9.- ¿Qué nivel percentil de temperatura seca se empleará en el cálculo de cargas en invierno de una residencia de ancianos?

b) 99%

10.- ¿Cuál será el factor de transporte mínimo exigido de una instalación bitubular de 750 kw de potencia térmica?

d) 850


11.- ¿Cómo se realizarán las conexiones de equipos si la potencia eléctrica del motor es de 4 Kw?

a) Mediante elementos flexibles

12.- Para evitar los efectos del golpe de ariete, en diámetros mayores de 150 mm evitaremos el empleo de válvulas de retención y las sustituiremos por válvulas de mariposa motorizadas con acción:

b) Todo-nada

miky no te preocupes que al ruso lo tengo vigilado
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TES PARA EL CURSO DE CALEFACCIÓN ACS hace 14 años 6 meses #25351

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
13.- ¿Cuál será la máxima superficie de colectores solares en una instalación de ACS de una vivienda donde el consumo medio diario es de 280 l?

a) 4 m2
b) 4,2 m2
c) 5 m2
d) 5,6 m2 (ite 10.1.3.2)

14.- ¿Qué requisitos de los siguientes deberán presentar las empresas para obtener la inscripción en el Registro de Empresas Instaladoras o de Mantenimiento?


a) El original y la fotocopia compulsada del I.A.E.
b) Póliza de seguro de responsabilidad civil de 180.303,63 euros como mínimo
c) Lista de trabajadores con carné
d) Todas las respuestas son correctas

hasta aquí el tes numero 1 mañana empezaremos el numero 2 ruso esmerate que te suspendo jajajja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TES PARA EL CURSO DE CALEFACCIÓN ACS hace 14 años 6 meses #25407

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Pues yo digo:



D -- D


Y como se copie Torcu me chivo al profe.


Saludos.



,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TES PARA EL CURSO DE CALEFACCIÓN ACS hace 14 años 6 meses #25426

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
13.- ¿Cuál será la máxima superficie de colectores solares en una instalación de ACS de una vivienda donde el consumo medio diario es de 280 l?


d) 5,6 m2


14.- ¿Qué requisitos de los siguientes deberán presentar las empresas para obtener la inscripción en el Registro de Empresas Instaladoras o de Mantenimiento?


d) Todas las respuestas son correctas
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TES PARA EL CURSO DE CALEFACCIÓN ACS hace 14 años 6 meses #25427

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
tes numero 2


1.- Un proceso que controla solamente la temperatura del aire en los espacios con carga negativa, se llama:


a) Calefacción
b) Climatización
c) Refrigeración
d) Tratamiento


2.- ¿Qué rendimiento mínimo tendrá una caldera de baja temperatura de 430.000 Kcal/h alimentada con gas propano?



a) 90%
b) 91,5%
c) 95,4%
d) 99%


3.- ¿A qué presión serán sometidas las instalaciones centralizadas de calefacción realizadas en obra para probar su estanqueidad?


a) A 1,5 veces la presión de trabajo
b) A 1,5 veces la presión de timbre
c) A 2 veces la presión de trabajo
d) A la que especifique el RSF


4.- Todas las bombas de una instalación de 2 Kw de potencia deberán protegerse aguas arriba con:


a) Un filtro de malla
b) Una válvula de retención
C) Una válvula de asiento
d) Un presostato


5.- Indicar entre las afirmaciones realizadas la que no es correcta:


a) En calderas, el consumo de energía eléctrica hay que revisarlo cada 15 días, si su potencia es superior a 100 Kw

b) En calderas de más de 1.000 Kw, el consumo de agua se ha de revisar una vez al mes

c) Para calderas de más de 100 Kw, el consumo de combustible hay que revisarlo una vez al mes
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information