TEMA: Nevera no enfría

Nevera no enfría hace 8 años 2 meses #161982

  • Manuel1
  • Avatar de Manuel1
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
La limpié porque la vi con una capa blanquecina y pensé que podría variar la resistencia y medí la resistencia en frio y me daba un valor bajo, que es lo suyo.
Sospecho que intenta arrancar y no lo consigue y o bien la PTC o el clixon cortan y si la tengo un tiempo parada arranca, supongo que es porque al enfriarse la PTC da un valor bajo de R y permite el arranque.
De momento le pondré un programador hasta que tenga tiempo de hacer alguna prueba más y si sigo sospechando de la PTC la buscaré y la cambiaré.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Nevera no enfría hace 8 años 2 meses #161998

  • Manuel1
  • Avatar de Manuel1
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Esta tarde iba a comprobar clixon y PTC, pero encontré compresor frío, por lo que desmonté el termostato para probarlo.
No pude probarlo por un imprevisto, pero al montarlo de nuevo arrancó y estuvo más de 2 horas funcionando (2h y 19 minutos) y paró, o sea que al menos para, pienso que correctamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Nevera no enfría hace 8 años 2 meses #162000

  • Manuel1
  • Avatar de Manuel1
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola gari2012,
Tienes un MP.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Nevera no enfría hace 8 años 2 meses #162083

  • Manuel1
  • Avatar de Manuel1
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hoy he golpeado suavemente el termostato por abajo en la protección (sin desmontarlo) y se ha puesto en marcha.
¿Alguien me puede decir que modelo de termostato lleva y donde comprarlo en Barcelona?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Nevera no enfría hace 8 años 2 meses #162203

  • Manuel1
  • Avatar de Manuel1
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Ya he cambiado el termostato y en la posición 4/7 he controlado que los tiempos de marcha han variado entre 50 minutos y 1 hora y los tiempos de parada entre 20 y 40 minutos.
Gracias a todos los que habeis posteado
Un cordial saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Nevera no enfría hace 8 años 2 meses #162271

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Manuel1

Nevera no enfría hace 8 años 2 meses #162272

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Solo es una prueba para este muchacho que no le pude mandar el circuito ahora vi como lo puedo hacer gracias a silenbloc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Nevera no enfría hace 8 años 2 meses #162297

  • Manuel1
  • Avatar de Manuel1
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
gari2012 escribió:
Solo es una prueba para este muchacho que no le pude mandar el circuito ahora vi como lo puedo hacer gracias a silenbloc
Funcionó el envio.
Muchas gracias.
Saludos cordiales
El administrador ha desactivado la escritura pública.