• Página:
  • 1

TEMA: Fuga gas Roca York AV0-104-BG-21

Fuga gas Roca York AV0-104-BG-21 hace 1 año 10 meses #195771

  • sherift
  • Avatar de sherift
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola amigos, soy nuevo aquí en este foro :D

Acabo de comprarme una casa, el cual tiene instalado el aire acondicionado Roca York AV0-104-BG-21 como unidad exterior.

El termostato no funcionaba, así que en un principio conecte los cables bien que estaban desconectados y empezó a funcionar. Se probó la unidad interior y exterior y arrancaba bien todo cuando le daba la orden el termostato, por todos los conductos salía aire, pero no enfriaba... En el termostato no me daba ningún tipo de error.
He subido a la terraza y he visto que la unidad exterior no tiene nada de gas y que el gas que usa es el R407c.

El aire acondicionado tiene ya sus años, y en el compresor esta completamente borrada la pegatina, solo al contraluz con una linterna he podido ver el modelo., el tipo de gas y que la presión máxima es 28 bar.
Pero no he podido ver en caso de rellenarle el gas, cuantos kilos de gas tendría que meterle de gas, me he leído el manual y tampoco veo la cantidad de litros de gas que hay que meterle. Por eso estoy un poco liado porque no me queda claro del todo teniendo en cuenta que vivo en un segundo y la unidad exterior esta 4 pisos mas arriba.

No he encontrado ninguna mancha de aceite ni nada en las tuberías y se han repasado la unidad interior y exterior. Por lo que en un principio no se si meterle nitrógeno o si meterle una prueba de 1 kg de gas a ver como funciona la maquina o si pierde presión por alguna parte.

Me gustaría a ver si me podéis orientar sobre cuantos kilos de gas tendría que ponerle en total para rellenar el circuito.

O en caso de decidirme a meterle nitrógeno para intentar comprobar si hay fugas, cuantos kilos de nitrógeno bastaría para poder descubrir fuga.




Gracias!!
Última Edición: hace 1 año 10 meses por sherift.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga gas Roca York AV0-104-BG-21 hace 1 año 10 meses #195774

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
pues si no tiene gas y no enfria, metele presion , si estas seguro que el compresor funciona,metele presion nitrog. o lo que que tu veas pero que no le metas cosas raras y da un repaso a toda la maquina, pregunta que tenias que hacerle al antiguo, es cuanto tiempo estubo sin funcionar si funcionaba , igual no, y te vendio un burro viejo ,y encima enfermo, metele presion al cacharro y sabras si pierde, si pierde fuga, no creo que tiraran el gas,pregunta obligada el condensador como esta, la limpieza afondo del mismo es necesaria, si hay fuga ya sabes lo que te toca revisa toda la parte electrica que esta todo correcto , las bobinas del compresor la temp etc me pregunto una maquina si no tiene gas, por que, cual es el elemento que da la orden de paro, corta antes de llegar a 0c o se va a bajo 0c bueno pues despues de que hagas esta operacion de ver si hay fuga, hacer vacio etc etc, se te dira la carga ,te pregunto si eres tecnico, como preguntas cuanta carga tienes que meter, sal....

hol si el piso estaba embargado,el propietario es el juzgado ,y no se pueden llevar nada solo el juzgado y ese aparato no pueden llevarselo es como los cables de la luz como se los van a llevar, el moviliario va al deposito almacen de los juzgados,
Última Edición: hace 1 año 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga gas Roca York AV0-104-BG-21 hace 1 año 10 meses #195776

  • sherift
  • Avatar de sherift
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Gracias por responder Joseb! A ver, el aire acondicionado vino con la casa y la casa era de embargo, por lo cual no puedo preguntar mucho al anterior propietario... pero cuando me refiero si el anterior propietario me vaciase el gas, es porque el anterior propietario se llevo todo del piso para putear, intento romper la bañera, se llevo el fregador (que no le valía para nada), etc etc etc.
No soy instalador, pero si se lo básico para hacer las pruebas de aire acondicionado y antes de pagar prefiero intentar hacerlo yo mismo, porque ahora con la casa recién comprada no estoy muy boyante de pasta...
El aire acondicionado tiene ya sus años, y en el compresor esta completamente borrada la pegatina, solo al contraluz con una linterna he podido ver el modelo., el tipo de gas y que la presión máxima es 28 bar.
Pero no he podido ver en caso de rellenarle el gas, cuantos kilos de gas tendría que meterle (suponiendo que no vea fuga) de gas, me he leído el manual y tampoco veo la cantidad de litros de gas que hay que meterle. Por eso estoy un poco liado porque no me queda claro del todo.

Sobre el tema de la fuga, he pensado en meterle nitrógeno y he comprado un liquido fluorescente para enjugar las tuberías y el compresor a ver si veo algún tipo de fuga por algún sitio. Pero tampoco se que cantidad de nitrógeno hay que meterle para empezar a detectar las fugas, no se si con una botella sobraría o si necesito varias.


Muchas gracias!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga gas Roca York AV0-104-BG-21 hace 1 año 10 meses #195777

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Por lo que e leído en tu post deduzco que no eres un técnico frigorista. Si tu caso me lo encontrase yo lo primero que realizaría seria comprobar si la unidad funciona, es tontearía realizar una prueba de estanqueidad si resulta que tienes el compresor derivado o en cortocircuito así como ventiladores, control etc.
Si todo esta ok el segundo paso es presurizar con un gas inerte ala presión de prueba del 407-C y después realizar la carga, si desconoces la carga hay metodos para realizarla pero para eso tienes que tener conocimientos en el oficio
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.338 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information