sensor de presion Daykin hace 10 meses 1 semana #184770

  • climatactic
  • Avatar de climatactic
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola , buenas noches .Por favor alguien tiene información referente a los sensores de presión Daykin .
Como comprobarlos ,como engañar a la placa electrónica
Muchas gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

sensor de presion Daykin hace 10 meses 1 semana #184773

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1364
  • Gracias recibidas 930
  • Karma: 30
Hola, no sé los de daikin en concreto, pero los transductores que montan otras marcas suelen ir a 3 hilos. Dos hilos meten tensión 0-10 voltios. El tercer hilo un rango entre 0 y 10. Ejemplo simplificando: si el transductor mide de 0 a 10 bares, si el tercer hilo tiene 5 voltios es que hay 5 bares. La única forma de engañar la placa es con un potenciómetro en ese hilo de medición (quitando el transductor), regulando para que haya una caída de tensión. Cuando arranque la máquina lo bajas, etc. En mi opinión: imposible que te funcione. Tenemos un simulador en el taller (donde trabajo ahora) con placas de una enfriadora y todo con potenciómetros en los transductores y en las sondas. La precisión malísima. Se nos va de rango. No sirve de mucho. Ahí lo hizo un compañero y ahí quedó como experimento.
Última Edición: hace 10 meses 1 semana por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor de presion Daykin hace 10 meses 1 semana #184774

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1364
  • Gracias recibidas 930
  • Karma: 30
O era 0-5 voltios? No recuerdo bien cual era la tensión de referencia. Mi compañero me lo estuvo explicando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor de presion Daykin hace 10 meses 1 semana #184779

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4465
  • Gracias recibidas 2336
  • Karma: 108
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor de presion Daykin hace 10 meses 1 semana #184783

  • climatactic
  • Avatar de climatactic
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Muchas gracias .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor de presion Daykin hace 10 meses 1 semana #184785

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • CONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7695
  • Gracias recibidas 3149
  • Karma: 108
Existe una pequeña fórmula y toma de datos .
Creo que ya lo comenté en varias ocasiones, con el equipo parado mide en cc entre los cables blanco/negro (dependiendo del refrigerante , modelo o año puede cambiar el transductor) sector de baja presión ;

(voltaje salida - 0 ,5) x 10/3 = presión que está leyendo .
Sector alta presión.
( voltaje salida-0,5 ) x 10 = presión que está leyendo .