• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: aire no enfría y el instalador dice que es normal

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 6 meses #180079

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola conect, creo que como dice olfera las primeras mediciones que se realizan para verificar un equipo, son saltos térmicos, consumos, en tal caso presiones etc, por supuesto como dices comprobar ventiladores, filtros y demás, pero creo que de entrada nadie vamos con el anemómetro ni el caudalimetro como primera herramienta en la mano a hacer una revisión. En un circuito frigorífico la variación de un valor normalmente hace variar todos los demás valores por lo tanto esto ya es una pista, no decimos que sea lo único que se debe hacer sino que es de las primeras cosas que creo que realizamos la mayoría, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 6 meses #180082

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Interesante debate. Yo también pienso que el salto térmico es un buen indicador del funcionamiento del sistema, siempre y cuando no haya errores de diseño, o dejadez de mantenimiento, claro. Después, ver las presiones de trabajo del equipo, medir recalentamiento, subenfriamiento, consumo... Eso nos va a dar muchas pistas de donde está la anomalía. Por supuesto coincido en que el salto térmico por si solo no es un parámetro totalmente fiable, solo un punto de partida para continuar con el diagnóstico.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 6 meses #180083

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
así de fácil, a uno lo llaman porque el equipo no enfría y/o no calienta... a partir de este parámetro (temperatura) empieza la evaluación.

oscar leonel franco echeverri.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 6 meses #180084

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenos días por la mañana señores, entonces que salto térmico buscais ? Cual es vuestro salto térmico ideal?
Porque hasta donde yo llego, la misma máquina puede dar saltos térmicos diferentes, dependiendo de temperatura de retorno y lo mas importantes dependiendo de HR.
Tomemos ejemplo esta maquina, la de Verónica. Digamos que esta sobrecargada de gas, las revoluciones del compresor y la apertura de la expansión la hace para mantener un recalentamiento, pero como esta sobrecargada el compresor nunca subira de revoluciones y la interior nos dara buen salto térmico en retornos calientes pero dejara de enfriar bien en retonos mas fríos.
Yo solo digo que no puedes condenar una maquina porque su salto termico es inferior a 12 grados. Y por eso digo en el caso de Verónica que llame a un técnico porque con lo que le esta pasando a ella pueden ser 48 cosas diferentes, desde tener el ventilador a velocidad baja hasta tener la maquina colocada en el baño sin estar embocada al conducto. Creo que Veronica no va ha poder decirnos que subenfriamiento hay en la línea de líquido. Decir que una maquina es subensionada hay que saber diagnosticar el equipo y eso ella no creo que lo pueda hacer. Yo pensaba que este foro estaba para ayudar a ''tecnicos'' y no al usuario directo. Al usuario si que se le puede dar información de cómo usar el equipo pero no como diagnosticar. Luego nos quejamos cuando los clientes "saben" mas que nosotros y siempre van con lo de "hay que recargarle el gas" y realmente la tenia en otro modo. Esa es mi humilde opinión. Que opináis?
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 6 meses #180086

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 32
Hola, lo de los 12 grados es una guía. Una Daikin moderna seguro que los da, o más. Es cierto que algunas viejas de conductos, de las grandes, por ejemplo Carrier, a mí me han dado 10 grados funcionando bien. Los splits dan más, a veces en una habitación a casi 30 grados te impulsan a 12 o menos. Pero bueno, es una guía aproximada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 6 meses #180089

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
También tenemos que añadir el tipo de refrigerante que tenía y tiene , ya que nos puede variar el rendimiento del equipo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 6 meses #180090

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Lo que está claro es que hay un montón de variables para decir que una maquina funciona bien y el salto térmico es una medición importante pero no puede ser considerado como dato final. Una máquina dando un salto térmico de 12 grados no quiere decir que funciona bien, simplemente quiere decir que funciona, ni bien ni mal, funciona. Lo mismo con un deltaT 10, 11 y 20... funcionan.
Mi pregunta es otra.. que va hacer el cliente cuando medira su deltaT y saldra 12 grados. Medira presiones o amperios? Como mirara las revoluciones del compresor? Estas son mis preguntas. Un cliente no puede diagnosticar si no entiende de un circuito frigorífico o nociones de electricidad incluso de termodinámica y fluidos.
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 6 meses #180091

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Asombroso colegas. Una presunta usuaria final realiza una consulta en un unico post y sin más interés por su parte ya vamos por la segunda pagina sin más datos que los apartados por ella al principio. Asombroso, como tantas veces.

