TEMA: Válvulas de pie para depósitos de gasoil

Válvulas de pie para depósitos de gasoil hace 14 años 6 meses #25967

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañeros, me gustaría saber cómo actúan estas válvulas en los depósitos de gasoil y por qué este tipo de válvula y no otro...

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvulas de pie para depósitos de gasoil hace 14 años 6 meses #25977

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola Picasso

Supongo que te refieres a las valvulas de pie que estan en los tubos de aspiracion de los quemadores de calderas .

La funcion de esta es que el tubo de aspiracion no se vacie cuando el quemador esta parado , desencebando la bomba de gasoleo .
Esta valvula acostumbra a ser plastica y tiene un filtro ( no muy fino ) para impedir la aspiracion de impurezas del deposito .

No acabo de entender lo de porque este tipo y otro no . A que te refieres ?


Saludos

Lluisot
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvulas de pie para depósitos de gasoil hace 14 años 6 meses #25982

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Hola Juan , Lluisot te lo ha explicado perfectamente, yo personalmente cuando las instalaba y daba la casualidad de que montaba un tanque de gas oil, las solía colocar a un par de centímetros del suelo del tanque para intentar no aspirar los pozos del gas oil, no obstante lleva su filtro, pero mis operarios artesanos me lo enseñaron de esa forma de instalar y siempre la lleve a la practica.


Saludos.


,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvulas de pie para depósitos de gasoil hace 14 años 6 meses #25994

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
ok compañeros.
No, LLuisot la pregunta era porque realmente no sabía cómo era esta válvula. No sé si alguna vez la había visto y quería averiguar la diferencia entre un tipo de válvula de pie y otra.

saludos y gracias a los dos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvulas de pie para depósitos de gasoil hace 14 años 6 meses #25996

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
si poneis una fotito nos enteramos todos

saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvulas de pie para depósitos de gasoil hace 14 años 6 meses #26001

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
en el foro hay un documento sobre calefacción por gasóleo haber si alguien nos enseña que válvula es , un saludo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.CALEFACCIÓN POR GASÓLEO
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvulas de pie para depósitos de gasoil hace 14 años 6 meses #26009

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvulas de pie para depósitos de gasoil hace 14 años 6 meses #26010

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Si te fijas un poco Juan, es como aquel que dice una valvula de retencion pero con una malla, yo no se si has visto alguna vez una valvula de retencion, en este caso se le denomina valvula de pie.


Saludos.


,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvulas de pie para depósitos de gasoil hace 14 años 6 meses #26043

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Miky dijo:
Hola Juan , Lluisot te lo ha explicado perfectamente, yo personalmente cuando las instalaba y daba la casualidad de que montaba un tanque de gas oil, las solía colocar a un par de centímetros del suelo del tanque para intentar no aspirar los pozos del gas oil, no obstante lleva su filtro, pero mis operarios artesanos me lo enseñaron de esa forma de instalar y siempre la lleve a la practica.


Saludos.


,.-24

Efectivamente Miky, esta válvula me dijeron que estaban colocadas a pocos centímetros del suelo del depósito de gasoil. Ahora al ver la foto (una imagen vale más que mil palabras) he reconocido la válvula. Por lo que entiendo es una válvula que solo abre cuando aspira la bomba y cierra cuando la bomba esta en reposo.

Lolo, muy buen documento...ya lo tengo en la "saca"

Saludos y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.