• Página:
  • 1

TEMA: Hitachi RAS-25YH5 se para sola.

Hitachi RAS-25YH5 se para sola. hace 15 años 4 meses #10748

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
Hola compañeros,

Un usuario final me realiza la siguiente pregunta:

"Hola Xavier, a ver si pudieras ayudarme ...

Tengo un Hitachi RAS-25YH5 que me esta dando problemillas, lleva dias que estando en funcion calefaccion (logico con este frio !! ) cuando lleva un tiempo funcionando el aparato se para, el piloto del temporizador empieza a parpadear (10 parpadeos, pausa de unos segundos y vuelta a empezar) y el mando a distancia no obedece ninguna orden, solo deja que apagues el equipo.

La primera vez que nos paso llamamos a un servicio tecnico y cambiaron el motor del ventilador ya que segun ellos ese era el problema, de eso hace 2 meses y desde hace 3 dias me esta volviendo ha pasar (una por dia). Cuando esto ocurre apago el equipo dejandole un rato asi y cuando vuelvo a encenderlo no da ningun problema hasta que vuelve a pasar.

El ventilador que cambiaron es el de la unidad interior y sucede a cualquier hora del dia. Sin ir mas lejos hoy ha pasado a las 15:00 aproximadamente pero ayer ocurrio sobre las 19:00.


¿Que opinas? "

¿Qué opinais vosotros?
Última Edición: hace 15 años 4 meses por Xavier_TM.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi RAS-25YH5 se para sola. hace 15 años 4 meses #10756

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
No entiendo Xavi...
pero tú has ido a ver la máquina? Has comprobado algo? ¿Tienes algún manual de código de errores??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi RAS-25YH5 se para sola. hace 15 años 4 meses #10767

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
Picasso es un usuario final que me ha hecho la consulta a mí, y yo la he hecho pública en la sala de consultas para usuarios finales.

Yo que pensaba que me ibas a dar una respuesta... Te has leido ya la guia de reparación inverter campeón?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi RAS-25YH5 se para sola. hace 15 años 4 meses #10784

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
por eso digo...me extraña que tú hagas estas preguntas sin antes hacer pruebas y mediciones...no sabía si estabas pidiendo ayuda o nos estabas poniendo a prueba...

Lo del manual ya lo contesté en otro hilo. Algunas cosas he aclarado y otras me están costando más.

Gracias monstruo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi RAS-25YH5 se para sola. hace 15 años 4 meses #10797

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
Picasso, todavía no se hacer mediciones a traves de la pantalla del ordenador. Te repito que esto es una consulta real de un usuario final que me ha puesto un privado preguntandome esto en una web de preguntas a expertos, que no viene al cuento nombrar. No estoy poniendo a prueba a nadie, y no puedo llamar al SAT de Hitachi hasta el martes. Capicci?

Si tienes mas dudas al respecto, preguntamelas en un MP Juan. Este post es para ayudar a un usuario con una duda.

Saludos.
Última Edición: hace 15 años 4 meses por Xavier_TM.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi RAS-25YH5 se para sola. hace 15 años 4 meses #10799

  • papapitufo
  • Avatar de papapitufo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
Puede ser que la maquina pare el ventilador para hacer el desescarche?
Yo le diria que cuando le ocurra suba a ver si el compresor esta en funcionamiento y si desprende calor.

Un saludo.
\"Trataz de dejar este mundo en mejores condiciones de como os lo encontrasteis\" B.P.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi RAS-25YH5 se para sola. hace 15 años 4 meses #10812

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Yo al igual que papapitufo, pienso que pudiera ser desescarche o que pare el compresor por temperatura y deje de tirar aire la unidad interior para no dar sensación de frio con la ventilación...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi RAS-25YH5 se para sola. hace 15 años 4 meses #10825

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Yo en principio coincido en que parece que para a hacer descarche, pero lo de los 10 parpadeos suena a error. Nunca he trabajado Hitachi y no sabría decirte...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi RAS-25YH5 se para sola. hace 15 años 4 meses #10828

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
picasso dijo:
Yo al igual que papapitufo, pienso que pudiera ser desescarche o que pare el compresor por temperatura y deje de tirar aire la unidad interior para no dar sensación de frio con la ventilación...

Mientras comía, me he dado cuenta de que no tiene sentido que parpadee un led, si para por temperatura, así que será por desescarche o por algún tipo de protección o error...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi RAS-25YH5 se para sola. hace 15 años 4 meses #10966

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
Bueno, acabo de hablar con el jefe del soporte técnico de Hitachi (Frigicoll) y me ha dado las siguientes posibles causas:

1º. Problema de suministro eléctrico. Habria que comprobar si le estan llegando 230V a la máquina, y que en el momento que da el error que no se haya producido una bajada de intensidad por exceso de demanda eléctrica (muchos aparatos encendidos).

2º. Si no es problema de suministro electrico, se tendria que comprobar las conexiones del módulo de potencia de la unidad exterior (cablecillos con conectores que entran y salen de la placa).

3º. Si las conexiones están bién, cambiar la placa de potencia.

Intentaré colgar los códigos de error de este y otros modelos domésticos de Hitachi.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.269 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information