• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: AIRE ACONDICIONADO FUJITSU AOYG09LLCC"serial comun

AIRE ACONDICIONADO FUJITSU AOYG09LLCC"serial comun hace 4 años 8 meses #190444

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
yo no se por qué no se busca alguien que entienda,pero tampoco dice nada, le dije comprueba las sondas en la unidad interior, ahora dice que salto el diferencial , asi no se puede,las placas dice que esta bien, le pregunte si probo todo y ni mu, asi no se puede,
no se si comprobara alguna vez el compresor, bueno si el circuito impreso esta bien segun dice nos bamos a la almentacion del compresor, seguridad , contactor , rele term.... suponiendo que tenga gas, asi no se puede,
igual lo tiene programado en auto para que entre auna determidas horas,asi que no podria entrar, trata de ponerlo en manual, y probar si entra,pero si dice que le salto algo malo tiene,muchos aparatos a la vez en el mismo circuito,si esta parado el compresor poco consumo tiene pues no seria el a/a si no funciona,
comprueba , la carga si el compresor esta mal ,comprueba la sonda de temp de la interior, pero tengo la impresion de que seria mejor pedir ayuda, sal.... desconecta resto de aparatos, y prueba el aire solo, si tiene gas, estado del compresor, lo que se dice una revision, si tiene programada alguna hora,y las sondas , temp del habitaculo igual no entra por que el termostato esta fuera de lugar ,y de limpieza como esta, sal....
y comprobar el ventilador ext si esta bien, si no entra el ventilador no entra el compresor, sal.....
Última Edición: hace 4 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO FUJITSU AOYG09LLCC"serial comun hace 4 años 8 meses #190447

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol no se si comprobaste ka galleta pero mira este video esta ej el foro en sala de jose en los foros, entras en evaporadores y busca placas tarjetas, y el viseo esta en la pagina 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CharlieMora

AIRE ACONDICIONADO FUJITSU AOYG09LLCC"serial comun hace 4 años 8 meses #190448

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol no se si comprobaste la galleta (circuito impreso) pero mira este video esta en el foro en los foros sala jose entras en evaporadores y busca placas tarjetas, y el video esta en la pagina 2 mira si el rele esta bueno es el grande negro,es quien da la orden de arranque,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CharlieMora

AIRE ACONDICIONADO FUJITSU AOYG09LLCC"serial comun hace 4 años 8 meses #190465

  • CharlieMora
  • Avatar de CharlieMora
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
.
Última Edición: hace 4 años 8 meses por CharlieMora.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO FUJITSU AOYG09LLCC"serial comun hace 4 años 8 meses #190466

  • CharlieMora
  • Avatar de CharlieMora
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
.
Última Edición: hace 4 años 8 meses por CharlieMora.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO FUJITSU AOYG09LLCC"serial comun hace 4 años 8 meses #190467

  • CharlieMora
  • Avatar de CharlieMora
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
cabra escribió:
No tiene comunicacion entre interior y exterior por alguna anomalia en alguna de sus targetas electronicas deberias llamar a la asistencia telefonica de fugitsu estando delante de la maquina para que te indique que comprobaciones tienes que realizar para detectar que targeta es.
Suerte y un saludo
Pdta el telefono esta por el foro
Atienden a cualquier tecnico, aunque sea un particular, buscare el telefono. gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO FUJITSU AOYG09LLCC"serial comun hace 4 años 8 meses #190468

  • CharlieMora
  • Avatar de CharlieMora
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
Hola un saludo CharlieMora , realiza al equipo un reset de unos 2 minutos y vuelve a ponerlo en funcionamiento .
¿El equipo es nuevo o ya tiene cierto tiempo instalado ?
Baje el automatico unos minutos, se puede resetear de alguna otra forma¿ Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO FUJITSU AOYG09LLCC"serial comun hace 4 años 8 meses #190469

