• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Caldera Beretta calienta calefacción pero no agua

Caldera Beretta calienta calefacción pero no agua hace 8 años 3 meses #160053

  • MF1
  • Avatar de MF1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 60
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: -2
Hola amigos!
Tengo una caldera Beretta Minute Green 28 csi de condensación que acaba de cumplir los 2 años de garantía y justamente ahora ha empezado a dar fallo en la agua caliente.
He comprobado la calefacción y funciona perfecta.
El caso es que al abrir el grifo de la cocina, calienta a primer momento y la temperatura en el monitor digital sube hasta 80º, pero de repente se para y baja hasta 20º.
Se oye el ruido de que quema gas pero a partir de ahi ya deja de quemar gas y el agua sale fria.
Creo que me la he cargado yo por dejar el grifo de entrada de agua un poco abierto, ya que la presión desde el principio era muy baja de 1k y iba bajando por si solo en pocos dias... por eso lo dejé un poco abierto.
Pero al dejarlo un poco abierto, me bajaba a casi cero al arrancar y creo que el motivo de la averia es porque ha trabajado con muy poca presión de agua de entrada.
A ver si teneis idea de lo que podría ser y si la avería me puede salir muy cara.
Gracias de antemano.
Un saludo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Beretta calienta calefacción pero no agua hace 8 años 3 meses #160062

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo .
La presión del circuito de calefacción te bajaba ?
O la de la red ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Beretta calienta calefacción pero no agua hace 8 años 3 meses #160067

  • MF1
  • Avatar de MF1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 60
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: -2
Hola!
No, la presión del circuito de calefacción no bajaba, la calefacción funciona bien.
Solo falla el agua caliente sanitaria, al dejar el grifo un poco abierto del circuito de alimentación en el momento en que arranca la caldera se ve como baja casi a cero la preción.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Beretta calienta calefacción pero no agua hace 8 años 3 meses #160068

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Te refieres visualmente .
Siendo así puedes tener el intercambiador obstruido .
Abre todos los grifos con demanda de ACS y cuentanos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Beretta calienta calefacción pero no agua hace 8 años 3 meses #160073

  • MF1
  • Avatar de MF1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 60
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: -2
Ah, quieres decir que al estar el intercambiador obstruido por cal o algo... al no pasar suficiente caudal, no deja que trabaje bien y por eso se para??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Beretta calienta calefacción pero no agua hace 8 años 3 meses #160074

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si , puede ser una posibilidad .
Falta de caudal .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Beretta calienta calefacción pero no agua hace 8 años 3 meses #160078

  • MF1
  • Avatar de MF1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 60
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: -2
Bueno... pues al final he llamado al SAT oficial y me la han revisado.
El técnico me dice que tiene el intercambiador obstruido, el baso de expansión sin gas y una fuga en una junta de un tubo que entra en la parte izquierda arriba en el quemador.

Dice que lo de la junta es lo peor porque el tubo igual esta trabado por el óxido y es complicado y caro de reparar. Yo he pensado en poner silicona térmica y dejar secar bien... no se si podria quedar bien el apaño.

En lo demás me da un presupuesto de unos 250€.
Pues pienso que me ha salido muy mal esta caldera si solo tiene 2 años y 2 meses, de los que solo ha funcionado 1 año.
Me pensaba que Beretta era buena marca, pues vaya!

Silenbloc, acertaste en lo del intercambiador. Si señor.
En definitiva, lo que se cargado la caldera es la impureza del agua o porque trabaja con baja presión??
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Beretta calienta calefacción pero no agua hace 8 años 3 meses #160079

  • ammonia
  • Avatar de ammonia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 70
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 1
El tratamiento y calidad del agua de suministro, alcalinidad y ph. Son pasos básicos para que nos dure la máquina en óptimas condiciones y más con aguas muy duras

Casí seguro con un tratamiento efectivo del agua hubiese durado más el intercambiador, entre otras cosas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Caldera Beretta calienta calefacción pero no agua hace 8 años 3 meses #160091

  • MF1
  • Avatar de MF1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 60
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: -2
Si que es cierto que aqui donde vivo el agua tiene mucha cal, pero a la gente que conozco las calderas les duran 10 años o mas, igual lo de trabajar a baja presión no le ha ido bien a esta caldera.

Por cierto, se podría probar de arreglar el intercambiador soplando aire o limpiarlo de alguna manera??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Beretta calienta calefacción pero no agua hace 8 años 3 meses #160106

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pues yo no la veo tan mala , existe repuesto y por lo que veo el SAT es rapido , lo demás depende del uso que se le dé y la dureza del agua , un descalcificador te iría bien y a la lavadora, lavavajillas.......etc .
Si ae puede limpiar, normalmente se instala una pequeña bomba de recirculación con un acido desincrustante y limpia el intercambiador , consulta con algún fontanero de la zona , en cuanto a la junta si puedes cambiala éso de trabado por el óxido es que no tiene muchas ganas de " liarse " .
Se calienta un poco con el soplete , se pulveriza bien con un aflojatodo tipo 3/1 o wd 40 luego se le dan 4 golpecitos y ¡¡ VUALA !!

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Caldera Beretta calienta calefacción pero no agua hace 8 años 3 meses #160118

  • MF1
  • Avatar de MF1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 60
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: -2
Gracias Silembloc,
me dijo el técnico de poner nitrógeno en el baso de expansión, pero no se puede hacer con aire??

Luego he visto unos filtros de malla que no se si haría gran cosa con eso, pero quisiera preguntarte ya que un descalcificador me dejará casi sin presión, porque solo hay 1Kilo. El filtro:

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Beretta calienta calefacción pero no agua hace 8 años 3 meses #160166

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Claro con aire también se puede , el inconveniente es que el aire contiene humedad y dentro de la membrana se condensa modificando la presión original .

El filtro que comentas es solamente de partículas sólidas , uno de polifosfatos tampoco te iría mal y ya de paso un grupito de presión de unos 3 m3/h .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.309 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information