Hola, tengo problemas de pérdida de presión en mi caldera de condensación. No hay fugas visuales ni humedades en paredes ni suelo...
Lo que probé ayer fue de cerrar la llave y tubo de ida y retorno de la calefacción... Supuse que la presión me aguantaría pero no fue así, me continuaba bajando... Es esto normal? Porque en teoría la fuga está en el circuito y si cierro el circuito entonces la presión solamente debería bajar en él y no en la caldera, no?
Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Pérdida presión caldera de condensación BAXI
hace 4 meses 3 días #195527
Hola, la bajada de presion, ademas de la red de radiadores puede producirse en la cardera bien en la valvula de seguridad o en el intercambiador de calor, una menor temperatura tambien baja la presion, comentanos
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola, pero el agua se debería ver en esos casos, no? Además, la pérdida de presión es fuerte... Cada 12h pierde toda la presión... No sé qué cantidad de agua puede ser eso en una Neodens PLus Eco 24/24F. Creo que poca porque a poco que abra el grifo de relleno recupera la presión... Menos de medio litro seguro.
Es una caldera totalmente nueva. Tiene un mes...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Pérdida presión caldera de condensación BAXI
hace 4 meses 2 días #195530
Hola, si no recuerdo mal esas calderas canalizan la salida de la valvula de seguridad al desague de condensacion unidas por un tubo transparente si se observa paso de agua deberas verificarla igual que el vaso de expansion ya que si esta rota la membrana no cumple la funcion y al aumentar la temperatura sube rapidamente la presion por encima de la presion de la valvula de seguridad, cuentanos
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Comprobado que en mi caldera la salida de la válvula de seguridad no va canalizada al desagüe de condensación. Es independiente. No sé las demás calderas.
El vaso de expansión tiene que estar bien porque cumple perfectamente su función. La presión no aumenta cuando está trabajando la caldera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Pérdida presión caldera de condensación BAXI
hace 3 meses 4 semanas #195540
Hola un saludo , haz está prueba y nos comentas, ok ?
Cierra la entrada de agua de red y llenado a la caldera , luego abre un grifo en agua caliente y verifica si varía la presión .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola, probé ayer y no pasaba nada.
Te referías a la llave de paso general, verdad? Luego al abrir el grifo no salía nada de agua... Quizás no te entendí bien
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola, probé ayer y no pasaba nada.
Te referías a la llave de paso general, verdad? Luego al abrir el grifo no salía nada de agua... Quizás no te entendí bien
Saludos
Me alegro así fuera es buen indicativo , debes tener alguna pérdida oculta , hay que ver si es por el purgador automático , o en funcionamiento algún racor y con la alta temperatura se evapora y no se ve .
Como bien dice Joseb71 si está en garantía pueden ir a revisar .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.