Haz una cosa :
En el lateral izquierdo viendo la boca de impulsion frontal retira el lateral o parte de él he instala las mismas tabicas que tienes con la unit en la velocidad baja ves ajustando la abertura lateral para que quede a tu gusto.
El caudal sobrante irá a falso techo y de hay al retorno del equipo, tranquilo no pasa nada luego ajustamos los parámetros de funcionamiento del equipo.
Ya nos cuentas
;-)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Códigos Ajuste FDXS Daikin
hace 9 años 2 meses #145879
Lo que te quiero decir es que abras un hueco en el conducto de impulsion por la parte izquierda(que irá a falso techo donde está la unit interior) hasta que consigas el caudal que tu creas oportuno en la baja velocidad y con las tabicas puestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Códigos Ajuste FDXS Daikin
hace 8 años 9 meses #151757
Hola
Siento el retraso. Comentar que he probado lo que me dices (mas o menos) y efectivamente, el ruido se reduce mucho. Había quitado las tabicas y las voy a poner de nuevo. Entre las dos cosas espero que quede bien.
He colocado lo que he pillado en el filtro de aire, tapandolo y con ello he reducido mucho el flujo de aire de entrada al aire. Menos aire, menos ruido. Los rectangulos negros que se ven son los recortes por donde entra el aire.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Uffff Jesús !!
Lo que te comentaba era un poco mejor .
Haber ahora si me explico mejor:
El conducto de impulsión (por donde sale el aire) el tramo que está en el falso techo cojes un cuchillo y le haces un hueco para que el aire sobrante lo vuelva a coger la unit interior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Códigos Ajuste FDXS Daikin
hace 8 años 9 meses #152207
Hola silentbloc.
Pero si hago eso el aire frío entrará directamente al retorno apagando la máquina (que no el ventilador, que es lo que molesta"ba" y eso solo se para al alcanzar la temperatura cuando trabaja en modo calor).
Quiero decir que al entrarle el aire frío de la salida casi directamente a la aspiración, la máquina creerá que ya ha alcanzado la temperatura optima y dejará de enfriar.
Además, ese bay-pass, si es que lo he entendido bien, ¿en que afecta al ruido?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Códigos Ajuste FDXS Daikin
hace 8 años 9 meses #152210
Haber eb4cak2 vamos paso a paso y como te comenté en éste post anteriormente luego hay que ajustar parámetros en el mando .
Mi idea es así :
Por la rejilla de impulsión sólo saldrá el caudal que necesites el resto irá a falso techo y a la aspiración de la unit interior.
Para ello hay que hacer lo que comento , luego ajustaremos la unit interior para que actúe la sonda ambiente del mando y el paro forzado de la turbina de la unit interior cuando alcanza la temperatura de consigna bien en modo frío o calor .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.