• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: aire no enfría y el instalador dice que es normal

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 7 meses #179944

  • veronicagi
  • Avatar de veronicagi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola,
Me gustaría saber vuestra opinión con el problema que tengo con mi instalación de aire acondicionado.
He comprado una vivienda recientemente con preinstalación de aire acondicionado y me puse en contacto con el instalador de Daikin para que me instalara una máquina en el falso techo. La cosa es que cuando lo pongo la temperatura no baja de 25 grados y más bien parece un ventilador. Me quejé al técnico y abrió el caudal con lo cual ahora da más sensación de frío pero no creo que baje de 24 grados. Y encima hace muchísimo ruido. El técnico de Daikin me dice que toda esta situación es normal y que básicamente es lo que hay. Que nos se puede hacer más.

Pero yo me siento que he instalado un ventilador muy caro ya que solo consigo una ligera sensación de fresco en la casa después de mucho rato la máquina encendida. Además la máquina está en constante funcionamiento y no se para sola nunca

Me han instalado una máquina MARCA DAIKIN MOD. ADEQS60C.CON CAPACIDAD FRIGORÍFICA DE5.000FRIG/6.020KCAL, CLASE A+/A+ INVERTER en mi ático de aprox 60 metros. Es una vivienda muy calurosa pues le da el sol todo el día y tiene amplios ventanales y está situada en Málaga.

Inicialmente el técnico de Daikin me hizo el presupuesto para una DAIKIN MOD.ADEQS71C. CON CAPACIDAD FRIGORÍFICA DE5.848FRIG/6.450KCAL, CLASE A+/A+ INVERTER pero al venir a casa me dijo que por los conductos que había preinstalados no se podía poner esta máquina y me cambió a la otra con menos frigorías.

Para mí que la máquina se queda corta y no consigue enfriar la casa. Después de instalar mi máquina he ido sabiendo que los vecinos si han podido instalar máquinas de muchísima más potencia teniendo la misma preinstalación que yo.
Me gustaría saber vuestras opiniones por favor, yo ya no sé como puedo arreglar esto....

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 7 meses #179945

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
En primer lugar veronicagi informarte de que no hay instalador Daikin como tal. Daikin es una marca de equipos de aire acondicionado que se vende y destrituye por diferentes canales de venta y por lo tanto instalador Daikin puede ser incluso el más chapucero y/o torpe cuelga aparatos de aire acondicionado de la península Ibérica.

Primero te aconsejo que compruebes que tu equipo funciona correctamente. Es muy sencillo. Primero pones en el mando una consigna de temperatura de 18ºC, pasados unos minutos y cuando funciones la unidad exterior mides la temperatura a la que el equipo interior toma el aire (donde lleva el filtro de aire) y después en la salida de aire en cualquiera de las rejas de impulsión o salida de aire a las habitaciones. La diferencia entre ellas deberá ser, como mínimo, mayor de 12ºC. Si esa diferencia es menor, el equipo, independientemente del tamaño del piso, no funciona correctamente.

Ya nos dirás por favor...
Última Edición: hace 6 años 7 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: freones

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 7 meses #179946

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, estoy con Moncayo en todo lo que comenta, añadir que lleva 80frigorias/m2 si vemos las cargas termicas contando con que la vivienda es muy calurosa, amplios ventanales etc independientemente de que no este funcionando correctamente tampoco va tan holgada de potencia, eso es tendras que comprobar que diferencia de temperaturas tiene la unidad interior para empezar, podria aver algun defecto de instalacion ... saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 7 meses #179947

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol ya pagaste,o no, pregunto si lo que te dicen sabras de lo que te hablan o no , si fuera no ,pues busca un técnico pero técnico, y ya serán dos a cobrar,si tu no entiendes y el técnico dice que no hay mas, ves a la oficina del consumidor y pones una queja por si el aparato es pequeño o no para esa vivienda,,o esta algo mal,supongo que no tendras termómetros ni entiendas de frigorías ni otras cosas, para saber si el aparato es valido o no,
siquieres mas potencia te pondran mas potencia,pero si el que hizo el calculo esta mal, pues dale en la oficina del consumidor, si bien hay quien nada mas llegar a casa quiere que este frio el habitáculo al instante venga lo pongo a 18 o menos y ya al momento frio , pues no es asi, hay que dar tiempo a que se enfrie y requiere un tiempo,sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 7 meses #179961

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
No dudes en llamar a un técnico cualificado !!
No veo sentido en medir la temperatura, por ejemplo si el conducto es pequeño (según decía el instalador), la máquina mueve poco caudal y puede dar un salto de hasta 20 grados (exagerando un poquito :) ) y el inverter revolucionando a velocidad baja por el control de recalentamiento.
Llama a un tecnico que revise la instalación y de su opinión. Saludos
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 7 meses #179965

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, si los demas vecinos tienen los mismos conductos con equipos mas potentes, en este caso con menos potencia dudo que haya ese salto termico no obstante si lo aporta nos hacemos una idea, si hay un instalador que acaba de instalar el equipo tendra que hacerse cargo, lo contrario seria pagar dos veces y que siga sin funcionar, y si es un defecto de instalacion ? Con mas trabajo del equipo iria bajando algo la temperatura pero en este caso nada , podria ser que la maquina no esta funcionando bien y en ese caso como dicen por aqui siempre queda reclamar en la oficina del consumidor siempre y cuando tenga la factura, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 7 meses #179968

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
A ti conect1987 te aconsejo que la próxima vez que me corrijas un consejo a otro forero te informes antes y lo argumentes técnicamente.

