• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Baxi Novanox 24/24F sin agua caliente

Baxi Novanox 24/24F sin agua caliente hace 11 años 1 mes #107994

  • tnascsap
  • Avatar de tnascsap
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Buenos días.

Tengo una avería en la caldera, y ya no se que mirar antes de llamar al SAT.

Os cuento:
La caldera NOVANOX 24/24 f no arranca para dar agua caliente o arranca y se apaga.

Os detallo:

- La calefacción funciona correctamente.

- Al abrir el agua caliente, hay muy pocas veces que arranca y tenemos agua caliente, pero al poco tiempo se para y sale agua fría.

- Hemos hecho alguna comprobación, pero nada. Hemos comprobado la NTC y marca la temperatura lógica. Desde los 15ºC cuando sale fría, hasta los 40-60ºC cuando consigue calentar. El agua sale muy caliente.
Incluso he puesto otra NTC al aire (temperatura ambiente) pero nada.

- Hemos cambiado el sensor de caudal (electrónico) ya que nos daba la impresión de estar averiado, ya que cuando la caldera no arrancaba, en el panel A006 marca 11 o 12 y no se movía, pero cuando conseguía arrancar, marcaba bien el caudal.

También, cuando conseguía arrancar, el LED estaba continuamente encendido, y cuando no, estaba intermitente. También notábamos un pequeño ruido (click, click eléctrico) que coincidía casi con los parpadeos antes de apagarse, el ruido todavía existe.

- Hemos hecho una comprobación más, abrimos el grifo de agua caliente, cerramos la entrada de agua a la caldera, y abrimos poco a poco. Muchas veces conseguimos que arranque la caldera, pero se apaga al poco tiempo. El LED del sensor va parpadeando más rápidamente hasta que se queda fijo, pero nada.

- El motor de la válvula de tres vías actúa correctamente. Incluso cuando está la calefacción encendida hace pasar el agua de un circuito al otro y tenemos agua caliente durante un tiempo corto.

- La presión es correcta, si cambios notables.

- Nos queda por limpiar, según el manual, un filtro que hay donde se sitúa el sensor de caudal, o incluso este sensor (no electrónico). El filtro de la entrada del agua a la calefacción, después de la llave de paso está limpio.

También alguien me preguntó si el ventilador funcionaba, y la verdad es que funciona.

También leí en los manuales ingleses de baxi, que por cierto, están más completos que los de aquí, que habría que comprobar el voltaje del sensor de caudal (5V DC) y los marca exactos.

Al abrir el grifo, el canal A09: valor (Pa) señal de presión del presostato de humos, y al arrancar el quemador, da valores caóticos, 1, 2 , 40, 1 otra vez, 70, etc, pero con la calefacción también marca esos valores, y no se apaga, con ACS sí.

Y el canal A06: valor (l/min x 10) del caudal de agua sanitaria; cuando arranca el quemador da valores de caudal 20-30 más o menos, pero cuando se apaga, o está a punto de pararse marca 12 u 11 y ya no da más.

No da ningún error en la pantalla.

También me han comentado que pudiera ser problemas con la placa electrónica, pero no se que comprobar, a primera vista todo está bien, menos un condensador que tiene la base un poco oscura, pero el condensador no parece estar mal.

Ya no sabemos que más probar antes de llamar al SAT.

Pido perdón por el ladrillo, y doy las gracias por anticipado.

Saludos a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baxi Novanox 24/24F sin agua caliente hace 11 años 1 mes #107996

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañero, bienvenido al foro, comentas que has comprobado la NTC y que te mide bien, pero has probado a ponerla nueva?

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baxi Novanox 24/24F sin agua caliente hace 11 años 1 mes #108001

  • tnascsap
  • Avatar de tnascsap
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Gracias por la bienvenida.

Sí, he enchufado otra nueva, pero en vez de colocarla en su sítio, la he dejado "al aire", por lo que siempre marca temperatura ambiente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baxi Novanox 24/24F sin agua caliente hace 11 años 1 mes #108014

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Tiene dos, me imagino que has cambiado el juego. Si las sondas dan señal tiene pinta de electrónica, hay unos relés en placa que sería bueno comprobarlos, a ver si algún compañero con mas experiencia nos ayuda.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baxi Novanox 24/24F sin agua caliente hace 11 años 1 mes #108039

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Por los sintomas que das, yo miraria el filtro que dices que no has mirado aun.
Aunque dices que tienes presion, es muy posible que te caiga por alguna obstruccion y tendras que buscar donde.
Tambien mirate la membrana y la clapeta haber si actuan bien.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baxi Novanox 24/24F sin agua caliente hace 11 años 1 mes #108047

  • tnascsap
  • Avatar de tnascsap
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Lo primero, gracias por la ayuda y perdón por las molestias.

