TEMA: Funciona calefaccion, pero no ACS Fagor FE24NOX

Funciona calefaccion, pero no ACS Fagor FE24NOX hace 8 años 3 semanas #163866

  • apuelles
  • Avatar de apuelles
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Buenas tardes, tengo problemas con una caldera Fagor FE24NOX.
Cuando enciendo el agua caliente, ocurre lo siguiente:
- Antes de abrir el grifo, solo me marca la presión, que esta a 1.3bar.
- Abro el grifo y aparece en el display el icono del agua caliente y la temperatura, que esta a 45º.
- A los 3 seg aproximadamente aparece el icono de la llama, y a los 4 segundos empieza a parpadear la llama y el display se apaga todo, quedandose otra vez en el display solo la presión del agua.
Entiendo que el fluxometro debiera funcionar bien, ya que aparece en el icono del ACS. Lo unico que se me ocurre es la Termistancia, pero como es conjunta para la calefacción y esta funciona correctamente, no se me ocurre que puede ser.

A ver si alguien puede aclararme algo.
Gracias por adelantado, un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funciona calefaccion, pero no ACS Fagor FE24NOX hace 8 años 3 semanas #163873

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Funciona calefaccion, pero no ACS Fagor FE24NOX hace 8 años 3 semanas #163890

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Apuelles cuando te sucede tienes la calefacción conectada , o solamente es cuando abres los grifos sin demanda de ACS ?
Eres usuario o técnico .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funciona calefaccion, pero no ACS Fagor FE24NOX hace 8 años 3 semanas #163894

Buenos días.
Lo primero que tienes que hacer es controlar que la evacuación de los gases de la combustión, funcione correctamente, tanto el tuvo como el ventilador de extracción.
Si esto esta bien y eres usuario, te recomiendo que llames a un buen técnico.
Porque me parece a mí que si las termistencias de Acs están bien, el problema va ha ser de la válvula del gas, y ahí si eres usuario, te recomiendo que no te metas.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funciona calefaccion, pero no ACS Fagor FE24NOX hace 8 años 3 semanas #163896

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

La termistancia la puedes medir y comprobar sus valores con una tabla de equivalencias así vas descartando,
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.