hol lo de la tuerca es que es dificil, por que podia perder antes , una vez transcurrido un tiempo , cuantos años tiene la maquina montada, despues de meses o años una tuerca creo que no se afloja facilmente si no que se va bloqueando mas, incluso al punto de hacer un cuerpo , te dire que ese tipo de rosca no suele aflojarse, si alguien no interviene, pero si es asi no se!!! hablas de todo pero no dices presiones que tiene la maquina, la temp del compresor, no sabes cual es ,cuanto tiempo de vacio hicieron,
gas que metieron, eso tiene que tener incondensables, comprobar recalentamiento y subenfriamiento,sal ya sabes la que te toca,el segundo tecnico lo hizo mal, pero los de el servicio tecnico, no saben si hay fuga, por que si pones los manometros se sabe, y si se calienta mucho el corazon de la maquina, al final si tendras un problema, eso tiene gases incondensables si hicieron vacio y cargaron hay que dejar la maquina funcionando en optimas condiciones, pero se ve que se fueron pronto ,no comprobaron fugas y tiene alguna fuga, siempre que hicieran vacio en condiciones, o carga incorrecta, pero por que , despues de arrancar la maquina deben esperar un tiempo para comprobar que todo esta correcto que se mantienen las presiones , si no es asi hay fuga,
y si es la carga baja por que,!! que te lo digan que pongan los manometros,sal....
tampoco dices si la maquina se para de continuo, o no se para sal...