Muchas gracias por responder.
Sí, sale agua fría por los grifos a buena presión. En cambio, cuando selecciono el agua caliente, sale agua fría y cuando pasan unos segundos, deja de salir agua.
Edito para incluir el manual del quemador de la caldera que hace unos años un usuario subió a este foro
dl.dropbox.com/u/59152306/QUEMADOR%20FERROLI%20T4-T4R.rar
Un saludo.
silenbloc escribió:
Un saludo Mario aunque sea fría , sale agua por los grifos ?
Las causas pueden ser varias .
diegocb2 escribió:
Hola, como te indica silenbloc las causas pueden ser varias, entre ellas: Si lleva válvula mezcladora, puede q este mal y deje pasar más agua fria q caliente. Y también puede q falle la válvula de tres vías, pues es esta la encarga de efectuar el cambio de calefacción a acs...
Saludos
rodrigomigel@gmail.com escribió:
No me dedico a tema de calefacción y ando bastante perdido en el tema pero bien comentarte que en mi caso concreto tenia mismo problema que tu y resulta que la caldera cuenta con una válvula de regulación para paso de acs y en mi caso estaba mal regulada, abrir un poco y problema resuelto.
Un saludo