Hola!! Si te apetece ver un probador de cajas de control para quemadores de gasoil aquí te dejo el enlace,,,,,

saludos a todos!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, diegocb2, silenbloc, spiritlight9k, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

probador cajas de control LOA para quemadores gaso hace 8 años 2 semanas #163975

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Y el barrido ?¿
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k

probador cajas de control LOA para quemadores gaso hace 8 años 2 semanas #163979

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Al barrido, por el video creo lo llaman motor, lo que no cuadra es que entre a la vez el trafo, imaginar una caldera inundada por algún problema la que se lía es poca
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

probador cajas de control LOA para quemadores gaso hace 8 años 2 semanas #164027

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pues si , y más con ése control .
Si fuera con el kadetronic antiguo el de color gris todavía , pero con éste .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

probador cajas de control LOA para quemadores gaso hace 8 años 2 semanas #164040

  • rober65
  • Avatar de rober65
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
hola !! el barrido es el motor. saludos, !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

probador cajas de control LOA para quemadores gaso hace 8 años 2 semanas #164086

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Así parece rober65 , pero sólo con los electrodos activos ?¿
Este control se adapta a varios quemadores y potencia , y siempre hay un barrido previo al encendido de los electrodos .
Puede ser un fallo del control o del conexionado al realizar el vídeo.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

probador cajas de control LOA para quemadores gaso hace 8 años 2 semanas #164091

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Al final os dejo la secuencia de funcionamiento y sus tiempos de estos cofres de seguridad para quemadores LOA.

Como prodreis ver el motor de ventilacion -bomba de gas-oil entra a la vez que se alimenta a los electrodos de la chispa.

Barrido o preventilacion en este cofre: Ventilador y chispa de encendido entran a la vez. Si en el tiempo de precombustion (T3), o de preventilacion (T1), que son iguales, la fotocelula (Fs) ve luz, el quemador se bloquea ya que hasta pasado esos tiempos, y con la electrovalvula de combustible cerrada, no deberia de haberla visto. Si la fotocelula no ve luz, al acabar el tiempo T1 abre la electrovalvula de combustible.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 2 semanas por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

probador cajas de control LOA para quemadores gaso hace 8 años 1 semana #164343

  • rober65
  • Avatar de rober65
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Efectivamente. Respecto a la secuencia de tiempos los hay de varios tipos: motor y trafo diferidos o simultáneos. saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

probador cajas de control LOA para quemadores gaso hace 8 años 1 semana #164348

  • basilio
  • Avatar de basilio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Fntastico!!!!!!!

Si puesdes poner un esquema electrico ya es la repera. Me momto uno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

probador cajas de control LOA para quemadores gaso hace 8 años 1 semana #164364

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Aquí lo tienes Basilio :
www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&...knx6lBF9OJqBhRSpfAqA

No se pero recordaba yo , que el barrido lo hacía en ausencia del transformador de encendido , igual me estaba confundiendo con los de GLP.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.