TEMA: Necesito información sobre calderas

Necesito información sobre calderas hace 14 años 8 meses #22646

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola apañer@s!!! En la empresa nueva en la que estoy llevamos el mantenimiento de un hospital. Una de las tareas que me han atribuido es la de llevar el mantenimiento de las calderas. Ahora mismo hay dos trabajando para el ACS. Esta mañana las hemos limpiado. No tengo ni idea de cómo funcionan estos "bichos". Alguien podría explicarme a groso modo cómo funcionan?? y/o si lo preferís mandarme a algún lugar de descargas que sea interesante.

Saludos y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito información sobre calderas hace 14 años 8 meses #22654

  • matemango
  • Avatar de matemango
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
imagino que son de gas.pueden ser fumitubulares(el calor corre por los tubos inmersos en agua) o aquatubulares(el agua corre por unos tubos alrededor del hogar,lugar donde esta la llama)
siendo el segundo caso:tenemos un cabezal delante del cuerpo de caldera que es donde va incorporado el quemador,dentro el cuerpo es hueco,donde se produce la llama que quema,y calienta el cuerpo que alrededor y externamente pasa el agua a calentar,en este caso el agua no circula por tubos sino que envuelve el cuerpo externo del hogar,lugar donde se produce la llama.
la caldera cuando arranca primero hace un barrido de aire luego salta la chispa y enciende la primera llama,pasado un tiempo salta la segunda llama.
lleva termostatos para regular la temperatura de la primera y segunda llama,al igual que termometros para el agua y un manometro para la presion del agua del primario,ya que la caldera funciona con un circuito primario que se calienta y circula en circuito cerrado y se hace pasar por un intercambiador que calineta el agua sanitaria.
debes terner en cuenta como mantemiento la presion del agua del primario que este en los margenes,maximo 3 kilos ypor lo tanto revisar la presion del deposito de presion de la misma y la valvulas de seguridad,si puedes purgalas diariamente,un par de toque a la valvula.si el deposito de presion del agua pierde presion te subira la del circuito y terminara picandose la caldera.
debes terner en cuenta la calidad del agua y la limpieza de los intercambiadores,peridicidad,cuando los desmontes,antes de terminar de apretar abre llaves para que purgue el aire.
debes tener en cuenta los filtros de gas que hayan en la instalacion,el de linea y el reductor que suele llevar uno ademas del que lleva el quemador,el cabezal,lo tiene en un lateral y veras una tapa de registro,eso,lo limpias con aire,como los demas,no agua.
la caldera por dentro cuando la abres,para lo cual has de desconectar las lineas de gas,veras que alrededor del hueco central,hogar,tine unos huecos con unos enormes muelles o resortes,eso se saca y se limpian al igual que los huecos,es para la circulacion de la llama.
el resto que verificacion de presiones y mezcla de gas,lo debe hacer una empresa exterior autorizada a no ser que tengas medios y aparatos para ello.venga espero que te haya servido de algo,.-12
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito información sobre calderas hace 14 años 8 meses #22661

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola matemango...gracias antes de nada, por la explicación.
Efectivamente tal como explicas, las calderas que hemos revisado tienen el cabezal del quemador con un ventilador centrífugo donde se produce una primera llama y pasados unos segundos se enciende una segunda llama. He deducido que el agua envuelve el cuerpo cilíndrico de la caldera. También este tipo de caldera, como bien dices:
veras que alrededor del hueco central,hogar,tine unos huecos con unos enormes muelles o resortes,eso se saca y se limpian al igual que los huecos,es para la circulacion de la llama
Hemos sacado uno a uno los muelles y hemos limpiado tanto éstos, como los huecos.
Cuando hemos terminado, el encargado ha colocado unos instrumentos de medida, donde los datos obtenidos, indicaban valores óptimos de trabajo.

Gracias por la explicación me ha servido de mucho. He de decirte que estas calderas se alimentan por gasoil...no sé si variará mucho en las presiones y/o temperaturas.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito información sobre calderas hace 14 años 8 meses #22663

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
juan en la sala de calefacción hay algunos artículos , entre ellos este pdf , espero te sirva , un saludo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.CALEFACCIÓN POR GASÓLEO
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito información sobre calderas hace 14 años 8 meses #22666

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
,.-12 juan te preparo este fin de semana algo al respecto, si puedes dime marca de caldera y quemador y vaso de expansión cerrado o abierto.(supongo que cerrado)

la caldera es pirotubular (tubos de fuego),y los hierros mencionados son los
turbuladores, que como su palabra indica sirven para oponer cierta resistencia al paso de los humos, para que sea mas lento y aprovechar mas el calor.

a por favor dime también la potencia de la caldera si no te importa.

y si que hay diferencia notable entre un quemador a gas y otro de gas-oil.

es te fin de semana te cuelgo algo al respecto.

saludos ,.-17 ,.-17 ,.-17
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito información sobre calderas hace 14 años 8 meses #22668

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
que me gusta leer a los maestros , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito información sobre calderas hace 14 años 8 meses #22669

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias airvil...te estaba esperando...jejeje

