Hola, me encuentro con un problema con mi calefacción/refrigeración por aire.
En mi piso tengo instalación por conductos con un Fan Coil por agua. Ese agua es caliente en invierno (por calderas de las que también soy propietario) y fría en verano (por una gran enfriadora por la cual debo pagar unos 4500 euros para ser propietario y poder usarla) al comentarles que me parece muy caro y que no dispongo de esa cifra, la empresa instaladora me ha comentado que tengo la opción de cambiar mi Fan Coil por uno "mixto" para poder disponer de mi propia enfriadora en verano (no de agua, de gas supongo...) y poder seguir haciendo uso de la caldera comunitaria en invierno sin tener que renunciar a la calefacción por gas comunitaria, pero que ellos no montan esa instalación al ser tirarse piedras contra su propio tejado (ellos han pagado la máquina por la que hay que pagar 4500 euros).
¿Que tipo de fan coil es este? ¿Como se llaman por buscarlos en internet? ¿Qué precio tienen?
A ver si alguien me consigue ayudar.
Gracias y un saludo!!!
PD: Adjunto una foto de lo que tengo
Última Edición: hace 8 años 10 meses por davidibanezc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
El termino mixto no existe en la terminolgia de climatizacion, un fan-coil puede ser a 2 tubos, 3 tubos (prohibidos segun normativa vigente, salvo energias gratuitas) y a 4 tubos. La diferencia es que el de dos tubos es una bateria y el de 4 tubos son 2 baterias una de agua fria y otra de caliente.
En tu post entiendo que tienes un piso con calefaccion central que te sirve ACS y calefaccion y ademas teneis una enfriadora comunitaria que sirve en verano de agua fria.
Antes que nada revisate las escrituras del piso y comunidad ya que aunque puedes eximirte del servicio de frio estas obligado al mantenimiento del equipo,red de distribucion etc.
En lo que se refiere al ponerte tu la enfriadora piensa que la maquina deve estar en algun lugar y la comunidad te lo tiene que aprobar, ademas de instalacion hidraulica, control etc.
En comunidades con sistemas centralizados el que un usuario no realice uso de los mismos no esta exento de su couta de mantenimiento, idependientemente de la couta de uso que es aparte con contadores de calorias obligatorios desde el 2007.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: davidibanezc
Hola, si lo he hablado con el administrador y tengo permitido ponerme una enfriadora en mi propia terraza ya que vivo en un bajo.
Por lo que entiendo no existe ningún tipo de fan-coil que funcione con agua caliente y a su vez con algún otro sistema para la refrigeración (tipo bomba frio-calor de split con gas). El instalador creo que por eso me habló de cambiar el fan-coil existente (con el que ahora mismo nos abastece de calefacción y aire acondicionado) que hay, por uno con sistema "mixto" (así lo llamó el) en el cual podía disponer de la calefacción comunitaria y una bomba de frio-calor propia.
De todas las maneras, aunque lo veo inviable ¿sería muy complicada la instalación hidráulica de una enfriadora o con que le llegue un tubo de agua y retorne al fan-coil es suficiente? ¿Y el precio aproximado?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Inviable no hay nada, otro tema seria si economicamente te compensa. Puedes colocar un fan-coil a 4 tubos para que lo entiendas con 2 baterias una de frio y otra de calor pero si sumas enfriadora mas la instalacion y el fan-coil practicamente duplicarias los 4500 euros. Mi consejo aceptar la enfriadora comunitaria ya que los costes de explotacion son muy inferiores al tener tu la instalacion autonoma. maxime si aunque no utilices el sistema comunitario deves de pagar parte de su mantenimiento.
Con la entrada en vigor del CTE en el 2007 los arquitectos introducieron sistemas centralizados en los edificios para cumplir eficiencia energetica, a priori la idea es buena sin embargo con el tiempo se a demostrado que los costes de explotacion se comian el supuesto ahorro en la factura. Yo resido en una zona nueva y en el foro del barrio la gente esta muy descontenta ya que por ejemplo a ACS por placas solares si me ahorro entre 10 y 15 euros en la factura pero tengo que padar una couta de mantenimiento de la instalacion de 12 euros y otros 6 en contratar una empresa para la lectura de contadores mensuales da como resultado que estoy perdiendo dinero , solucion parar la instalacion es lo que hay actualmente en el 95% de las instalaciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hace años existían éstos equipos centralizados con las calderas en los sótanos y compresor abierto con su torre en terraza .
Poco a poco se fueron retirándose debido a :
Mantenimiento de la instalación.
Mantenimiento de un conserje ( persona encargada del cambio frío/calor y supervisar la instalación ).
Poco rendimiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: davidibanezc
Visto lo visto creo que optaré por 2 splits. No tendré la casa tan bien refrigerada pero tendré 2500 euros más en el banco por si surgiese algún otro tipo de imprevisto.
Había pensado en Splits de la serie FH6000 de Samsung con wifi. ¿Qué me podéis decir de esta marca? Es que veo en foros y tal que la gente habla mucho de los códigos de error, placas, etc. No se si es por que el aparato muestra los dichos códigos o es por que es más frecuente que se averíen que otras marcas como daikin, mitsubishi o fujitsu.
La verdad es que confiaba mucho en una marca tan grande y en su post-venta, además en los de 4300 frigorías dan 5 años de garantía pero me estoy echando un poco atrás.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
he descartado lo de la red de conductos puesto que tendría que montarla respetando el fan coil que ya tengo creo. Por tanto si no quiero quitar ese fan coil de la calefacción comunitaria, tendría que poner splits, ¿no?
¿Respecto a splits, que marcas me recomendáis?
Como digo ya tengo ACS y agua caliente para el FAN COIL mediante una caldera de gas comunitaria y placas solares. Lo que me intentaba evitar es el pagar los 4500 euros que me cuesta tener el aire acondicionado por conductos si lo hago a través de la comunidad. Busco una alternativa algo más económica, pero sino tendre que ponerme splits o no se si es viable la instalación de un fan coil (o maquina que sea) solo frio en otro lugar y usar uno para inverno y otro para verano.
Última Edición: hace 8 años 9 meses por davidibanezc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Mira que marca de fan-coil tienes, en la mayoria de los casos los fabricantes utilizan el mismo envolvente para los de 2 y 4 tubos, seria colocarle la bateria de frio respetando todo una bateria vale 200 euros y en el peor de los casos un fan-coil nuevo menos de 500 euros, compras una enfriadora de agua es igual que una split la unidad exterior.
Por mil euros mas tienes una instalacion completa, depende de lo que valores en tu vivienda. te dejo un catalogo de termoven posiblemente el mayor fabricante de fan-coils
Adjuntos:
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Puedes instalar un nuevo fancoil de techo a 4 tubos y un equipo de aerotermia como comenta el compañero tipo Daikin Altherma o de otro fabricante .
Con ello te independizas de la instalación de la comunidad y también tienes la opción de en un futuro o como apoyo en caso de emergencia tener con el mismo equipo ACS .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.