• Página:
  • 1

TEMA: termostato- poder de ruptura

termostato- poder de ruptura hace 8 años 3 meses #159890

  • rober65
  • Avatar de rober65
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
onedrive.live.com/embed?cid=475413FE54A1...hkey=AK2ZMQGf9SLFefI
Respecto al poder de ruptura de los termostatos aparecen dos numeros. Uno de ellos entre parentesis. ¿ sabes qué significa? Gracias!!
Última Edición: hace 8 años 3 meses por rober65.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

termostato- poder de ruptura hace 8 años 3 meses #159925

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Es la máxima tensión que aguantan los contactos en caso de cortocircuito, en este caso 2,5 kv, ojo no lineal por impulso, la maxima de trabajo son 15 amperios.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rober65

termostato- poder de ruptura hace 8 años 3 meses #159933

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Creo que estas en un error "goldete". La cifra que esta entre parentesis, 2´5 A. es la intensidad maxima en aplicacion AC3 (carga inductiva por ejemplo motor) y la otra , 15 A es la aplicacion con carga resistiva (resistencias).

Con la carga inductiva hace falta mas poder de corte por el chispazo y por eso la intensidad maxima permanente admitida es mucho mas pequeña.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, cansino, rodrigomigel@gmail.com, rober65

termostato- poder de ruptura hace 8 años 3 meses #159941

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Estoy con moncayo, yo también pinso que la de paréntesis es para motores.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rober65

termostato- poder de ruptura hace 8 años 3 meses #159952

  • rober65
  • Avatar de rober65
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Gracias Moncayo. Entiendo que , aparte de tenerlo en cuenta para un motor, también sería valido para una electroválvula, por ejemplo una valvula hidráulica de 3 vias accionada por bobina?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

termostato- poder de ruptura hace 8 años 3 meses #159987

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
La verdad es que lei el post y directamente sin pensarlo lo asimile a un automático y respondí al post de lo mas convencido pensé 15 amperios máximo de trabajo y 2,5 de poder de ruptura.
Cuando hablo de poder de ruptura de un elemento eléctrico lo defino como la máxima intensidad de corte que puede realizar sin quemarse o que se queden pegados los contactos normalmente por cortocircuito eléctrico.
Creo que tenéis razón pero también estaréis conmigo que la definición no es la mas acertada, podían haber escrito máxima intensidad de trabajo o algo parecido el poder de ruptura es otro concepto diferente en electricidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rober65

termostato- poder de ruptura hace 8 años 3 meses #160012

  • rober65
  • Avatar de rober65
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
estoy contigo. es un concepto diferente en electricidad. Saludos!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

termostato- poder de ruptura hace 8 años 3 meses #160013

  • rober65
  • Avatar de rober65
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Aclarado el concepto. Pido al staff que cierre el post agradeciendo todos los aportes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

termostato- poder de ruptura hace 8 años 3 meses #160014

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Estoy contigo "goldete". Esa información sobre las intensidades soportadas, y no solo en termostatos, deberia de estar mas clara y completa y no dar lugar a equivocos como de hecho asi es incluso en vendedores de esos componentes.

Efectivamente "rober65", una bobina es una carga inductiva con un determinado consumo electrico punta a la conexion y una determinada punta de voltaje a la desonexion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

termostato- poder de ruptura hace 8 años 3 meses #160138

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rober65
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.236 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information