Agradezco mucho tu interés. REcopilaré toda la información que pueda para dártela.
Voy a echarle un vistazo al documento Lolo. Gracias

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito información sobre calderas hace 14 años 8 meses #22677

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
hola amigos,voy a aportar algunos detallitos sobre calderas a gas-oil,
vamos empezar por los atomizadores
sus clases son:

TIPO "H":en estas boquillas se produce una atomizacion muy fina,con una parte de aire en el interior del cono de pulverizacion,de este tipo de boquilla resulta un fuego limpio,silencioso y eficiente

TIPO "Q":esta diseñado para cualquier tipo de quemador,difumina todo el espacio de pulverizacion y resuelve problemas criticos de combustion y elimina al minimo los ruidos y la pulsacion de llama.

TIPO "S":en este tipo de boquilla la atomizacion no es tan fina como en el tipo H,dando una cantidad mayor de combustible en el centro del cono de pulverizacion

TIPO "PH":es similar al tipo H diferenciandose unicamente en que la parte inferior de aire en el cono de pulverizacion es mas amplia.

TIPO "SS":es una boquilla de uso general para grandes capacidades

Todas estas boquillas se pueden utilizar con una desviacion de +/- 5º del angulo

hay muchas marcas pero yo tengo especificaciones de tres solas:STEINEN,DELAVAN Y MONARCH. que fabrican los tipos:hueco,semihueco,semihueco especial,macizo,macizo especial,y semimacizo especial.

los angulos de pulverizacion van de los 30º a los 90º

si necesitaseis valores de caudales de pulverizacion en funcion de la presion de inyeccion para un combustible os los cuelgo,asi como formulas para el calculo de estas boquillas

dentro del mantenimiento obligado de las calderas se debe controlar el nivel de opacidad,para gasoleo C y aceites combustibles existen unas tiras de papel de filtro que va colocado en una especie de bomba de succion,se deben tomar diez emboladas de la bomba para tener un resultado optimo que luego habra que comparar en el INDICE DE BACHARCH,que nos indicara el resultado.
Si nos diese en el papel un valor de 0 a 1 seria una excelente combustion con un % de CO2 entre el 10 y el 13%
entre 2 y 3 seria una combustion buena con un CO2 entre 13 y 15% y si nos diese entre 4 y 9 no seria aceptable.
la reglamentacion exige no superar el indice de bacharch en 2 para gasoleo C 3 para fueloleos

La presencia de mas CO2 en los humos dependera de :
-inquemados:si hay carbono y monoxido de carbono quiere decir que falta todo el CO2 de este C y CO porque la falta de aire ha evitado que se combirtiera en CO2
-Cantidad de gases:a mayor volumen de gases mas se diluye el CO2 y por lo tanto su porcentaje en los humos es menor.

Periodicamente les tendras que hacer las pruebas de rendimiento,cuya formula es R= 100 - (Ha + Hr + Ho); donde R es el rendimiento,Ha es la perdida de calor sensible de los gases a la salida de la caldera, Hr es la perdida global por radiacion,conveccion y conduccion y Ho son la suma de otras perdidas, sabiendo que por ley el rendimiento no debe ser inferior en calderas estandar de 84+2 veces el log de la potencia de la caldera en Kw,a plena carga,87.5+1.5 veces el log de la potencia de la caldera en KW en el caso de las de baja temperatura y no menor que el 91+1 veces el log de la potencia de la caldera en la de condensacion,valores siempre a plena carga.
si necesitas algo mas concreto comentalo y lo mirare con calma

un saludo machote
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito información sobre calderas hace 14 años 8 meses #22694

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
,.-12 orubio ,.-27 ,.-27 ,.-27


sólo y sin quitar una coma de lo dicho por orubio, nada mas matizar que el ángulo de pulverización de la boquilla depende de la forma del hogar de la caldera,
si el hogar o cámara de combustión, contra mas estrecho y alargado sea menor el ángulo de pulverización, para conseguir una llama larga y estrecha que alcance
casi todo el hogar, es muy importante que la llama no incida en la parte final del hogar a no ser que la caldera sea de hogar seco ( se distinguen bien por que el hogar esta forrado con ladrillo refractario, suelen ser calderas antiguas)
y la forma del cono depende del tipo de quemador, según el deflector del mismo para donde dirige el aire de mezcla.

los dos datos te vienen referenciados en los manuales el ángulo en el de la caldera y el del cono en el del quemador, normalmente suele ser semihueco.
solo para pequeñas potencias he visto el cono lleno y el hueco en ninguna, pero tienen que existir si no no las fabricarían, las boquillas usuales son sin retorno.

respecto al indice de opacidad como dice el amigo orubio, el 2 es aceptable, pero para industria no, (me refiero a gas-oil c) por lo tanto hay que ir al 1, pero yo recomiendo que si consigues el 0 mejor, el co2 ,al 10 o 11, perderás algo de rendimiento,pero lo notaras a la hora de limpiar la caldera y te permite un margen de seguridad.

el rendimiento de la caldera y los demás parámetros no te preocupes pues te lo da el chino del analizador e incluso te lo imprime los resultados.

