• Página:
  • 1

TEMA: Caldera Junkers Eurosmart con subidas y bajadas

Caldera Junkers Eurosmart con subidas y bajadas hace 8 años 2 meses #160070

  • mavavi
  • Avatar de mavavi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenos días y saludos a todos.
Tengo una caldera Junkers Eurosmart ZWA 24-1A 23 desde hace unos quince años, pero con uno o dos de uso, en un piso que prácticamente no su utiliza. Como mucho, unos veinte dias al año.
Desde hace tiempo, la presión no hace más que subir y bajar continuamente. Se mantiene unos segundos en 2.5 y de repente, sube casi hasta los 2.9 para bajar en un solo segundo hasta 1 y volver inmediatamente a los 2.5, donde permanece unos cuantos segundos más.
A esto, hay que añadir el continuo goteo por la válvula de seguridad, como cuando se deja un grifo un poco abierto.
Respecto al funcionamiento, todo correcto. Bien el agua caliente, bien la calefacción y sin problemas de seguridad ni de bloqueos.
Consultanto lo que podía pasarle y haciendo las pruebas pertinentes que me recomendaron (como cerrar la entrada de agua y cortar la general, vaciar la caldera, abrir la general y esperar media hora), parece que el problema lógico era el intercambiador. La semana pasada lo cambié y dejó de echar agua los veinte primeros minutos, para luego estar exactamente igual que antes, por lo que pienso que no puede ser problema del intercambiador.
En este momento, estoy completamente despistado y no se que puede ser, porque todos los síntomas eran de esa avería, pero parece ser que no.
Así que, solicito vuestra ayuda, para ver si puedo salir de este atolladero y que deje de echar agua.
Gracias de antemano a todos y perdonar por el rollo.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Junkers Eurosmart con subidas y bajadas hace 8 años 2 meses #160071

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola mavavi, el problema lo tienes en el vaso de expansión... Tendrás q meterle aire, se hace sin presión de agua en el circuito de calefacción y le metes 0,8 kg. Antes de todo pincha en el obús del vaso y si sale agua lo cambias directamente. Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information