Te adjunto archivo de caudales de aire de la unidad presupuestada y la instalada a veronicagi. Como veras el caudal es el mismo y la única diferencia, ademas de la potencia, es el calibre de las conexiones de las unidades.

Por lo tanto si que tiene sentido ver primero si la unidad funciona correctamente ya que los conductos igual de buenos o malos eran con un modelo u otro de Daikin. ¿Lo has entendido tu?.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 7 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 7 meses #179972

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola un saludo .
1) Ese equipo puede ser que su capacidad se quede insuficiente para la vivienda ( dependiendo de sus cargas térmicas ) .

2) Cuando dices " los conductos " seguramente el técnico comentaría o haría referencia a la preinstalación instalada de obra , 1/4 y 1/2 para la 60 ya que el equipo 71 lleva 3/8 y 5/8 .

Algo no cuadra .

Hay que ir paso a paso .
Última Edición: hace 6 años 7 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 7 meses #180065

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Moncayo escribió:
A ti conect1987 te aconsejo que la próxima vez que me corrijas un consejo a otro forero te informes antes y lo argumentes técnicamente.

Te adjunto archivo de caudales de aire de la unidad presupuestada y la instalada a veronicagi. Como veras el caudal es el mismo y la única diferencia, ademas de la potencia, es el calibre de las conexiones de las unidades.

Por lo tanto si que tiene sentido ver primero si la unidad funciona correctamente ya que los conductos igual de buenos o malos eran con un modelo u otro de Daikin. ¿Lo has entendido tu?.
Buenas noches, simplemente voy a decir una cosa, si tu, como tecnico, dices que una máquina funciona correctamente solamente midiendo temperaturas entonces si que tendré que volver a estudiar sobre el oficio este.
Argumentos técnicos... una maquina de 4900kcal que puede vencer hasta un 40% de carga latente a un caudal máximo de 1080 m3/h con mínima pérdida de carga a velocidad máxima y con el compresor a tope cuando esté dentro retornando a 27 grados con 50% HR y fuera a 35 bulbo seco y encima que la tuberia frigorifica no supere los 7.5 metros, porque sabemos que cuando esa longitud aumenta la potencia baja. Esa maquina te va a dar 11.3 grados de salto termico, asi que te aconsejo que "te informes antes y lo argumentes técnicamente" ;)
A un particular con conocimientos básicos yo sinceramente recomiendo que un técnico que sabe lo que hace, revise bien la instalación y luego el cliente tome las decisiones.
Gracias
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 7 meses #180069

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si se pronuncia la usuaria , con unas fotitos nos serviría de gran ayuda .
Lo demás es especular y suponer sobre la instalación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 7 meses #180074

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
conect1987 escribió:
Moncayo escribió:
A ti conect1987 te aconsejo que la próxima vez que me corrijas un consejo a otro forero te informes antes y lo argumentes técnicamente.

Te adjunto archivo de caudales de aire de la unidad presupuestada y la instalada a veronicagi. Como veras el caudal es el mismo y la única diferencia, ademas de la potencia, es el calibre de las conexiones de las unidades.

Por lo tanto si que tiene sentido ver primero si la unidad funciona correctamente ya que los conductos igual de buenos o malos eran con un modelo u otro de Daikin. ¿Lo has entendido tu?.
Buenas noches, simplemente voy a decir una cosa, si tu, como tecnico, dices que una máquina funciona correctamente solamente midiendo temperaturas entonces si que tendré que volver a estudiar sobre el oficio este.
Argumentos técnicos... una maquina de 4900kcal que puede vencer hasta un 40% de carga latente a un caudal máximo de 1080 m3/h con mínima pérdida de carga a velocidad máxima y con el compresor a tope cuando esté dentro retornando a 27 grados con 50% HR y fuera a 35 bulbo seco y encima que la tuberia frigorifica no supere los 7.5 metros, porque sabemos que cuando esa longitud aumenta la potencia baja. Esa maquina te va a dar 11.3 grados de salto termico, asi que te aconsejo que "te informes antes y lo argumentes técnicamente" ;)
A un particular con conocimientos básicos yo sinceramente recomiendo que un técnico que sabe lo que hace, revise bien la instalación y luego el cliente tome las decisiones.
Gracias
realmente no se nada, pero considero que las primeras mediciones para determinar si un equipo esta trabajando bien son las de temperaturas de trabajo.

oscar leonel franco echeverri
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 7 meses #180077

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Estoy perfectamente de acuerdo contigo, pero nunca pueden ser las únicas mediciones para determinar si esta funcionando bien o no. Un filtro sucio, rejillas cerradas, conducto pequeño, ventilador sucio, etc.. nos van a dar unos saltos térmicos bestiales y esto no quiere decir que el equipo está funcionando bien. Las temperaturas siempre tienen que estar acompañadas de caudales y eso un cliente no sabe medir sin tener herramientas porque no está acostumbrado con ellos.
Aparte una máquina puede dar un salto térmico bueno cuando está condensando bajo con temperaturas exteriores de 25 grados y poco salto cuando estamos a 35 grados.
En fin, pido disculpas a los técnicos que dan una maquina por buena si el salto térmico es 12 o superior y por mala cuando es inferior.
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information