saludos ,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito información sobre calderas hace 14 años 8 meses #22695

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Yo no digo nada, porque el nivel que estais dando es para quitarse el sombrero.,.-17



Saludos


El rock nunca morira.,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito información sobre calderas hace 14 años 8 meses #22698

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
bueno,ya que le vas hacer el mantenimiento de las calderas deberas saber que dependiendo de la potencia de la caldera deberas seguir un protocolo de mantenimiento establecido por el reglamento de instalaciones termicas en edificios y para calderas de hasta 70Kw tendras que realizar las siguientes operaciones;

-Drenaje,limpieza y tratamiento del circuito de las torres de refrigeracion una vez al año
-Comprobacion y limpieza de circuito de humos de calderas una vez al año
-Comprobacion y limpieza del conducto de humos y chimenea una vez al año
-Limpieza del quemador de la caldera una vez al año
-revision del vaso de expansion una vez al año
-revision del tratamiento del agua una vez al año
-comprobacion del material refractario una vez al año
-comprobacion de la estanqueidad de cierre entre el quemador y la caldera una vez al año
-revision general una vez al año
-comprobar estanqueidad de las lineas una vez al año
-revision anual de las unidades terminales agua-aire

Y si las calderas son de mas de 70Kw todo esto igual pero cada 6 meses, a excepcion de la estanqueidad de quemador-caldera que sera cada mes,asi como la comprobacion del tarado de los elementos de seguridad

igual me queda algo atras,pero lo basico es eso,sino tienes que tenel el libro de mantenimiento cubierto por la anterior empresa y lo tendras que seguir.


que sepas que hay quemadores con 1,2 y 3 llamas,o tres etapas y que no tienen porque tener un solo inyector,si lleva un solo inyector la potencia de cada llama la dara la presion de la bomba de gasoil junto con el aporte de aire a la combustion,lo conseguirems jugando con la presion de inyeccion de la bomba.
el otro sistema usa tres inyectores de diferentes caudales para cada etapa teniendo uno, dos o los tres inyectores en marcha,

Un quemador puede ser monoblock (en el que la bomba y el ventilador forman una misma carcasa,el motor mueve la bomba y el ventilador a la vez) o disociado(en el que hay un motor para la bomba y otro motor para el ventilador
como dice airvil generalmente las boquillas son sin retorno pero IBEREX,DANFOSS,STEINEN y GIRS, por ejemplo sí las fabrican con retorno,ojo::todos los quemadores disociados deben llevar un presostato que garantice la circulacin de aire de combustion antes de sbrir la valvula de combustible,y todos los quemadores mayores de 50 Kw llevaran ventilacion forzada

De todos modos existen mas boquillas,aparte de las sin retorno y con retorno estan las de ranuras variables o de piston y las de doble circuito

siendo tus calderas de gasoil tendras que controlar la viscosidad del mismo,su densidad que a 20º es de 0.84Kg/l,el punto de enturbiamiento que la temperatura a la cual el gasoil empieza a desprender los cristales de parafina,que ronda los 4º.
el punto de obstruccion de filtros frios tambien llamado PUFF,que es la temperatura a la cual el gasoil no circula por los filtros de malla de 45 micras,que ronda los -6º.

bueno ahora un poquito de la secuencia de arranque de las calderas:
primero arrancara el ventilador para hacer un barrido e introducir un volumen de aire igual a 4 veces el volumen de la camara de combustion en gasoil y cinco veces en gas pero en gas hay que sumaarle el volumen totel hasta la chimenea,luego le seguira un tiempo de seguridad qu en calderas de menos de 350 Kw sera de 10s maximo y en calderas mayores de 5s, espues vendria un periodo que no todos los fabricantes lo realizan y en el que pasaria un tiempo prudencial para el establecimiento de la llama, y el ultimo paso dependera del funcionamiento de las fotocelulas,las cuales cumpliran tres funciones:
-1º- si ve luz en el tiempo de barrido bloqueara la combustion
-2º-si no ve luz en el tiempo de seguridad tambien bloqueara la combustion y por ultimo
-3º-si ve luz en el tiempo de seguridad dejara que siga la combustion normalmente seguira el programador su ciclo.
Las fotocelulas pueden ser fotoresistentes( que estan compuestas por sulfuro de cadmio y su valor se mide en ohmios) y las fotocelulas fotoemisivas (sulfuro de selenio y se miden en microamperios).

si algun dia tienes un problema con una fotocelula emisiva que sepas que puedes sustituirla por un electrodo de ionizacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito información sobre calderas hace 14 años 8 meses #22713

  • matemango
  • Avatar de matemango
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
el mantenimiento es el mismo lo que elquemador pasa a lamarse mechero y se suele obstruir,dependiendo de la calidad del gasoil y del estado del filtro de la linea,me alegro que te haya servido de ayuda.
si tienes manometros de linea controlalos para saber cuando has de hacer el cambio o limpieza de los mismos,las indicaciones que te di en su dia eran para una caldera de propano pero son iguales solo hay que cambiarles el cabezal para comvertirla en gas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.