La limpié porque la vi con una capa blanquecina y pensé que podría variar la resistencia y medí la resistencia en frio y me daba un valor bajo, que es lo suyo.
Sospecho que intenta arrancar y no lo consigue y o bien la PTC o el clixon cortan y si la tengo un tiempo parada arranca, supongo que es porque al enfriarse la PTC da un valor bajo de R y permite el arranque.
De momento le pondré un programador hasta que tenga tiempo de hacer alguna prueba más y si sigo sospechando de la PTC la buscaré y la cambiaré.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Esta tarde iba a comprobar clixon y PTC, pero encontré compresor frío, por lo que desmonté el termostato para probarlo.
No pude probarlo por un imprevisto, pero al montarlo de nuevo arrancó y estuvo más de 2 horas funcionando (2h y 19 minutos) y paró, o sea que al menos para, pienso que correctamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hoy he golpeado suavemente el termostato por abajo en la protección (sin desmontarlo) y se ha puesto en marcha.
¿Alguien me puede decir que modelo de termostato lleva y donde comprarlo en Barcelona?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ya he cambiado el termostato y en la posición 4/7 he controlado que los tiempos de marcha han variado entre 50 minutos y 1 hora y los tiempos de parada entre 20 y 40 minutos.
Gracias a todos los que habeis posteado
Un cordial saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.