• Página:
  • 1

TEMA: bomba gasoil danfoss y suntec -diferencias-

bomba gasoil danfoss y suntec -diferencias- hace 7 años 4 meses #173393

  • rober65
  • Avatar de rober65
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
hola!! Me gustaría contrastar tu opinión con lo que observo sobre el funcionamiento de una bomba suntec y otra danfoss en un quemador de gasóleo. Por un lado en la Suntec cuando hay prebarrido existe una presión aproximada de 4 Kg. Y cuando la valvula se cierra la presión puede subir hasta los 14 Kg. SIn embargo , en la bomba Danfoss, por su forma constructiva, observo que tanto en prebarrido como en pleno régimen la presión de funcionamiento es unica: de 10 a 14 Kg. Me gustaría contrastar tu opinión . No sea que tenga un error de concepto . Gracias!! Adjunto esquema hidráulico de ambas .
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bomba gasoil danfoss y suntec -diferencias- hace 7 años 4 meses #173397

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Rober idependientemente del tipo de bomba o quemador todos los quemadores se rigen por un funcionamiento que esta determinado por una norma UNE, es decir todos los quemadores llevan prebarrido y si la memoria no me falla como minimo deve ser igual o superior a 4 del volumen del hogar el aire introducido.
Sobre las bombas si tienes presion durante el prebarrido es que la solenoide no te cierra del todo, en el prebarrido la presion es 0, salvo que se utilice la presion del combustible para abrir completamente la clapeta de aire de ventilacion o post-ventilacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bomba gasoil danfoss y suntec -diferencias- hace 7 años 4 meses #173402

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

Efectivamente este tipo de bombas engranan en el eje y conjunto de rodamientos de la turbina de pre-barrido y posterior entrada de aire. Como bien comentan lo único que puede dar esas condiciones de presión de gasoil es un fallo de electrovalvula con lo que obtendrías hasta una detonacion en la caldera si se diera el caso. Todo esto midiendo presión directa con un manometro en la toma - P- de la bomba rosca 1/8 o 1/4.

Otra cosa diferente sera la presión de gasoil suministrada segun las tablas y que debes ajustar con el aire de combustion, examen de CO y Co2 e inquemados para obtener la mejor combustion posible dentro de los márgenes
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Calefaccióneltorno

bomba gasoil danfoss y suntec -diferencias- hace 7 años 4 meses #173409

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Depende de modelos , unas llevan esa toma para la capleta del aire y otras no porque es fija , de igual manera que unas bombas llevan electroválvula incorporada y otras no .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k

bomba gasoil danfoss y suntec -diferencias- hace 7 años 4 meses #173441

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Robert que tal te fue en éste post (www.forofrio.com/index.php/foro-24/31-ca...il-y-conexion-a-pipa )
lo pudiste solventar ?
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bomba gasoil danfoss y suntec -diferencias- hace 7 años 2 meses #174824

  • rober65
  • Avatar de rober65
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Hola Silenbloc !!! disculpa la tardanza,,,,,

Efectivamente con dos roscas y haciendo contrarosca sale la pipa sin problema !! gracias de nuevo por el truqui!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bomba gasoil danfoss y suntec -diferencias- hace 7 años 2 meses #174827

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Me alegro que lo hayas solucionado .
Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.491 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information