TEMA: congelación de máquina exterior en modo bomba.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 3 meses #141551

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Tienes razon compañero "cansino". Se me habia pasado que los 8'5 bar era de la prueba en frio.

Creo que a nuestro compañero le hace falta pues medir la presion de baja en modo bomba de calor y como he dicho comprobar deshielos.

Gas parece que no le falta eh.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jlecologista

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 3 meses #141553

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Hola ya mande 8 fotos al correo del foro pero creo que no están expuestas o yo sl menos no las veo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 3 meses #141554

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola despues de tanta explicacion, hay que saber de que maquina hablas, marca ,
segun marca, trabaja de una manera o de otra, si no eres profesional, yo llamaria a un tecnico,cuantas valv de expansion tiene esa maquina, sabes< y en calor cual trabaja, y valvulas de retencion sabes que son y donde estan si las tiene, me da que no conoces bien el circuito, hablas de presion en frio, el problema es en calor,estas con las presiones avueltas ,( mi consejo es que limpies la bateria exterior y la interior), las dos, como es que se tiene 18 19 ºc y sale en rejilla 45ºc hay en ambiente 19ºc ¡¡¡ pregunto estas metiendo aire del exterior¡¡¡¡ no creo pues limpia ,y despues gas temp presion recalent subenfri, y saber cual de las valv tiene que trabajar y cual no en ciclo calor , di marca , saludos
Última Edición: hace 9 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jlecologista

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 3 meses #141555

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Ok veré si tiene alguna toma interior de baja y probaré. Lo de las fotos las mandé mo sé intentare mandarlas de nuevo, gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 3 meses #141556

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Hombre ya sé que no entiendo como tú pero se lo que es un equipo de refrigeración, se cual es cual en modo bomba osea que el evsporador ahora es el condensador y viceversa y que cuando digo prueba en frío me refiero a que la probé quitando el modo bomba de calor y con respecto a que máquinas son pues si las fotoshubiesen llegado verias cual modelo es en condensador y evaporador , jn saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 3 meses #141558

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
las fotos y por que no dices tu mismo es carrier o es ulises, para asi poderte ayudar,ya te he comentado que segun marca asi trabajan,pero a mi me da igual,
sabes como trabaja el solenoide de la val, activado o desastivado, en frio o en calor, señor le mando un video ,si tiene una media obstruccion donde puede ser, pero mejor limpiareia las dos baterias y despues veria los resultados,
climatisation.froid.free.fr/images/stories/flash/split_site.swf
Última Edición: hace 9 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 3 meses #141559

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas a todos.

Si, como todos considerais, el salto termico en la uni interior esta muy alto, yo creo que todo el problema se encuentra ahí.

El que la exterior se congele, pudiera ser que al no rendir la interior, esta trabaje sin parar, y si los desescarches no son muy eficientes, pues ya lo tienes.

Yo me centraria antes de nada en ver si se puede mejorar el rendimiento de la interior. Sin ver la instalación, me la juego a que el retorno te esta matando esa turbina, por lo que aun forzando la velocidad máxima no notas cambio.

Una prueba rápida, es quitar la escayola del cuarto de baño, y dejar puertas abiertas a ver que tal se te queda el salto termico. Una vez que hallas hecho esto, me preocuparía por el hielo en la exterior, pero empieza por lo mas básico, que a veces nos da por buscar el problema por el fondo del armario, aunque este en la puerta.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jlecologista

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 3 meses #141562

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Ok, la condensadora es HOA24LALL y el evaporador HRF24LBTU ambas de Hiyasu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 3 meses #141563

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Gracias probaré asi también ya comentare, , gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 3 meses #141567

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Se podria ver si los ventiladores de la unidad intrior estan correctos y limpios.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jlecologista

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 3 meses #141568

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Ya los vi están correctos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 3 meses #141570

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Hola ya he probado quitando algunas placas del techo y no he notado diferencia no coje mas de 19/20 grados ambiente y sigue congelando la exterior echando mogollón de agua.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.276 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information