  • CharlieMora
  • Avatar de CharlieMora
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
joseb71 escribió:
asi me gusta perdona , comprobaste todos los componentes de la tarjeta , como dices que esta bien,sal.....
solo comprobe el fusible de la placa exterior, estaba bien. Si me puedes dar,algun consejo mas concreto te lo agradeceria, ya que comprobar todos los componentes sin alguna pauta puede ser eterno, a parte que me gustaria aprender los pasos a seguir para diagnosticar este fallo con algun orden. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO FUJITSU AOYG09LLCC"serial comun hace 4 años 8 meses #190470

  • CharlieMora
  • Avatar de CharlieMora
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
joseb71 escribió:
mira algunos videos para que te hagas una idea,
www.llama-serviciotecnico.es/probar-term...-aire-acondicionado/
gracias, comprobare las sondas mañana que vuelvo a verlo. aunque si el problema fueran las sondas el error te marcaria el de las sondas, no el de error de comunicacion que es el que me sale. Que opinas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO FUJITSU AOYG09LLCC"serial comun hace 4 años 8 meses #190471

  • CharlieMora
  • Avatar de CharlieMora
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
multimarcas escribió:
Que tensiones tienes en la interconexion?
Salu2
Gracias, mañana vuelvo a seguir comprobando, medire y apuntare todas las tensiones para informaros. Alguna prueba mas que pueda hacer para mañana¿ saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO FUJITSU AOYG09LLCC"serial comun hace 4 años 8 meses #190472

  • CharlieMora
  • Avatar de CharlieMora
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
joseb71 escribió:
yo no se por qué no se busca alguien que entienda,pero tampoco dice nada, le dije comprueba las sondas en la unidad interior, ahora dice que salto el diferencial , asi no se puede,las placas dice que esta bien, le pregunte si probo todo y ni mu, asi no se puede,
no se si comprobara alguna vez el compresor, bueno si el circuito impreso esta bien segun dice nos bamos a la almentacion del compresor, seguridad , contactor , rele term.... suponiendo que tenga gas, asi no se puede,
igual lo tiene programado en auto para que entre auna determidas horas,asi que no podria entrar, trata de ponerlo en manual, y probar si entra,pero si dice que le salto algo malo tiene,muchos aparatos a la vez en el mismo circuito,si esta parado el compresor poco consumo tiene pues no seria el a/a si no funciona,
comprueba , la carga si el compresor esta mal ,comprueba la sonda de temp de la interior, pero tengo la impresion de que seria mejor pedir ayuda, sal.... desconecta resto de aparatos, y prueba el aire solo, si tiene gas, estado del compresor, lo que se dice una revision, si tiene programada alguna hora,y las sondas , temp del habitaculo igual no entra por que el termostato esta fuera de lugar ,y de limpieza como esta, sal....
y comprobar el ventilador ext si esta bien, si no entra el ventilador no entra el compresor, sal.....

Buenas jose, no he podido contestar antes. Te vuelvo a agradecer tu participacion, intentare responder todo lo que comentas a ver si conseguimos algo.
De la placa exterior solo comprobe el fusible, el resto de la placa no se ni por donde empezar a comprobar, por eso os pido ayuda a vosotros, no he dicho que este bien la placa.
Respecto a las sondas que me indicas, cuando fallan dan el error de sondas, en este caso me dan el de comunicacion, pero mañana que vuelvo a ver el aparato las comprobare y te informo.
Le conecte el manometro y tiene carga.
El mando esta en la funcion correcta.
De limpieza esta perfecta, es una maquina muy nueva, dos años y medio.
Saludos
Respecto a ventilador, mañana lo comprobare tambien y te informo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO FUJITSU AOYG09LLCC"serial comun hace 4 años 8 meses #190473

  • CharlieMora
  • Avatar de CharlieMora
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
joseb71 escribió:
hol no se si comprobaste la galleta (circuito impreso) pero mira este video esta en el foro en los foros sala jose entras en evaporadores y busca placas tarjetas, y el video esta en la pagina 2 mira si el rele esta bueno es el grande negro,es quien da la orden de arranque,
gracias por el aporte, mañana que boy comprobare tambien este relenybte digo. Alguna idea mas para comprobar mañana¿ Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.310 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information