• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: recalentamiento y el subenfriamiento

Re: recalentamiento y el subenfriamiento hace 15 años 2 meses #13721

  • fernando
  • Avatar de fernando
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Equipos con R22 a esa tem y humedad estan en los 60-65 psi con un sobrecalentamiento de 1.7 a 2 gr
para medir sobrecalentamiento se tiene una lectura del mismo manifol.
o de lo contrario el sobrecalentamiento se mide en la entrada y salida del evaporador para obtener la diferencia de temperatura.
En los split la valvula de acceso es la de baja asi que no se puede medir precion de alta salvo que se coloque una valvula en el caño del condensador antas del capilar.
En general los equipos estan diseñados para bajar la temperatura de confort a unos 10gr menos que la temp. ambiente exterior.
Los equipos con bomba de calor invierten el recorrido del refrigerante a traves de la valvula inversora haciendo que en el modo calor el caño de retorno (gas) se convieta en linea de liquido.
De esa manera el evaporador se convierte en condensador y el condensador en evaporador.
saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento y el subenfriamiento hace 15 años 2 meses #13741

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Buen aporte Picasso.Yo ya tenia este documento y lo consulto bastante.

,.-40
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento y el subenfriamiento hace 15 años 2 meses #13816

  • robertodiaz-PERU
  • Avatar de robertodiaz-PERU
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE //
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
este tema bien explicado lo encontraras aqui...subenfriamiento y recalentamiento
a mi me sirve de mucho, espero te ayude el tema,don fernando lo explica bien ,saludos
" PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE "

robertodiaz-PERU
(afiliado a atrell-peru)(Asociacion de tecnicos en refrigeracion La Libertad-PERU
Última Edición: hace 15 años 2 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento y el subenfriamiento hace 15 años 2 meses #13823

  • fernando
  • Avatar de fernando
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Hola Roberto un saludo de Carcaman.
saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.261 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information