• Página:
  • 1

TEMA: Maquina de aire antigua, parte Termostato

Maquina de aire antigua, parte Termostato hace 4 meses 2 semanas #186558

  • asfglobe
  • Avatar de asfglobe
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Buenas tardes,
Antes de nada agradecer la ayuda que dan los compañeros del foro porque es muy importante poder acudir a estos foros y que la gente por lo menos intente dar consejos y ayudas.
Inicio este tema al hilo de otro que tengo abierto, es de la misma maquina pero de una parte diferente de la misma, ahora le toca el tema al termostato, pongo unas fotos del mismo y el esquema eléctrico
La intención es si se puede cambiar el termostato que tiene por uno moderno.
Uno de los problemas que puede tener la maquina es que el termostato este mal y por eso la misma se pare continuamente.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Maquina de aire antigua, parte Termostato hace 4 meses 2 semanas #186559

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3236
  • Gracias recibidas 863
  • Karma: 42
Lo que podrias hacer es colocar cualquier termostato ya que solo emplearias el interruptor on/off del mismo. Prolonga los terminales del actual al nuevo y lo tienes resuelto. También si quieres hasta puedes adaptar uno tipo digital ....pero ya tendrias que llevar mas cables alimentacion sonda y los propios del interruptor paro / marcha
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: asfglobe

Maquina de aire antigua, parte Termostato hace 4 meses 2 semanas #186560

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 10965
  • Gracias recibidas 1436
  • Karma: 69
que le pasa a la maquina, se para? y por que el termostato, da una idea de por qué, y nó otro elemento,la maquina puede parar por alta presion, por baja presion, o por problemas de aceite, problemas puede ser el compresor, puede ser falta de gas, etc etc tendrias que chequear todo bien, comprobacion previa , pues los termostatos como ese son super, antes de cambiar nada , habria que comprobar cual es el elemento que corta, si es por consumo, creo que no se puede llegar cambiar sin mas el termostato, sin antes saber si es culpable o no, puede ser otra cosa la razon de que pare,alto consumo, alta temp de compresor ,comprobar estado de las bobinas de compresor, sal todas las seguridades ver cual es la que habre el circuito, creo que puedes, sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: asfglobe

Maquina de aire antigua, parte Termostato hace 4 meses 2 semanas #186569

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7618
  • Gracias recibidas 3112
  • Karma: 107
Teniendo la maniobra a 220v puedes instalar éste el Eberle klre 527.24
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 4 meses 2 semanas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, asfglobe
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information