Por dios, jamas havia visto tanta vestialidad en la recarga de un gas, excepto un video que vi hace unos dias atras que ahorita se los pongo.
Pero por ahora les cuento lo que paso, resulta que cuando fui a comprar los vastagos de las valvulas, a un negocio especializado donde vende refacciones del ramo, pues ahi se hizo la platica y comente sobre los tecnicos anteriores, y pues un tecnico que iva de compras, pues estava escuchando y me dijo, "esque no contrata tecnicos profesionales oiga como nosotros" y pues yo le dije "deme su telefono para yamarle" y si me dio su numero y ya nos pusimos de acuerdo, pues resulta que el dia de hoy vino, y tremenda vestialidad que vino hacer, como les decia anteriormente yo tenia mi baskula para meter el gas por peso, pues resulta que el tecnico disque "profesional" venia con una latita de 1Kg de R22 siendo que mi equipo utiliza 1Kilo y 40 gramos, osea si se supone que se dedica a eso deve poseer al menos dos boyas de 13Kg y no andar con latitas.
Otra brutalidad es que la latita de 1Kg no la metio completa, le sobro 1/4 de la lata, cuando en el equipo indica 1Kilo y 40Gramos, total que el aire sigue sin enfriar, sintoma de excesivo recalentamiento del gas, lo mas raro es que todos los tecnicos que han venido han dejado el equipo en 65Lbs, 70Lbs, 75Lbs y sea como sea el equipo no enfria, eso si que hoy comprove que con media lata o poco mas la presion subio a 65Lbs pero, osea es imposible, la etiqueta y fabricante del equipo me dice que deve llevar 1 Kilo 40 gramos, entonces esa presion supongo que deve ser mas alta que 75Lbs, ha yo vivo en una ciudad donde el calor llega a los 50°C a la sombra.
Siguiendo con las brutalidades extremas pues resulta que hicieron un muy mal vacio, cuando yegaron los tecnicos ya me preguntaron que equipo era, comenzaron a subir los equipos, y me dieron la extension electrica para que la conectara, pues lo hice, posterior a eso fui a tomarme un vaso con agua y me subi, no paso mucho tiempo en que conecte la extension, el vaso de agua y subirme, kiza 3 minutos, pues ya yegue con eyos tenian la bomba prendida y casi justo cuando yegue me preguntaron que si havia cambiado los vastagos y le respondi que si, que los consegui muy cerca, justo en eso apagan la bomba de vacio, osea cuando mucho exagerandole pasaron como 10 minutos en que prendieron la bomba y la apagaron, se supone que el vacio es de media hora, no 10 minutos, ya que hicieron eso pues chekaron que no se perdiera el vacio, y pues que creen que paso? alguien de ustedes puede imaginar que paso? bueno se los voy a decir, lo que paso es que de nuevo cometieron otra brutalidad, segun ellos checaron que no perdiera vacio, pero esque solamente vieron el manometro 3 minutos, y ya con eso dijeron que no havia perdidas, y le metieron el gas, y yo se que el chequeo es de 20 minutos y no 3 como ellos lo hicieron, aunque lo ideal seria revisar perdidas con nitrogeno, pero viendo tal nivel de "estudios" por no decir otra cosa, dudo mucho que terroristas que se hacen pasar por frigoristas puedan tener un tanque de Nitrogeno.
Ya le volvi a llamar al tecnico diciendole que el equipo no enfria nada, me dijo que vendria el dia de mañana y que no me cobraria, si es que viene, cuando le llame me dijo que lo havia dejado en 65Lbs, pero a quien le creo? a el o al fabricante del equipo que me dice que le meta la lata completa? y ni como alegarle al tecnico, porque el dice que esta vien por estar a 65Lbs, si viene mañana voy a decirle que le meta la lata completa, asi se dispare la presion a donde se tenga que disparar, y si el equipo revienta pues que reviente, al fin y al cabo el fabricante me dice que es una lata de 1 Kg y si el equipo revienta pues que reviente, ya es lo ultimo que le hago.
Como dato curioso, el equipo es un LENNOX, en el manual me dice que es un equipo de 1 y media tonelada, pero la nomeclatura del compresor dice que ese compresor es de solo 1 tonelada, es lo que no logro entender, aclarando que el equipo nunca ha sido reparado, ni le cambiaron compresor ni nada, asi es de fabrica, ademas la cantidad de gas que lleva el equipo es muy similar a un equipo LG de 2 toneladas que tengo en la sala.
LENNOX 1 y media tonelada, equipo con problemas; 1040 gramos R22
LG 2 toneladas equipo bueno; 1135 gramos R22