Hola , en este tipo de instalaciones , hay que ser muy prudente .
El serpentin , vendria a ser la caldera , pero en este caso hay un dato verdaderamente importante .El combustible , es leña, y no hay que olvidar que el sistema sera con bomba de circulacion .En caso de que se vaya la energia electrica, la bomba circuladora deja de funcionar, cuando aún hay llama en el fuego.Esto puede ser muy perjudicial, pues provoca un sobracalentamiento en el serpentin.
Para evitar este problema, se puede recurrir a hacer la instalacion por termosifon, sin bomba, lo cual encarece enormemente la instalacion, pues las tuberias son de gran tamaño.Es tambien probable que no se pueda ejecutar este tipo de instalacion , al no poder dar las pendientes correctas a las tuberias para un correcto funcionamiento por termosifon.
Tambien se puede optar por una instalacion forzada con circulador, colocando una Electrovlvula en by-pass con el circulador , que se abre emn caso de falta de energia electrica , lo que permitiria una pequeña circulacion por termosifon mientras se apaga el fuego y así se evitan las sobrepresiones y sobretemperaturas.
Sobre los tipos de serpentines, he colocado chimeneas comerciales , con su serpentin integrado, o fabricados con una parrilla de tubos que se coloca directamente dentro de la chimenea de obra.En este caso , los encargo a un herrero, quien lo corta y suelda.Hay que tener la precaucion al pedirlo, de que sea tubo de hierro negro,no galvanizado, y ademas debe ser tubo estirado sin soldadura, por el tema de sobretemperaturas y presiones .
Asimismo, como en toda caldera, hay que instalar una valvula de seguridad ,que en caso de sobrepresion , vacie el circuito.
En serpentines en chimeneas, he visto como al irse la luz, el fuego ha seguido quemando, y el agua ha llegado a convertirse en vapor, provocando un tapon en la instalacion, con sobretemperaturas altísimas, mas de 120º, y con contracciones y dilataciones que han llegado a partir racores soldados.
Es recomendable tambien , realizar las soldaduras de la tuberia de salida y entrada del serpentin , soldadas con plata fuerte, no con estaño.
El tema , a priori puede parecer simple, pero como dice miky , no es ninguna tonteria , y siendo a leña, donde no hay control, menos.
Saludos
Lluisot