Hola me acaban de instalar un panasonic etherea xe12lke. Según carácterísticas, el consumo nominal es de 3.9 A en frío y 4,4 A en calor. Me puse a comprobar con amperímetro en mano y mi sorpresa es que poiendolo a 16 grados para frío me da 2.70 A y sólo me suelta 12 grados en salida (22,1 grados en entrada). En calor,puesto a 30 grados, empieza en 6,70 A y pasado un rato se estabiliza en 3,96 A; en salida de aire me da 43,6 grados (31,2 grados en entrada). Luego he observado que en Stand-by (apagado) tiene un consumo de 0,26 A (¡¡¡¡¡¿59,8 W por hora?!!!!!!). No se si es cosa de ser una máquina inverter, si es normal, o es que algo funciona mal.
Los consumos que he dado han sido forzando el compresor para que se pusiera a plena potencia con temperaturas de 16 y 30 grados para frío y calor. Por eso comentaba que en calor comenzaba en 6,70 A, pero en frío empieza desde 0,31 A para terminar en 2,70 A y, esto último, junto con las temperaturas es lo que me tiene mosca.
Respecto al consumo en stand-by está medido con amperímetro de éstos amarillos con un cable negro y otro rojo, conectado uno a la fase de la instalación de la casa, y el otro a la fase del aparato. Me da 0,26 A constantes, lo miro cada x tiempo (haciendo lo mismo con una bombilla de 25W me da 0,11 A).
A todo ésto, a ver si estoy yo tomando mal las temperaturas. Las de entrada de aire supongo que será encima del split (por la entrada de aire), las de salida de aire las tomo justo entre las aletas de regulación horizontal, pero claro si resulta que hay que meter el termómetro más hacia adentro o ponerlo a una distancia determinada de la salida del aire, ahí es donde estoy metiendo la pata. ¿Es correcto cmo lo he realizado o en la salida de aire hay que hacerlo de alguna manera "especial"(distancia)?
Muchas gracias.