Xavi_TM dijo :
Os agradezco a todos que os volqueis con el tema, de verdad
Hola Xavi , no es para eso el foro ?
Volviendo al tema de la caldera , llego a la conclusion que lo que le falla es el sistema de agua caliente , por el tema de avrir y cerrar el grifo .
Aquí , hay varias posibilidades :
A- Falla el sensor de caudal en ACS.Desconozco si en este modelo es de membrana o no.
B- El sensor de caudal funciona bien , pero este habitualmente activa un rele de la placa.El rele recibe tension pero el contacto interno ,que alimenta la placa de encendido falla a veces, antes de fallar definitivamente, por o que la caldera no inicia el encendido.En algunos casos he cambiado el rele , y la maquina va OK.En algunos casos , el rele de ACS activa el circulador ,que a su vez activa el sensor de caudal de calefaccion , que es el que activa el encendido .Si falla el rele de ACS , la caldera no arranca en ACS
C- La caldera esta obstruida de cal , por lo que el caudal de agua es insuficiente para activar el sensor de ACS
D- Falla la placa de encendido, improbable , pues normalmente o no funciona unas veces y otras no.
E- Otros
En fin , como veis , varias posibilidades para un mismo problema.
Saludos
Lluisot