Hoy además lo tiene más fácil para comprobar si su equipo funciona bien o el problema es, como todo apunta, a que su preinstalación era y es pequeña y su equipo, que ya es suyo también, idem. Y todo por instaladores de aire acondicionado que parace que tienen las oficinas en una tienda de electrodomésticos y la primera visita al domicilio del cliente la realizan con el equipo preparado para colgar y sin ningún reparo técnico que les pueda parar ya.

Hoy, como decía, la AEMET (www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/muni...horas/malaga-id29067) prevé en Malaga una temperatura máxima a las 12 h. de 28ºC con un 55% de Hr., Su equipo de 5.000 frigorias/ hora -NOMINALES- por lo tanto hoy posiblemente le pueda dar hasta 6.500 frigorias/ hora (conect1987 sabrá exactamente cuanto) y por lo tanto, si el equipo va bien, conseguir en su piso atico los 22ºC o menos de temperatura ambiente.

Si hoy tampoco puede conseguir esa temperatura es que el equipo no va bien. Si la consigue es que el equipo es pequeño y la mejor solución , por economica, es que recurra a otro instalador para que le instale un split de apoyo en la estancia más grande o acristalada. Es una idea eh.

Y nada....a ver lo que nos cuenta o hasta a donde llegamos nosotros solos.
Última Edición: hace 6 años 6 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire no enfría y el instalador dice que es normal hace 6 años 6 meses #180092

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
yo sigo diciendo lo mismo, que ya dije, no creo que entienda nada ,de lo que se bate aquí, por tanto debería dejarlo en manos de alguien un técnico que le de una solución,yo digo siempre no hay maquina mala si no mala instalación, también comente que no se puede pretender poner en marcha la maquina y que al momento de frio o calor como muchos pretenden, hay que darle tiempo,
cuanto tiempo necesita ese equipo para conseguir 22 ºc que seria lo ideal, y entender que
se consigue con el tiempo esa temp pero no 18ºc eso no puede ser, y llegar y uff que calor
poner la maquina y que alcance una temp ideal en pocos minutos , hay que dar tiempo,
la maqiona no hace milagros y rinde lo que tiene que rendir otra cosa es no sea apropiada,
hay que dejar esa maquina trabajar y ver como pasa el tiempo y como se comporta,
pero esta claro que no es culpa de los conductos ni de gas ni cambios etc
será que la maquina es pequeña pues no lo se,
pero si digo que la maquina tiene que dejarse que trabaje y el tiempo dira si enfria o calienta sin medicines sin clase de gases,dejando a la maquina trabajar ella dira lo que tiene que decir, si con el tiempo no se alcanza la temp pretendida no será culpa de los conductos
ni nada de lo que se compone la maquina compuertas etc,
asi que un buen técnico, creo que si no se consigue una temp como seria 22ºc siempre que transcurra el tiempo que la maquina necesita para conseguir esa tem que digo como 22ºcla maquina necesita un tiempo para conseguir dicha temp seria cuestión de que el técnico , controle ese tiempo y la temp, ni conductos grandes ni pequeños,
creo que el problema puede ser que la maquina sea pequeña, pero hay que darle tiempo para que se consiga esa temp que se desea, no llegar y besar el santo,
y mas un atico según este situado etc etc, pues creo que necesita de un equipo de apoyo,
si es que la maquina fuera pequeña, no creo que la cambien , o la maquina es pequeña o hay que darle tiempo para coger la temp que se desea, que no se consigue es pequeña,
y mala instalación no se, primero hay que ver el rendimiento que da esa maquina, comprobar ,eso esta necesitando una maquina de apoyo. sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.396 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information