• Página:
  • 1

TEMA: Avería Heladera

Avería Heladera hace 7 años 4 meses #174185

  • Compresor69
  • Avatar de Compresor69
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 1
Buenas noches estimados.
Hace poco mi heladera, congelaba pero casi nada. Luego el tecnico que reviso la maquina encontro una fuga en el dispositivo de expansion (un capilar), una vez que procedio a realizar la soldadura y cargarle refrigerante la maquina no enfriaba ,el compresors calentaba sin lograr refrigerar el cuarto de helados.

Cuando empezo a realizar pruebas y conectaba el motor a la corriente, el compresor tenia unos ruidos muy molestos en su interior, como unos golpes.

En realidad no se que hacer, puede que talvez se haya tapado el llamado capilar, ahora mi duda es , que tan complicado es cambiar ese llamado capilar, y otra duda que tengo es porque este figura conectado a la linea de retorno al compresor.

Espero me puedan ayudar.

Estare agradecido. thump_356595
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería Heladera hace 7 años 4 meses #174186

  • refrihoy
  • Avatar de refrihoy
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Hola ,, lo ideal es cambiar el capilar por uno nuevo, ya que si estaba fisurado es complicado reparar,,, por otro lado el capilar figura dentro del retorno para mejorar el subenfriamiento del refrigerante y aumenta la eficiencia del equipo.. si el compresor suena revisa su consumo en amp. si es alto es probable que el capilar haya quedado obstruido,,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.181 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information