TEMA: Caldera Wolf mod CGG-1K-24

Caldera Wolf mod CGG-1K-24 hace 1 año 6 meses #193517

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola compañeros y maestros,tengo una caldera de la marca wolf que es la primera vez que me encuentro con la averia que os voy a describir.Según el cliente me indica que la presión del circuito primario baja hasta cero en un par de dias.Deduzco que hay una fuga,pero lo increible es que toda la instalación esta vista y no se aprecia ninguna fuga.He pulgado toda la instalación por si hubiese una gran burbuja de aire y nada.He comprobado el vasoflex que lleva incorporado y esta bien.La valvula de seguridad esta bien.Ya no se por donde mirar.Necesito ayuda de los mejores,que puede ser?

Gracias.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Wolf mod CGG-1K-24 hace 1 año 6 meses #193523

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8542
  • Gracias recibidas 3411
  • Karma: 121
Prueba ha cerrar llaves de paso circuito calefacción y checar presión .
Igual la misteriosa pérdida es por la entrada de red de acs .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Wolf mod CGG-1K-24 hace 1 año 6 meses #193525

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola silembroc,si fuera así no se me dispararia la presion del circuito primario,cuando las llaves estan abiertas?

Gracias por responder tan pronto.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 1 año 6 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Wolf mod CGG-1K-24 hace 1 año 6 meses #193535

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8542
  • Gracias recibidas 3411
  • Karma: 121
Sino tiene doble intercambiador , el circuito de calefacción puede ir perdiendo presión por el de acs al haber consumo .
Por eso te comenté para checar más rápidamente , cierras llaves circuito calefacción de caldera , cierras llave entrada agua fría acs a caldera y pides demanda acs y checas la presión , también se puede dar el caso que el intercambiador éste poroso y con el calor no se aprecie bien la pérdida .
Última Edición: hace 1 año 6 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Wolf mod CGG-1K-24 hace 1 año 6 meses #193557

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola silenbrok,este modelo lleva intercambiador.De todas formas ya he descubierto por donde pierde.Pierde por el bloque.Es la primera vez que me topo con una averia así,me he vuelto loco.Voy a desmontarlo y si el poro es pequeño y faciil de acceder lo arreglaria con soldadura dura y si no un bloque nuevo y me quito de problemas.
Luego os digo que ha sido mejor.


Gracias compadre.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Wolf mod CGG-1K-24 hace 1 año 6 meses #193559

  • minidani
  • Avatar de minidani
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
Borrado mensaje
Última Edición: hace 1 año 6 meses por minidani. Razón: Eeoor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Wolf mod CGG-1K-24 hace 1 año 6 meses #193565

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8542
  • Gracias recibidas 3411
  • Karma: 121
Mejor un bloque nuevo , si ya está tan debilitado para tener poros igual reparas y al tiempo salen más poros .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Wolf mod CGG-1K-24 hace 1 año 6 meses #193567

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Pues yo tambien lo pienso.Pero tal como esta el patio con todo lo que esta pasando la gente no tiene pelas y vamos a ver como va.Sabeis donde puedo conseguir piezas de recambio de esta marca.A veces me es mas barato sacarlo del fabricante directamente que comprarlo al servicio oficial de la marca.O por el contrario conoceis algún proveedor que me lo pueda proporcionar?


Gracias
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 1 año 6 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.187 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information