• Página:
  • 1

TEMA: sensor de presion Daykin

sensor de presion Daykin hace 5 años 11 meses #184770

  • climatactic
  • Avatar de climatactic
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola , buenas noches .Por favor alguien tiene información referente a los sensores de presión Daykin .
Como comprobarlos ,como engañar a la placa electrónica
Muchas gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor de presion Daykin hace 5 años 11 meses #184773

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, no sé los de daikin en concreto, pero los transductores que montan otras marcas suelen ir a 3 hilos. Dos hilos meten tensión 0-10 voltios. El tercer hilo un rango entre 0 y 10. Ejemplo simplificando: si el transductor mide de 0 a 10 bares, si el tercer hilo tiene 5 voltios es que hay 5 bares. La única forma de engañar la placa es con un potenciómetro en ese hilo de medición (quitando el transductor), regulando para que haya una caída de tensión. Cuando arranque la máquina lo bajas, etc. En mi opinión: imposible que te funcione. Tenemos un simulador en el taller (donde trabajo ahora) con placas de una enfriadora y todo con potenciómetros en los transductores y en las sondas. La precisión malísima. Se nos va de rango. No sirve de mucho. Ahí lo hizo un compañero y ahí quedó como experimento.
Última Edición: hace 5 años 11 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor de presion Daykin hace 5 años 11 meses #184774

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
O era 0-5 voltios? No recuerdo bien cual era la tensión de referencia. Mi compañero me lo estuvo explicando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor de presion Daykin hace 5 años 11 meses #184779

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor de presion Daykin hace 5 años 11 meses #184783

  • climatactic
  • Avatar de climatactic
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Muchas gracias .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor de presion Daykin hace 5 años 11 meses #184785

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Existe una pequeña fórmula y toma de datos .
Creo que ya lo comenté en varias ocasiones, con el equipo parado mide en cc entre los cables blanco/negro (dependiendo del refrigerante , modelo o año puede cambiar el transductor) sector de baja presión ;

(voltaje salida - 0 ,5) x 10/3 = presión que está leyendo .
Sector alta presión.
( voltaje salida-0,5 ) x 10 = presión que está leyendo .

Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information