Voy a revisar todo los que pueda, alguna sugerencia para comprobar la membrana y clapeta. O ¿toca desmontar y comprobar?

Si es de placa electrónica, es más complicado, porque comprobar todos los componentes es lioso, caso sería mejor cambiarla entera. Pero vamos a ir descartando cosas.

El filtro al que me refería es el que os pongo en la imagen, es donde se sitúa el detector de flujo.

Lo dicho gracias, y os cuento.

Saludos
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 1 mes por tnascsap.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baxi Novanox 24/24F sin agua caliente hace 11 años 1 mes #108072

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Vives en un piso alto?

Que presion tienes con los servicios cerrados?

Y cual te queda a medida que habres servicios?

Si has comprobado que no hay ninguna obstruccion o escañamiento en las tuberias. Y si has comprobado que no tienes perdida de presion y caudal en los servicios. Filtros etc.

Tendras que desmontar membrana y clapeta haber como estan.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baxi Novanox 24/24F sin agua caliente hace 11 años 1 mes #108076

  • tnascsap
  • Avatar de tnascsap
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Si te refieres a la presión de la caldera, se encuentra siempre en los valores normales según el manometro.

En relación con el caudal de los grifos, son los mismos que tenía antes de los problemas.

Es más, el grifo de la cocina está a un metro más o menos de la caldera y tiene mucho caudal.

Tengo que abrir la zona de la imagen y comprobar que estén bien.

De electrónica, he medido voltaje del sensor de caudal, y me da 5V en parado, y cuando consigo arrancar el quemador, baja a casi 0V, y cuando se apaga el quemador, se mantiene en 2-3V.

Si tengo tiempo os subo un video del comportamiento del sensor de caudal, igual se puede oir el ruido que os contaba que sonaba antes de apagarse.

Os cuento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baxi Novanox 24/24F sin agua caliente hace 11 años 1 mes #108098

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Dices que se apaga en acs . En el display cuando esta activa la demanda de acs el simbolo del grifo parpadea .Sigue parpadeando cuando se apaga ? Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baxi Novanox 24/24F sin agua caliente hace 11 años 1 mes #108100

  • tnascsap
  • Avatar de tnascsap
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Pues me has pillado. No me fijé. Recuerdo que parpadea, pero no me fijé si deja de parpadear cuando se apaga. Lo tengo que mirar.

Se me había ocurrido una forma de comprobar si el problema está en el sensor de caudal o en las piezas internas.
Al pasar un imán por el sensor, el LED se enciende, quiere decir que detecta flujo.
Como comprobación al posible problema de apagado, ya que el LED parapadea más despacio por posible bloqueo en las piezas internas, la cuestión es mover el imán rápidamente para que el sensor crea que está circulando agua.
Así podríamos intuir si el problema está en el tubo, en la placa, etc.
Os cuento.
Saludos
Última Edición: hace 11 años 1 mes por tnascsap.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baxi Novanox 24/24F sin agua caliente hace 11 años 1 mes #108120

  • tnascsap
  • Avatar de tnascsap
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Buenas,

Novedades, antes de abrir para mirar la pieza que contiene el detector de flujo, y como os indicaba, he usado un imán girando cerca del sensor y ha funcionado a la primera, no se ha parado, por lo menos unos cuantos minutos que he aguantado.
Lo he quitado, y se para, lo vuelvo a acercar y arranca sin problema, así que estamos cerca.
Creo que va a ser el detector de caudal interno,que pueda estar roto, atascado, gastado el imán, etc.
Lo abriré y lo limpiaré y revisaré a ver si es ese el problema.

Si lo hubiera comprobado antes, nos hubiéramos ahorrado teorías, pero todavía no canto victoria por si acaso.

Os cuento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baxi Novanox 24/24F sin agua caliente hace 11 años 1 mes #108130

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
tnascsap escribió:
Buenas,

Novedades, antes de abrir para mirar la pieza que contiene el detector de flujo, y como os indicaba, he usado un imán girando cerca del sensor y ha funcionado a la primera, no se ha parado, por lo menos unos cuantos minutos que he aguantado.
Lo he quitado, y se para, lo vuelvo a acercar y arranca sin problema, así que estamos cerca.
Creo que va a ser el detector de caudal interno,que pueda estar roto, atascado, gastado el imán, etc.
Lo abriré y lo limpiaré y revisaré a ver si es ese el problema.

Si lo hubiera comprobado antes, nos hubiéramos ahorrado teorías, pero todavía no canto victoria por si acaso.

Os cuento.

puede ser cal adherida al detector ...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information