• Página:
  • 1

TEMA: Camara de Frio para Pollo

Camara de Frio para Pollo hace 7 años 2 meses #174734

  • Quinteros
  • Avatar de Quinteros
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tardes a todos, antes que nada no soy tecnico, simplemente quiero armar una camra de frio para pollos (los cuales se conservan a -2º, pero quisiera que llegue a -5º para que funcione olgada) de 5 x 3 x 2,4 y no se que potencia de equipo utilizar, la carga maxima es de 10.000 kg y la rotacion es de 3000 kg diarios, la camara se abre bastante por la mañana y luego tipo 2 pm se cierra y no se abre mas. Alguien podria sacarme de la duda? Muchas Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara de Frio para Pollo hace 7 años 2 meses #174741

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola un saludo Quinteros bienvenido , es un proyecto bastante importante para realizar el propio usuario , ya no sólo el echo de seleccionar e instalar los paneles además el grupo frigorífico , cuadro eléctrico de control y fuerza , manipulación de refrigerantes y manejo de equipos de soldadura.......etc .

Si quieres puedes decir de que localidad eres e igual algún compañero del foro puede asesorarte o realizar la instalación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara de Frio para Pollo hace 7 años 2 meses #174751

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Ese de arriba es el consejo a seguir, Una Venta de Equipos Y Accesorios Y Un Mecanico Instalador, reconocidos y que den sus garantias. Es mucho dinero y hay que estar en el sitio para ver equipos y camara.
.
Como punto al calculo, solo debe considerar las perdidas de la camara, por uso, aislamientto, infiltraciones etc, y el pollo, esta en una condicion que no es ni "fresco, ni congelado", creo que se le dice "cristalizado", se toma un 60% mas o menos de los Calores Especificos de la carga diaria, hasta la temperatura de lo habia dentro de la camara.
.
Si va seguir enfriandose todo, a una temperatura menor, tendras que considerar adicionalmente los kilos de lo que hay.
.
Otro consejo, ver lo que tienen y hacen los demas
.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Camara de Frio para Pollo hace 7 años 2 meses #174757

  • Quinteros
  • Avatar de Quinteros
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola, gracias a los dos por las resuestas. Tengo un tecnico que me hace el calculo y demas, pero me preparo una camara de congelados y fallo con los calculos, por eso ahora quisiera alguna otra opinion. Consulte a dos tecnicos diferentes y uno me dijo que ponga un equipo de 5 hp con fram 22 o un equipo compacto de 4.4 hp con R404, y otro de 7.5 hp.
En cuando a lo de pollo fresco o congelado, es como dijo recien el miembro del foro, es cristalizado (lo pasan por tunel del frio y le dan un buen golpe de frio pero no lo congelan).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara de Frio para Pollo hace 7 años 2 meses #174765

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
considero necesario conocer todos los ítem que se utilizan para hacer un calculo: temperatura ambiente y humedad relativa del lugar en donde se ubicara el cuarto. tipo y espesor del aislante de los módulos, tiene aislamiento de piso adecuado para cámara de congelación, frecuencia de apertura de puerta, ¿hay antecámara o cortina?, temperatura de entrada del pollo, hay vehículos dentro de la cámara o solo operarios.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara de Frio para Pollo hace 7 años 2 meses #174957

  • Quinteros
  • Avatar de Quinteros
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola, temperatura ambiente maxima 35º. humedad relativa 40% maxima. Modulos de poliuretano 100 mm. Sin piso. Por la mañana la frecuencia de apertura es constante. No hay antecamara pero si cortinas. El pollo ingresa en 5º aprox. Quiero llevarlo a -5º como mucho. Solo operarios dentro de la camara.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara de Frio para Pollo hace 7 años 2 meses #174961

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Para llevar 3.000 Kilos de pollo de 5ºC a -2ºC necesitamos un túnel de frío inicialmente. imposible hacerlo en una cámara de paredes de 10 cm y sin piso.
para congelar el pollo necesitamos una cámara o túnel de pre-congelamiento.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.298 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information