TEMA: Problema con el ventilador de Aire A.P

Problema con el ventilador de Aire A.P hace 8 años 4 meses #158653

  • Brian27
  • Avatar de Brian27
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola! Resulta que tengo un Aire Portátil Conqueror de 3050 W. Cuando quiero encender tengo que hacer girar el ventilador con la mano ya que le hace falta "fuerza" al motor del ventilador y si no lo hago queda encendido haciendo un chillido pero no gira el aspa del ventilador. Esto no es todo a los 10 / 15 minutos empieza a perder "fuerza" el ventilador hasta que se apaga y hace saltar la térmica. Que problema tendrá? Que habrá que cambiar? Saludos y desde ya muchas gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con el ventilador de Aire A.P hace 8 años 4 meses #158660

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Revisa el condensador permanente, casi seguro esta en mal estado.
Saludos.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Problema con el ventilador de Aire A.P hace 8 años 4 meses #158664

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
te aconsejo llames a un técnico para que te revise lo que el compañero Destroller te apunta en su respuesta, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.