mi ex-jefe que se creia ser el mejor,ni tan siquiera mi profesor de la fp.Una cosa tengo 4 purgadores en las galerías los cuales llevan un tapón gis y otro rojo y a todos los radiadores les puse purgadores automaticos,pero a pesar de todo me continua haciendo ruido a aire ,purgandolos y todo como los purgué,creo que al final le volveré a poner purgadores manuales ,ya que el aire no se va y estoy mas que cansado de purgar la instalación.¡Afecta en algo la velocidad de la bomba?¿puede ser que la red lleve mucho aire y por eso no consiga nunca quitarme el aire?te pregunto esto porque aqui tengo de máxima 1.50 bares de presión.
Muchisimas gracias.
saludos.
miguel Angel
Hola Miguel Angel, yo personalmente no soy partidario de los purgadores automáticos incorporados a los radiadores ya que de un año para otro la cal incrusta la pequeña bolla que lleva y los anula por completo, ademas deben de estar bien colocados con la salida de aire totalmente vertical no pueden estar torcidos, por eso, en la caja del tapón mandan varias juntas para poder jugar con ellos, yo los prefiero manuales me dan mejor efecto.
Por cierto que sistema de calefacción tienes Monotubular o Bitubular?
Por lo que comentas seguramente es Bitubular y podría ser que no estuviera bien echa y tengas diferentes bolsas de aire por el circuito por no haber respetado pendientes la persona que lo instaló.
Saludos.
B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Dependiendo de como se haya realizado la distribucion de las tuberias hay circuitos que eliminar el aire es una odisea, se supone que las horizontales deven de tener una caida de como minimo un 1% para favorecer la eliminacion del aire, ademas las derivaciones se deven de hacer por arriba de la tuberia etc (en el RITE viene espefificado).
Se supone que en el calculo de diametros de tuberias la velocidad es de 1,5 mts/segundo(en interior) maximo a partir de esta velocidad el sonido del agua es ya presente, curiosamente los radiadores de aluminio sobre todo los de elementos tienden a ampliar el sonido mientras que los de panel no (sera por la perdida de carga).
Sobre la presion del circuito hay que partir de la base que lo que realmente nos interesa de un circuito hidraulico es que la bomba mueva caudal y la presion que nos de sea para vencer la perdida de carga y muy importante la cavitacion del agua (proceso en temperaturas altas por el que se forman burbujas de agua que golpean las paredes).
Si el vaso de expansion esta bien en frio el circuito no deberia de tener mas de 1,5 bares y en caliente mantener esa presion,si sube en caliente es sintoma de que el vaso es pequeño, pero si esta subida es muy alta es sintoma de que a perdido su carga.
Hay instaladores que en la puesta en marcha suben la presion a 2 kilos y cierran un poco los detentores de los radiadores para crear una perdida de carga mas alta lo que obliba a la bomba a modificar su curva de funcionamiento y asi bajan la velocidad del agua disminuyendo el sonido.
Mi caldera cuando cierro el grifo del acs el radiador de la cocina siempre sonaba, le cerre un poco el detentor y dejo de sonar.
El purgado para que sea efectico tiene que ser en frio y con la caldera parada.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Miky sobre los purgadores tienes razon, sin embargo aqui en Madrid la calidad del agua es fantastica y ese probema no existe, pero tengo familia en Barcelona y Valencia que por ejemplo los calentadores electricos no les dura mas de 3 o 4 años.
A cambio tiener mar que maravilla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola Miky,efectivamente el sistema instalado es bitubular y supongo que un tubo de 16 con una te esta alimentando a dos radiadores ,ambos de 4 elementos.No se como esta la instalación porque yo no la hice, pero se que esta forrada con almaflex y con sus respectivas garras,cosa que muchos se las saltan a la 1ª.Lo que si que dudo es que la instalación tenga pendiente.¿realmente,sirven para algo los 4 purgadores que tengo en el techo de las galerias?
Muchas gracias por solucionarme gran parte de las dudas que tenia.
Saludos.
Miguel Angel
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola Goldete,muchas gracias por tus aportaciones.
En cuanto a lo que me has dicho de la presion en funcionamiento y en paro,la presion que queda en funcionamiento es superior a la de frio,en frio es de 1.5 aprox y en funcionamiento de 2 aprox ¿no funciona correctamente?
Muchas gracias por todo.
Saludos
Miguel Angel
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.