TEMA: Donde montar la Bomba de Calor?

Donde montar la Bomba de Calor? hace 5 años 5 meses #187734

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
MF1 escribió:
La temperatura media en mi zona cuando hace frio, suele estar entre -3º y +3º, con una humedad del 60% al 90%.
En principio la bomba que quiero poner es una JUNKERS split Mural Comfort-4, de 7Kw.
Creo que está bien calculada.

Como te ha dicho silenbloc ese tipo de instalación, y para equipos de cualquier marca, no es correcto.

No he encontrado información técnica de los split mural JUNKERS Comfort-4, de 7Kw pero si he visto que la unidad exterior es de 7 kW nominales y la unidad interior mural de ese modelo Comfort-4 es de 5,6 kW nominales. En cualquier caso, una unidad exterior de 7 kW nominales y a -3ºC de temperatura exterior se puede quedar (más menos) en 4.500 kilocalorias/hora si no es una bomba de calor de excelente calidad y COP (COP, no SCOP, que a mi ese dato no me sirve cuando busco un burro para las cuestas arriba).
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: MF1

Donde montar la Bomba de Calor? hace 5 años 5 meses #187735

  • MF1
  • Avatar de MF1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 60
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: -2
Lo de que a mitad de pasillo se formará de golpe un cambio de temperatura ya lo tengo en cuenta, pero ya digo que esta bomba la quiero poner solo como un refuerzo y para ahorrar Gasoil.
Pongo los datos técnicos del equipo:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Donde montar la Bomba de Calor? hace 5 años 5 meses #187736

  • MF1
  • Avatar de MF1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 60
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: -2
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Donde montar la Bomba de Calor? hace 5 años 5 meses #187737

  • MF1
  • Avatar de MF1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 60
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: -2
Creo que la parte exterior es Daitsu, porque la he visto por ahi con la misma marca.
Si no me equivoco es submarca de Fujitsu. Las eficiencias las tiene buenas y la unidad exterior es bastante grande, se supone que eso favorece la ventilación.
A ver que opinais. Gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Donde montar la Bomba de Calor? hace 5 años 5 meses #187791

  • MF1
  • Avatar de MF1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 60
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: -2
Bueno... si no hay mas respuestas, doy por hecho que el equipo está bien calculado, lo montaré y a finales de Marzo os comento el rendimiento y lo que me he ahorrado en Gasoil. 632415.gif
Muchas gracias por las respuestas.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Donde montar la Bomba de Calor? hace 5 años 1 mes #189246

  • MF1
  • Avatar de MF1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 60
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: -2
Hola de nuevo amigos!... Queria cerrar el hilo comentando que no pude hacer la prueba porque Junkers no tenía stock para venderme el equipo, así que al final no puedo proporcionar datos sobre el ahorro energético.
Otra vez será. Gracias por todo.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Donde montar la Bomba de Calor? hace 5 años 1 mes #189250

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
pues te digo lo mismo, yo invertiria en un buen aislamiento, para toda la casa,es la mejor opcion que te puedo decir, y mientras estudias cual es el tipo de bomba o tipo de calefaccion que puedes montar, de momento aislamiento aislamient,o una vez hecho ya no gastas mas , la calefaccion que pongas tendra sus gastos todos los meses, o por años ,o como quieras hacer las cuentas, si no tienes un aislamiento bueno, hoy tienes muy buenos materiales para aislamiento, entonces si veras el ahorro , pagando menos, todos los meses, te mantendra mas tiempo la temp ,y gastaras menos energia sea la que sea,
esa es la base ,sal.... no es lo mismo cerrar puertas y cuando se abren todos tiesos, por que el resto o es una nevera o es un desierto, te lo pongo facil polietileno una caja tapada siempre siempre mantiene la misma temp, mientras el fabricante igual saca algo menos costoso, y el aislamiento no va con las emisiones que se estan produciendo,cierra la caja y deja todo todo el interior abierto,sal...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: MF1