• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problemas en la inyeccion de la caldera

Re: problemas en la inyeccion de la caldera hace 13 años 2 meses #56692

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
si no te entra gasoil con lo que tienes comprobado se guro que es de la electrobalvula o la placa que no le manda corriente ten encuenta que la electrovalvula le entran 30voltios mas o menos durante uno o dos segundos luego se queda con cuatro o cinco voltios pero si la bovina de la electrovalvula no tiene el protector de hierro no se queda abierta se buelbe a cerrar y no deja pasar gasoil te lo dije antes saca el quemador y prueba con el fuera de la caldera con cuidado de que si enciende no te quemes con el dedo tapa la fotocelula y mira que pasa ya dices algo
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas en la inyeccion de la caldera hace 13 años 2 meses #56706

  • JUCALCE
  • Avatar de JUCALCE
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • el dia que aprenda no voy a ser de los mas tontos
  • Mensajes: 149
  • Karma: 1
hola amigo has probado que te llega gasoil a la bomba, as purgado bomba?
prueba lo que te han dicho pon el quemador fuera de la caldera,quita los cables de los electrodos y aislalos para que no haga chista con ninguna parte metalica y no los toques cuando esta intentando arrancar el quemador
porque te da corriente puesto que es alta tension,manten tapada con la mano la fotocelula asta que pasan aproximadamente 7-10 segundos y luego
abre la mano para que no se bloquee el quemador hasta que te salga gasoil
una vez que veas que te sale el gasoil en condiciones para quemador yvuelve a montar todo coloca el quemador en caldera y prueba, ojo marca electrodos y todo lo que desmontes.un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas en la inyeccion de la caldera hace 13 años 2 meses #56716

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Si dices que la presion es buena ( 10 Kg ) , prueba a cambiar el inyector nuevo que has puesto por otro .

Como empezó la averia ?
Se presupone como no , que el montaje mecanico de la boquilla , electrodos y deflector es el correcto .

Una pregunta . Como y cuando empezó la averia ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas en la inyeccion de la caldera hace 13 años 2 meses #56773

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
no contesta , dejarle respirar, haber que dice, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas en la inyeccion de la caldera hace 13 años 2 meses #57077

Hola gracias por contestas y esperar, e cambiado el chicle del quemador por uno nuevo, y no salía, e probado a porbar sin chiclé y no salía, e ido a purgar la bomba y no sali ni aire ni gasoleo, y eso que la bomba es nueva.
Lo único que no e hecho y que no entiendo es lo de la electroválvula me podriaís esplicar mejor como debo proceder a su arreglo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas en la inyeccion de la caldera hace 13 años 2 meses #57089

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
julio redondo escribió:
Hola gracias por contestas y esperar, e cambiado el chicle del quemador por uno nuevo, y no salía, e probado a porbar sin chiclé y no salía, e ido a purgar la bomba y no sali ni aire ni gasoleo, y eso que la bomba es nueva.
Lo único que no e hecho y que no entiendo es lo de la electroválvula me podriaís esplicar mejor como debo proceder a su arreglo.

No has dicho aún de que quemador estas hablando . Dices que la bomba es nueva y que no sale gasoleo ? No habias dicho que tenias presion, esto no cuadra ?

Que bomba tienes puesta ? Es igual que a la anterior )

Lo de la electrovalvula , se supone que te refieres a la que lleva el cuerpo de la bomba abre el paso de gasoil al tubo que alimenta el inyector.

Cuando le llega la señal electrica a la valvula es cuando realmente inyecta gasoil . O bien no le llega alimentacion a la valvula o bien la valvula no abre .

Edito : Como purgas la bomba ? Por donde no dices que sale aire ni gasoleo ?
Última Edición: hace 13 años 2 meses por lluisot.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas en la inyeccion de la caldera hace 13 años 2 meses #57094

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
¡¡Buenasss!!

Una cosita;¿El tipo de control-encendido; es electrónico?.

Puede sonar a risa ,pero una de las averías "raras"que tenía en un horno se parecía a la que dices.

Solución,cambié la clavija del enchufe de posición..si,si;simplemente;repuse el neutro en su sitio y la fase en la suya.Y para evitar que volviesen a confundirse,marque su posición con un rotulador.

.........Y ceba la bomba..

SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas en la inyeccion de la caldera hace 13 años 2 meses #57436

  • juanjo.b
  • Avatar de juanjo.b
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Es una bomba Suntec?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas en la inyeccion de la caldera hace 13 años 2 meses #57771

  • M140
  • Avatar de M140
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola, muy buenas a todos........


Revisa que llegue combustible al quemado, he tenido fallas parecidas y el problema estaba en las tuberias-latiguillos de suministro.

Antes que nada mira bien que entre el deposito y el quemador no tengas nada obstruido o alguna toma de aire.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas en la inyeccion de la caldera hace 13 años 1 mes #60056

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
metele el vacuometro a la bomba y el manometro y mira que presion te esta dando y que vacio tienes, con esos datos sabes exactamente el problema que tienes, si tienes presion en la bomba es imposible que no salga el gasoil,normalmente suele trabajar entre 12 a 14 KG depende del quemador en la placa te va a poner las caracteristicas, mira que este abierta la solenoide dando paso al gasoil
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas en la inyeccion de la caldera hace 13 años 1 mes #60058

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Pss, revisa esa electroválvula, no te pasa gasoil si no esta excitada, por lo que no te funciona.. saludos
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas en la inyeccion de la caldera hace 13 años 1 mes #60535

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
¿SE ARREGLO O QUE ? DI ALGO QUE PASO
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information