hola te comente si esta rearmado el preso de alta, y dices que esta bien,no dices si esta rearmado, si se disparo por alta mientras no rearmes ,no arranca.
te comente comprueba el los fusibles si estan bien, creo que no entiendes bien el circuito,
en el foro hay muchos esquemas de circuitos, 1 mira los fusibles
2 te digo mira si llega tension a la entrada del contactor 3 y si tiene tension a la salida,
4 a la salida del contactor tiene un rele aguas abajo pero termico con rearme 5 comprueba que esta rearmado, igual esta saltado,si esta saltado no hay tension a la salida,
pulsa el contactor para ver si arranca el compresor solo la bobina con un lapiz o algo que no sea metalico pulsar 3-4 segundos,y soltar sabras si arranca o no o hace ruido etc
6 esto siempre con la maquina arrancada,
7si no entra el contactor aguas arriba esta mal algun contacto suelto, o fusible,
8 si en la salida del termico tienes tension , sigues aguas abajo hacia el compresor
comprobar la seguriad del compresor y si llega tension al compresor,
9 comprobar los elementos del compresor, 10 y el propio compresor las bobinas esto con todos los elementos quitados, rele condensadores etc,para comprobar las bobinas del compresor, 11 comprobar todo el recorrido desde los fusibles hasta el compresor
el termostato estara bien, saludos