• Página:
  • 1

TEMA: Problema DAIKIN FTXS25J2V1B

Problema DAIKIN FTXS25J2V1B hace 7 años 9 meses #169021

  • eclucas
  • Avatar de eclucas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenas,
Me llamo Enrique, y me he metido en el foro buscando ayuda por mi A/A. El modelo es DAIKIN INVERTER FTXS25J2V1B y me ocurre una cosa muy rara,

Después de un rato de funcionamiento, no hay un tiempo fijo puede ser de 10min a horas de uso, el piloto de operación se queda parpadeando. Lo primero, leer el manual, limpio los filtros de splits, miro la configuración de los mandos (sólo uso uno) y nada. Lo único que puedo hacer es resetar bajando el automático de A/A y esperar un rato. Al de un rato de haber cortado la luz, subo el automático de nuevo (que parece resetarse el conjunto) y vuelve a funcionar hasta......

No tengo mucha idea de que puede ser, pero da la sensación de que fuera algo de la máquina de fuera que se calentara y que se apagara por seguridad, o ... no sé espero que me podáis echar una mano.

Muchas gracias de antemano y perdonad si no he sido breve.
Enrique.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema DAIKIN FTXS25J2V1B hace 7 años 8 meses #169036

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Enrique efectivamente así es como comentas , cuando el equipo deja de funcionar es porque el fallo ya ha sucedido varias veces y si persiste la unit interior te lo indica de ése modo , lo mejor es no forzar más la situación ya que puede agravar la avería .
Si quieres saber aproximadamente lo que le sucede , cuando el equipo te falle te situas delante de él , y con el mando presionas el botón Cancel durante 5 segundos aproximadamente , en la parte superior te saldrán unos códigos cada vez que pulsas y la unit interior responderá con un " bip....bip " , cuando responda con un " bi............p largo con un código te dará una idea de la avería .

Para salir del modo de verificación vuelves a pulsar Cancel 5 segundos .
Si tienes el manual de uso ( un librito en blanco y negro ) en las últimas páginas tienes los códigos asociados a la avería .

Luego solo tienes que llamar a un profesional , que evalue la avería y causa .

Un saludo ☺
Última Edición: hace 7 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, multimarcas, Calefaccióneltorno
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information